Witam,

Zgodnie z PZP mogę zbliżyć się do granicy działki na odległość do 1.5m. Sciana (bez otworów) zbliżona do granicy musi być scianą oddzielenia pożarowego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ten sam tekst zawiera rozporządzenie z 2015 roku):

§ 235 ściana oddzielenia przeciwpożarowego
1. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.
2. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.
Zwróćcie uwagę na wyraz LUB! Wg mojego rozumienia tego przepisu możemy albo wysunąć te "wąsy" po 30 cm (co uczyniliśmy) albo zastosować materiał niepalny. My natomiast mamy zarówno ściany wysunięte jak i planujemy materiał niepalny na tej ścianie wraz z wąsami + podbitka z materiału nieplanego. O tym przepisy nie wspominają.

Proszę o opinię czy musimy docieplać tę scianę wełną czy możemy styropianem, bo jeżeli mam rację to możemy zrezygnować z wełny na ścianie wschodniej oraz z podbitki niepalnej co znacząco zmniejszy nam koszta inwestycji.