    Domyślnie styropian do ogrzewania podłoowego?

    Jaki styropian można zastosować do ogrzewania podłogowego?

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    30-117
    Posty
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał krokodyl35 Zobacz post
    Jaki styropian można zastosować do ogrzewania podłogowego?
    Każdy styropian Termo Organika z kategorii dach-podłoga nadaje się pod ogrzewanie podłogowe. Instalacja ogrzewania podłogowego pracuje w temperaturze max. 40°C co stanowi bardzo bezpieczne warunki dla płyt styropianowych. Najczęściej wybieranym materiałem są płyty styropianowe Termo Organika SILVER dach-podłoga lub GOLD dach-podłoga z uwagi na dużą wytrzymałość mechaniczną i lepszą możliwość mocowania klipsów podtrzymujących wężownicę rozprowadzającą czynnik grzewczy. Nie jest wymagane zastosowanie dodatkowych mat pod ogrzewanie podłogowe, zazwyczaj rolowanych lub składanych, ponieważ to po za podrażaniem inwestycji praktycznie nie wiele daje w zakresie lepszej ochrony cieplnej. Wystarczy na styropian podłogowy rozłożyć folie dedykowana pod ogrzewanie podłogowe, połączenia folii skleić taśmą i przystąpić do zamocowania ogrzewania podłogowego. Ostatnim etapem będzie ułożenie wylewki. Jak poprawnie wykonać ocieplenie podłogi na gruncie z ogrzewaniem podłogowym, można zobaczyć oglądając krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=XLWVVbrokWM

  3. #3
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Gontowy

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-844
    Posty
    305

    Domyślnie

    Cytat Napisał krokodyl35 Zobacz post
    Jaki styropian można zastosować do ogrzewania podłogowego?
    Jakby to poprawnie napisać tu moją opinię: 'Żaden'?!
    Ogrzewanie podłogowe grzeje podłogę do 40tu stopni, t.zn. elementy grzewcze (wodne bądź elektryczne) mają na swej powierśchni temperaturę blisko 65 Celsiusza. Co jest granicą degredacji EPS-u.

    Normalnie stosuję się warstwę pianki PIR z okładkami, odporną mocno powyżej, temperaturowo. No i węcej ciepła nie dopuści 'w strop' z mniejszą grubością ('lambda lepsza od EPS nawet 2 razy).

  4. #4

    Domyślnie

    Styropian nie służy do ogrzewania tylko stanowi izolację termiczną.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gontowy Zobacz post
    Jakby to poprawnie napisać tu moją opinię: 'Żaden'?!
    Ogrzewanie podłogowe grzeje podłogę do 40tu stopni, t.zn. elementy grzewcze (wodne bądź elektryczne) mają na swej powierśchni temperaturę blisko 65 Celsiusza. Co jest granicą degredacji EPS-u.

    Normalnie stosuję się warstwę pianki PIR z okładkami, odporną mocno powyżej, temperaturowo. No i węcej ciepła nie dopuści 'w strop' z mniejszą grubością ('lambda lepsza od EPS nawet 2 razy).
    OMG
    Prawidłowe ogrzewanie podłogowe rzadko sięga 40 stopni czynnika grzewczego.
    >>> dziennik budowy <<<
    archiwum komentarzy do 15.12.2017
    Dom z użytkowym poddaszem, powierzchnia po podłodze (z garażem) ok 200m; ogrzewanie podłogowe (bez grzejników); gaz; brak kominka; płyta fundamentowa (pod płytą 10cm XPS, na płycie 10cm EPS); na ścianach 20cm grafitowego; ściany z BK.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gontowy Zobacz post
    Jakby to poprawnie napisać tu moją opinię: 'Żaden'?!
    Ogrzewanie podłogowe grzeje podłogę do 40tu stopni, t.zn. elementy grzewcze (wodne bądź elektryczne) mają na swej powierśchni temperaturę blisko 65 Celsiusza. Co jest granicą degredacji EPS-u.

    Normalnie stosuję się warstwę pianki PIR z okładkami, odporną mocno powyżej, temperaturowo. No i węcej ciepła nie dopuści 'w strop' z mniejszą grubością ('lambda lepsza od EPS nawet 2 razy).
    To zajebista teoria biorac pod uwagę to, że u mnie z kotła gazowego wychodzi czynnik o temp 36 stopni.