Po pierwsze to musisz się zapoznać z instrukcją obsługi swojej pompy, jak ona współpracuje z zewnętrznym sterownikiem ( np. poprzez podanie 9VDC czy beznapięciowo tj. zwarcie obwodu - chyba najczęściej stosowane )
Po drugie poszukaj czy pompa może sterować grzałką tacy ociekowej, ogrzewanie tacy stosuje się podczas odszraniania.
Po trzecie Jeśli chcesz zabezpieczyć pompę przed częstymi wyładowaniami ( jak to określiłeś) to ograniczniki przepięć , one i tak nie zabezpieczą przed bezpośrednim wyładowaniem po linii en. tak więc możesz dołożyć dodatkowy stycznik/przekaźnik, który rozłącza pompę, im większa przerwa tym większa ochrona.
Po czwarte LK może sterować podając niskie napięcie 5V - do sterowania np. przekaźnikiem lub stycznikiem lub beznapięciowo np. poprzez wmontowany przekaźniki, w LK masz do ustawień m.in.
Schedulera ( wersja V3 ma 50 możliwych ustawień włączenia /wyłączenia o kreślonej godzinie ) i
tablicę Zdarzeń na której możesz ustawić np. temperatura czujnika DS .. poniżej określonej wartości, to ma włączyć wyjście nr ... , a na tym wyjściu montujesz przekaźnik do grzałki i to włączenie np. ograniczyć tylko na określone godziny doby - możliwości są duże i różne kombinacje ustawień, polecam zapoznać się z instrukcją obsługi tak pompy ciepła jak i LK.
Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam cchciałbym tylko mieć taką mozliwośc . Moja sytuacja jest specyficzna to domek letniskowy caloroczny . Mysłałem jesli mnie tam nie na na przykład miesiac to po co pompa ma być wączona . Przed przyjazdem zalaczam i mam ciepło . W zimie nie zamierzam jej wylączac tylko regulowac temperatura na zaworach i pompami CO zdalnie więc temperature podniosę w miare zapotrzebowania.
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziękuję za zainteresownaie i odpowiadam
Chcę tylko móc ja zlączać a nie sterowąc moze kiedys do tego dorosnę .
LK ma tylko zdalnie właczyć zasilanie do obwodu na razie .
Chyba ze pompa mnie moze byćlatem załączana i wyłaczana brakiem lub podaniem zasilania. ?
W pompie są napięcia niskowoltowe w opisie znalałżem DRy contaktc ale jest ich kilak rodzajów i jeszcze nie mogę znalećś co ja dokładnie potrzebuję .
załąZałącznik 433983czam zdjęcia
Ostatnio edytowane przez azu ; 27-08-2019 o 09:48
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[attach=config]433985
[attach=config]433986
[ATTACH=CONFIG]433987
[ATTACH=CONFIG]433988
Ostatnio edytowane przez azu ; 27-08-2019 o 10:12
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaprawdę ktoś wierzy że 5 milimetrów przerwy łączeniowej zatrzyma iskrę która wcześniej przeleciała dwa kilometry od chmury do ziemi? Instalacja ma uziom fundamentowy? Jedyną opcją jest odłączenie kabla na wtyce, choć przyznaję że nie widziałem takiego rozwiązania...Temat jest bardzo głęboki i przerasta niejednego dyplomowanego elektryka.
Podsumowałbym te rozważania tak: znajdź dobrego elektryka który nie wciśnie Ci kitu za 200 zł i obieca super ochronę przed burzami. Niestety, za mało wiesz żeby eksperymentować na sprzęcie za te pieniądze...
Odnośnie Lankontrolera v3.6: używam go do monitorowania temperatur i zużycia prądu przez PC. Nie jest to stabilne urządzenie, raz na tydzień trzeba go resetować, instrukcja jest mętna a zarejestrowanie się na forum tinycontrol mnie się nie udało...
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychinstalacja ma uziom w gruncie piorunochron z super zabezpieczeniem sie poddam wykupię ubezpieczenie na nastepny rok powieksze wrtośc sprzetu .
Tez mi się nie udało zarejestrowac na tym forum .
Ja nie chce eksperymentowąc tylko mieć mozliwośc i dziękuje za sugestie
Kupię LK najwyzej i podłacze grzalkę zewnętrzna do baniaka monitoring temparatur i bede się uczyl tym zawiadywać
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam pytanie odnosnie lan kontroler 3,5 jakie oprogramowanie uzywasz bo pisąłem z pv monitor i nie działa ponoć ich program na nowym LK
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak wycenisz zdrowie i życie? Porządne zabezpieczenie warto mieć tak czy inaczej.
Odcinanie prądu większości urządzeniom nie służy. Trudne jest to do uniknięcia - ale świadome robienie tego w końcu drogiemu urządzeniu, jakim jest pompa ciepła, rozsądne nie jest. Zdecydowanie lepiej powalczyć o możliwość zdalnego sterowania samą pompą, niż brutalnie jej odcinać zasilanie.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem że mnie pytasz?
To nie jest żaden program. Do LK 3.6 do magistrali 1Wire podłączyłem 6 termometrów cyfrowych DS18 (narazie) a do wejścia cyfrowego - wyjście impulsowe z licznika. Te dane są zobrazowane na ich serwerze mqtt.ats w postaci wykresu i tabeli. OProgramowanie z pvmonitor faktycznie nie będzie działąc na ver 3,6 ale to raczej nie problem - są różne serwisy do tworzenia wykresów, a surowe oprogramowanie LK ma większe możliwości niż pvmonitor. Jednak teraz bawię się innymi mikrokontrolerami (klony ESP826)i raczej jest to lepsza droga.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie rozumiem co ma zdrowie i zycie do zabezpieczenia instalacji odromowo. Nie wyceniam zdrowia a na pewno zycia . Instalacja jest w tym domu 20lat za mojej kadencji i jeszce niz złego nie wydarzyło się . Tez zakładam ze nie słuzy takie odcinanie pompie ale na razie chcę zbudowac rozdzielnie z zabezpieczeniami dobrymi z mozliwosciami załączania zdalnie ,które mam nadzieję się bedą rozwijały. Bede szukal rozwiązania do bezpiecznego wlączania przez inetrenet ale na pewno bedą potrzebne przekazniki które włacza zasilanie potem ewentualnie wlacze pompę i analogicznie przy wylączaniu. Moze tak byc ze jak juz coś wydziergam toi tak powstanie lepsze rozwiązanie .
Kupiłem sterownik do pieca co bedzie u mnie głownie obsługiwał strone wtórną co a jego mozliwości są dla mnie imponujace steruje zaworami.,pompami 3 przez inernet i telefon pilnuje temp w domu. Więc tylko zlączanie i wylaczanie pompy do rozwiazania.
a w zimie w wielkie mrozy bedzie obsługiwął piec na groszek .
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zastosowałem przekaźniki nadzorcze https://novatek-electro.com/pl/ofert...wy-rn-113.html na każdej fazie, plus ochronnik DEHN Shield 4p na wejściu plus DEHN Rail 4p dla PC. Do każdej elektroniki porządne listwy z iskiernikami i transilami, ale przede wszystkim uziom fundamentowy plus połączenia wyrównawcze baterii, rur co, i zbrojenia stropów. Agregat pompy też jest uziemiony. I dopiero do tego wszystkiego ubezpieczenie ALLRisk
Zrozum, że nic Ci nie da odłączenie stycznikiem - adalnie, lokalnie. Dopiero fizyczne odłączenie kabla zasilającego na ścianie, ale to też ryzyko żeby nie przeskoczyło z innych instalacji...
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkabel odlaczac bym się bał . rozumiem ze odlaczenie stycznika nie zabezpiecza instalacji i urządzen . Da mi tylko mozliwośc kiedyś załaczania zdalnie
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak będzie miał pecha to odłączenie kablem również nic nie da.
Z życia wzięte. Wczoraj miałem okazję osobiście zapoznać się ze skutkami wyładowania.
W dom oddalony tylko o 80 metrów od mojego domu uderzył piorun kulisty ( tak opisał efekt wizualny wyładowania, znajomy z przeciwnej strony osiedla, który widział moment uderzenia).
Efekt pożar dachu i zarzewie pożaru w 2 sąsiednich domach ( po sieci energetycznej), przepięcie po sieci na jednej fazie dotarło do mnie.
U mnie wywaliło tylko bezpiecznik główny na jednej fazie. Gdyby nie szybka akcja straży trzy domu poszłyby z dymem.
Na bezpośrednie uderzenie nic nie pomoże. A i dodam jeszcze, że dom miał piorunochron.
Wracając do użycia stycznika jako dodatkowej ochrony, przy przepięciu po sieci w pierwszej kolejności trafi na ogranicznik i albo wytrzyma albo się rozpadnie następnie pójdzie po najmniejszej linii oporu i dopiero będzie mogło przeskakiwać przez przerwę na styczniku.
Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie zazdroszcze widoku nawet jesli to u sasiada . Ja chcę ten stycznik do sterowania w przyszłosci a nie jako zbezpieczenie.
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjaki czujnik temperatury ciepłej wody mozna zastosowac w LG ktoś wie i powie? Bo w komplecie brak
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychponawiam pytanie czy ktoś wie jaki czujnik temperatury CWU mozna zastosowac w pompie LG
Ostatnio edytowane przez azu ; 14-09-2019 o 07:05
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych