Z problemem nie poradził sobie duży autoryzowany serwis z okolic Wwa.

2 tygodnie temu zauważyłem, że woda cwu raz leci ciepła raz chłodna.

Zgłoszone do serwisu, zrobione:

- czynności serwisowe - co roczne, czyszczenie sprawdzanie itp.,

- czyszczenie wymiennika cwu,

- podmiana: wymiennika cwu, czujników temperatury (kocioł, cwu), czujnik przepływu, regulator - płyta główna,

Niestety powyższe (a są to wszystkie elementy odpowiedzialne na sterowanie cwu) nie podziałało.

Piec moduluje od 35 do 55 stopni na nastawie 2, gaśnie palnik, ale nie kran.

Nic w instalacji się nie zmieniło.

Przy "pełnym" przepływie 12l/min umie utrzymać temperaturę.

Po nocy stania (4-5 godzin), pierwsza kąpiel - woda ma stałą temperaturę.

Serwis radzi czyszczenie "wężownicy". Niestety z powodu prawidłowego działania na pełnym przepływie i po kilku godzinach stania, nie wierzę w to.

W zeszłym roku był wymieniany silnik pompy, który popsuł się niecałe 2 mc po gwarancji - niestety starałem się o uznanie w ramach gwarancji, niestety Państwa odpowiedź była bardzo nieelegancka, a wręcz chamska - oskarżyliście mnie, że sam ją popsułem mimo chęci oddania starej pompy do ekspertyzy.

W lipcu zeszłego roku rozmawiałem z Państwa Konsultantem w sprawie przedłużenia gwarancji, miły Pan odwiódł mnie od tego, wymieniając elementy, które się nie psują - pompa miała być wieczna.

Ha Ha Ha

Proszę o pomoc.