  1. #121

    Domyślnie

    Nie wiem, czyżby zmieniły się parametry pow. wężownicy, czy też to tylko błąd:

    https://swatt.pl/pl/zasobnik-emaliow...-w-15-300-1210

    Tu kupowałem i mam z naklejką Sunex Fish 15. Wężownica 3,4m2.

    Podpytaj. Cena dobra.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  2. #122
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Jak się "odbije" przeciekiem zbiornika to będzie za późno na ratunek. Bez OC też można jeździć...
    Przerażacie mnie.
    Ja w swoim zbiorniku chciałem wymienić anodę, kupiłem odpowiednia, ale nie mogłem jej odkręcić.
    Kulam więc tak bez wymiany od 17 lat....
    Nie wiem czy fakt że mam zmiękczacz wody coś tłumaczy, ale chyba naprawdę pomyślę o wymianie.

  3. #123

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Do której nierdzewki potrzeba anody?
    Sam materiał to dopiero połowa sukcesu.
    Niewłaściwe obchodzenie się ze stalą nierdzewną potrafi sprawić, że zbiornik skoroduje szybciej niż dobrze pospawany stalowy odpowiednik.
    Dlatego też, nie mam przekonania do zbiorników nierdzewnych wykonywanych u lokalnych "spawaczy"

  4. #124

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Sam materiał to dopiero połowa sukcesu.
    Niewłaściwe obchodzenie się ze stalą nierdzewną potrafi sprawić, że zbiornik skoroduje szybciej niż dobrze pospawany stalowy odpowiednik.
    Dlatego też, nie mam przekonania do zbiorników nierdzewnych wykonywanych u lokalnych "spawaczy"
    Ja pytam o znane produkty Joule, Chełchowski, Termica, itp. Lokalne wytwory mnie nie interesują.

  5. #125
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.314
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Nie wnikam w jakieś nierdzewki ,kwasówki i inne rodzaje widziałem takowe z anodami
    A warto wniknąć. Bo niejednemu psu Burek na imię.

    Stal 316L to kolejna bardzo często wykorzystywana stal nierdzewna, która w odróżnieniu od stali 304L zawiera od 2 do 3 procent molibdenu. Jest to pierwiastek, który w istotny sposób zwiększa odporność na korozję w niesprzyjających warunkach chemicznych, np. w towarzystwie chlorków, kwasów oraz rozpuszczalników przemysłowych.

    Super. Nie? A czemu nie Duplex? Tylko który?

    Do tego trzeba zwrócić uwagę, jakie metale producent wsadza do tego zasobnika - z czego grzałka, wężownica.

    Co nieco może powiedzieć gwarancja - nie tylko jej długość, ale też wyłączenia i lista czynności serwisowych.

    A na koniec patrzeć hydraulikowi na ręce, czy przypadkiem nie wkręca jakiegoś ocynku.

    Awaria zasobnika to nie tylko koszt jego wymiany. To zazwyczaj spore straty materialne a bywa, że i niematerialne.

  6. #126

    Domyślnie

    Panowie krótka piłka ten cwu Galmet 300L czyli model SGW(S) MAXI 300 będzie OK ??

    https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi
    https://www.technika-grzewcza-sklep....ium=referral#/

    Powierzchnia wężownicy wg producenta 3.8m2

  7. #127
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Panowie krótka piłka ten cwu Galmet 300L czyli model SGW(S) MAXI 300 będzie OK ??

    https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi
    https://www.technika-grzewcza-sklep....ium=referral#/

    Powierzchnia wężownicy wg producenta 3.8m2
    Będzie ok,ja mam zwykłego SGWS-a i śmiga 8 rok

  8. #128

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Panowie krótka piłka ten cwu Galmet 300L czyli model SGW(S) MAXI 300 będzie OK ??

    https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi
    https://www.technika-grzewcza-sklep....ium=referral#/

    Powierzchnia wężownicy wg producenta 3.8m2
    Żaden. Dołożyć do Joule z kwasówki duplexowej https://www.fuego.pl/joule-cyclone-h...ierdzewna.html

  9. #129

    Domyślnie

    To się robi 1500zł więcej różnicy, a przy cenie całej pompy i reszty gratów to już się robi różnica, dokładać i dokładać to można zawsze.
    Pytam czy ta jest OK w tej cenie czy znjajde coś lepszego?

  10. #130

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    To się robi 1500zł więcej różnicy, a przy cenie całej pompy i reszty gratów to już się robi różnica, dokładać i dokładać to można zawsze.
    Pytam czy ta jest OK w tej cenie czy znjajde coś lepszego?
    Kup sobie fischa za 2800 wężownica 3,4m2
    https://multi-eko.pl/pompyciepla/234...ica-sunex.html
    Przecież nikt Ci nic nie powie na temat baniaka bo to tylko baniak cwu grzeje wode jak każdy inny a żaden nie siądzie po 5latach a nikt tu znowu nie ma tych baniaków po 15lat,
    Zasięgnij języka ile baniaki w Twojej okolicy wytrzymują i bedziesz wiedział co kupic u mnie zwykłe najtańsze z marketu bez wymian anod po 15lat
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  11. #131

    Domyślnie

    Wybór padł ostatecznie na Sunex fish 300 s15 wężownica 3,4m2 tak jak radziliście na początku
    Do Galmeta wyszła duża dopłata.

    Pytanko czy ten zbiornik ma jakieś nóżki od dołu? Będzie stał w piwnicy i pomyślałem aby od dołu zrobić jeszcze izolacje z 5cm styropianu i na tym go postawić, aby zabezpieczyć od dołu przed wychładzaniem. Stosujecie takie patenty?
    Może ktoś mógłby wkleić zdjęcie i pokazać jak to u niego wygląda?

    Znalazłem w sieci tylko schemat, jakieś tam nóżki są i pytanie czy na nich można go postawić na styropian?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	SUNEX_1.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	94,0 KB
ID:	455542

  12. #132

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post

    Znalazłem w sieci tylko schemat, jakieś tam nóżki są i pytanie czy na nich można go postawić na styropian?
    Na styropianie ???

    Na styropianie to możesz sobie postawić kapcie , a nie bardzo ciężki zbiornik ...

    Zbiornik ma być wypoziomowany i stać na stabilnym i wytrzymałym na bardzo duże obciążeniu podłożu.

    Jak chcesz go dodatkowo ocieplić to kup wełnę i go owiń dodatkowo , tylko czy to ma wielki sens to nie wiem , bo przy pompie raczej nie grzeje sie do wysokich temperatur a więc i same straty ciepła są sporo niższe niż gdyby woda w bojlerze była grzana do bardzo wysokich temperatur (80-90 stopni).
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 06-05-2021 o 21:50
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  13. #133

    Domyślnie

    Ma nóżki więc stawiaj normalnie na podłodze akurat od spodu go nic nie wyziębi bo tam wiecznie woda o temp.wodociagowej.
    Jak chcesz to mu możesz "uszyć" czapeczkę od góry typu stawiasz baniak normalnie na nóżkach a potem owijasz go np.wełną no i rurki dobrze po owijać
    Ostatnio edytowane przez codix ; 07-05-2021 o 05:11
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  14. #134

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Ma nóżki więc stawiaj normalnie na podłodze akurat od spodu go nic nie wyziębi bo tam wiecznie woda o temp.wodociagowej.
    Jak chcesz to mu możesz "uszyć" czapeczkę od góry typu stawiasz baniak normalnie na nóżkach a potem owijasz go np.wełną no i rurki dobrze po owijać
    Dzięki, a postawić normalnie na nóżkach i wtedy od dołu podłożyć styropian na wysokość jaką się da?
    Czy to nie ma sensu?

    Wydaje mi się, że taki patent stosował ktoś tutaj na forum i pisał o tym, ale nie moge sobie przypomnieć kto..

    Rurki napewno owinę otuliną, ale ta czapka to może z czasem dopiero pomyśle

  15. #135

    Domyślnie

    Nie ma sensu bo na spodzie baniaka jrst zawsze zimna woda wiec nie oddaje ciepla do otoczenia chyba ze masz tam minus 10 ,ale jak chcesz to postaw sobie normalnie na nóżkach a podspód powpychaj sobie welny mineralnej ile wejdzie jesli poprawi Ci to samopoczucie
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  16. #136
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Wybór padł ostatecznie na Sunex fish 300 s15 wężownica 3,4m2 tak jak radziliście na początku
    Do Galmeta wyszła duża dopłata.
    Szacun, że może być coś tańszego i lepszego od Galmeta za 2100zl i że trzeba było jeszcze dopłacać do niego kilka stówek to jestem w szoku, że za pół darmo można wyhaczyc zasobnik cwu

    Od 8 lat śmiga u mnie Galmet sgws 300l za 1600zl wtedy i naprawdę jestem w szoku,że można taniej i lepiej
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 08-05-2021 o 23:58

  17. #137

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Szacun, że może być coś tańszego i lepszego od Galmeta za 2100zl i że trzeba było jeszcze dopłacać do niego kilka stówek to jestem w szoku, że za pół darmo można wyhaczyc zasobnik cwu

    Od 8 lat śmiga u mnie Galmet sgws 300l za 1600zl wtedy i naprawdę jestem w szoku,że można taniej i lepiej
    To inny Galmet, ja chciałem na początku z większą wężwonicą.

  18. #138
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    To inny Galmet, ja chciałem na początku z większą wężwonicą.
    Kto bogatemu zabroni
    A,że kasa na "bombelki" też jest ok, to tym bardziej "kto bogatemu zabroni"

    Oczywiście wiem, że chodziło o Galmet "maxi" ale to przerost formy nad treścią, ale cóż...
    W społeczeństwie musi być "margines " i ludzie "kajaki" także ok

    U mnie zwykły Galmet 300l od 8 lat śmiga bez problemu.. .

    A wystarczyło użyć własnej łepetyny a nie to co mówią w TV bo TV kłamie
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	0003NJLDHLIRA88G-C317-F3.jpg
Wyświetleń:	29
Rozmiar:	49,3 KB
ID:	456259
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 09-05-2021 o 00:21

  19. #139

    Domyślnie

    Panowie czy znajde zbiornik CWU 250-300 l ale średnica do 57 cm ? Inny nie przejdzie przez otwór na strych

  20. #140
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.314
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał czajaone Zobacz post
    panowie czy znajde zbiornik cwu 250-300 l ale średnica do 57 cm ? Inny nie przejdzie przez otwór na strych :d
    tcpmvh - 0250lfc

Strona 7 z 12

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony