  1. #1

    Domyślnie Spadek ciśnienia wody

    Witam.
    Mam studnię głębinową, pompę Omnigena 550 W i hydrofor 100l
    elektroniczny sterownik pompy jest ustawiony na wartości 2 cisnienie zalączania i 3 wyłaczania. Po napompowaniu wody do 3 atm. ciśnienie samo spada do 2,78 choć nie ma żadnego zużycia wody, czy to normalne zjawisko czy jakaś awaria .

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Drogba

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    251

    Domyślnie

    Cytat Napisał dr.yab Zobacz post
    Witam.
    Mam studnię głębinową, pompę Omnigena 550 W i hydrofor 100l
    elektroniczny sterownik pompy jest ustawiony na wartości 2 cisnienie zalączania i 3 wyłaczania. Po napompowaniu wody do 3 atm. ciśnienie samo spada do 2,78 choć nie ma żadnego zużycia wody, czy to normalne zjawisko czy jakaś awaria .
    Jeżeli faktycznie nie masz żadnego poboru wody ani przecieku to:
    - pęknięta membrana w zbiorniku
    - uszkodzony zawór zwrotny

    sprawdź jeszcze jakie masz ciśnienie w zbiorniku (jest tam taki wentyl)
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony