    1/. Dyżurne + 5 0C wymaga dla konkretnego obiektu dostarczenia takiej samej ilości energii z każdego źródła ciepła.
    2/. Syfony zalewa się zawsze wszystkie, gdy mieszka się dalej od sezonowo używanego obiektu, gdyż może nastąpić niespodziewane, bardziej czy mniej długotrwałe wyłączenie energii elektrycznej.
    Maksimum "setka" na każdy syfon wystarczy.
    Instalację cwu należy zawsze tak budować, by dało się z niej całkowicie spuścić wodę.
    3/. Dom to nie kamper...

    Pozdrawiam
    Bogusław
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    1/. Dyżurne + 5 0C wymaga dla konkretnego obiektu dostarczenia takiej samej ilości energii z każdego źródła ciepła.
    2/. Syfony zalewa się zawsze wszystkie, gdy mieszka się dalej od sezonowo używanego obiektu, gdyż może nastąpić niespodziewane, bardziej czy mniej długotrwałe wyłączenie energii elektrycznej.
    Maksimum "setka" na każdy syfon wystarczy.
    Instalację cwu należy zawsze tak budować, by dało się z niej całkowicie spuścić wodę.
    3/. Dom to nie kamper...

    Pozdrawiam
    Bogusław
    1. Półprawda czyli nieprawda. Musisz dostarczyć takiej samej ilości energii cieplnej, ale do jej otrzymania potrzebujesz różnej ilości energii pobranej ze źródła energii.
    Tak na oko żeby otrzymać w przestrzeni zamieszkałej 100kWh energii cieplnej potrzebujesz dostarczyć:
    100 kWh energii elektrycznej do grzejnika olejowego, farelki, pieca akumulacyjnego,
    >100 energii elektrycznej do dobrze ocieplonej podłogówki
    >120kWh energii elektrycznej do kotła elektrycznego poza przestrzenią zamieszkałą,
    >200kWh energii chemicznej w postaci paliwa do kotła na paliwo stałe, węgiel, drewno itp.
    117kWh energii chemicznej do pieca gazowego wewnątrz przestrzeni bytowej,
    > 130kWh energii z gazu do kotła gazowego poza przestrzenią zamieszkałą
    25kWh do klimatyzatora SCOP 4.
    Co wychodzi najtaniej?

    2. Co z instalacją wody zimnej? Nie zamarznie? Tylko CWU zamarza?


    3. Dom zamieszkały okresowo i nieogrzewany jest jak kamper. Tylko więcej roboty z zazimowaniem i droższe konsekwencje przemarznięcia.
    Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 04-12-2018 o 04:11
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony