To by musieli na zaczepach ustawić 210V, i mogło by się okazać że na końcu linii mają napięcie poniżej minimalnych wartości.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa u siebie mierzyłem w lutym ok. godz. 21 mierzyłem kilkukrotnie i zawsze miałem napięcie miedzy 240 a 245V gdzie PC chodziła na całego, gdzie zawsze uruchamiamy zmywarkę i pranie (taki system funkcjonowania).
A dzisiaj? 4,6kw/kwp i 27 wyłączeń falownika. Pierwsze ok. 10:30 ostatnie ok. 15:00
136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻona nie może ustawić prania na gotowanie (są w pralkach timery), grzałkę do cwu - ukradli złomiarze), nie musisz doświetlać sadzonek pomidorów lampą sodową 250W, Zmywarkę 2 x intensywne 75*C nie uda się włączyć. Klimę na grzanie, nie wiem odkurzacz włączyć na 5h aby napięcie spadło ale prąd był pchany w sieć?
Nawet bym włączył termowentylator 2kW aby ugrzać chałupę i falownik pracował.
Czy Wy nie myślicie? Jest tyle urządzeń które można ogarnąć w czasie kiedy falownik się wyłącza - ja odpalam wędzarnię elektryczną, klimę na grzanie, rekuperację na najwyższym biegu (wietrzenie) podlewam działkę - i dziś myłem PV i solary (pompa elektryczna w studni). Nie wiem kurna bigos ugotować na indukcji jak ktoś jest w chałupie. Jak bigosu nie lubi rosół też ze 3h się gotuje.
Ale nie prąd jest zły - i to jest wina zakładu elektrycznego.
U siebie dziś przepiąłem inwertery 1F na osobne fazy, było 258V spadło do 249V,ustawcie rozsądnie fazy w domu. Ja w 2015r przepiąłem cały dom na 1F bo taki miałem inwerter.
7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiewielu zapewne-ja obserwowałem na liczniku ZE, a i tak w tydzień po montażu sąsiad u siebie zamontował i jak odpalił niedawno to wszystkie obserwacje napięć się zdezaktualizowały na tyle, że falownik sie raz wyłaczył(u sąsiada też były restarty), a napięcia oscylowały w okolicach 252-254V. Fakt pomogła telefoniczna proŚba o obniżenie napięcia na trafo no ale obserwacje nie dadzą pewności co będzie jutro...
3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
-falownik FoxEss T4
-10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
u mnie wieczorem napięcia są w okolicach 237-240V.
Obecnie PV działa mi bez przerw z piękną nieprzerwaną parabolą (od kilku dni) od momentu uruchomienia sterowania grzałką 2kW w zas CWU na 10min po przekroczeniu nap na jednej fazie powyżej 253V.Na razie obserwuję ten układ-jeśli będą wyłączenia z pozostałych faz , to kupię grzałkę 3x2kW do nierdzewnego zbiornika (ok 200pln).
Co ciekawe obciążenie jednej fazy (tej z największymi napięciami) powoduje również spadki na pozostałych (mniejsze niż na pierwszej).
Załączenie grzałki powoduje spadek nap o ok 5V.
Średnio dziennie w godz 10-14 grzałka pracuje ok 2-2,5 godz czyli zużywam ok 4-5kWh.
Ostatnie dni naprawdę były słoneczne i pomimo cienia z domu rano i cienia z drzew pod koniec dnia , spływa mi z mojej szopki PV po ok 52kWh
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie zmiana Wczoraj napisałem do enei maila i... dzisiaj cud miód malina... Jedno wyłączenie i dwa małe spadki "na paraboli"... No tak to ja rozumiem! I od razu dzień zakończyłem wynikiem 5,89kw/kwp chyba bede musiał odszczekć wszystko co nagadałem a i język będę musial wymoczyć w święconej wodzie za te wszystkie bluzgi...
136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMało tego, w tym momencie tegoroczny marzec przeskoczył zeszłoroczny kwiecień, a i do zeszłego maja brakuje 2-3 słonecznych dni (aczkolwiek po prognozach widzę, że raczej nie dobije to tego wyniku)
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam 2 instalacje PV na różnych licznikach
z identyczną lokalizacja kąt 35 kierunek S , panele / producent / , falownik /producent /
różnia się ;
4,84 kWp falownik 4000kW/3F zrobiła 431,4KW za okres 10,03-27,03 teraz, falownik max moc osiaga od 10,20 do 13,20 odnotowana 4361W
7,04 kWp falownik 7000kW/3F zrobiła 659,2kW za okres 10,03-27,03 teraz
wniosek / mój/ dotyczy kierunku instalacji południowej
dobieranie falownika 20% mniejszego od paneli zabiera 5% produkcji , wynika z tego że przewymiarowanie 10% jest optymalne ,
zobaczymy jak będzie dalej
instalacje pracują bez żadnych problemów napięciowych ok 235V w południe
Ostatnio edytowane przez k1krzysztof ; 27-03-2022 o 13:55 Powód: dopiska danych
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBobrow - pamiętasz?
Pytałeś czy W-S i mikroinwertery to decyzja świadoma. Odpisałem, że tak i liczę się ze spadkiem uzysku o ok. 10%.w stosunku do pełnej S.
Poniżej roczne zestawienie produkcji za cały rok 2021 z poszczególnych paneli mojej instalacji 8,1 kW.
Gwoli wyjaśnienia; lewy panel z południowych bywa czasem zacieniony, stąd nieco niższe jego uzyski.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 27-03-2022 o 14:33 Powód: dodanie zdjęcia
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie marzec przebił już sierpień zeszłego roku, ale niestety pojawiają się problemy z zbyt wysokim napięciem. Wczoraj falownik po raz pierwszy się wyłączył . W zeszłym roku nie było takiego problemu.
Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych