    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    W swojej długoletniej działalności zawodowej spotykałem się z przewodami 1,5 Cu jak też 2,5 Al zabezpieczonymi topikami 25A, (bo większych nie dało się wkręcić a pomijam drutowanie) i obciążonymi prądami 20..25A. I nic tym przewodom się nie stało, poza skróceniem czasu życia izolacji. Przy przeciążeniu przegranie następuje w gniazdku, w puszce połączeniowej czy w gnieździe zabezpieczeń i tam może w sprzyjających warunkach pojawić się pożar. O doborze przewodów i zabezpieczeń w Internecie jest wystarczająca ilość publikacji, więc nie będę tego powtarzał. Sami sobie przeczytajcie. Podane w tym wątku przykłady np przeciążonego przewodu do bojlera są zupełnie nietrafne, nie są związane z kwestią obciążalności. W tym przypadku żyła 1,5 mm kw przewodu bojlera pracowała jako PEN dla całej kamienicy. PEN-a się nie zabezpiecza. Powtarzam, niech autor tematu zaprosi innego elektryka do siebie i niech ten oceni instalację. Forum nie służy do rozwiązywania takich problemów.
    Brawo, skrócenie życia izolacji Oczywiście pomiary "kolega" ma w .... no po co to mierzyć przecież Al z lat 70 do tej pory dziala. To że kopie zlewozmywak obok zmywarki na takiej instalacji to nie problem. tak musi być ewentualnie jakiś uziom dorobić. może z rynną połączyć. *****
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 19-12-2018 o 07:19 Powód: Zaczepki.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  2. #62
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    krzcel

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    śląsk górny/małopolska
    Posty
    517

    Domyślnie

    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Miliony osób w Polsce ma zabezpieczeni 16A na 1.5 mm .... żyją i mają się świetnie. Jedynie elektrycy po forach się pienią i linkują przepisy .
    A połóż sobie instalację nawet skrętką UTP ale u siebie w domu a nie udzielaj rad na forach, bo fajnie cwaniakować jak się nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wykonaną instalację. W windach też można dać kilkukrotnie cienszą linę nośną niż podają normy. Wytrzyma i będzie działać.

    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    I ty wiesz, że to przez zabezpieczenie 1.5mm szesnastką, a nie przez zwykłe druciarstwo, niechlujstwo i zaniedbania jakie są powszechne.
    W tym wątku proponujesz właśnie druciarstwo, niechlujstwo i zaniedbanie.

    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Pojęcia nie masz i mało widziałeś stary instalacji .
    Widziałem samochód bez zamontowanych fabrycznie pasów bezpieczeństwa. Kiedyś, za króla Ćwieczka tak się robiło samochody, ludzie jeździli i żyją. Ale teraz jest XXI wiek i wiemy trochę więcej.

    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    BTW. Masz telewizor? Albo cokolwiek o niskim poborze prądu? Jest podłączone do gniazdka. Tak? Gniazdko jakim masz bezpiecznikiem zabezpieczone? 16A? Kabel w ścianie 2.5 mm? Tak? To co się stanie jak pójdzie niepełne zwarcie? Te cienkie kabelki idące od gniazdka do telewizora czy innej ładowarki staną ci w płomieniu, a bezpiecznik nawet nie drgnie. Więc nie mędrkuj na temat pożarów, tylko zmień bezpiecznik na np. 2A jak chcesz być taki ultra bezpieczny
    Jako amator masz prawo nie wiedzieć, że zabezpieczamy przed zniszczeniem kabel i osprzęt instalacyjny a nie urządzenie wpięte do gniazdka i masz prawo nie wiedzieć dlaczego tak jest.

    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Problem w tym, że ty tu z Kaizenem bajki piszecie o pożarach. Tabelki ze szwabii od Moellera specjalnie dla was
    Tabelkami trzeba umieć się posługiwać. Wspólnie z tabelką którą przytoczyłeś, trzeba użyć tabelki "współczynniki poprawkowe dla wiązek przewodów".


    Tysiące elektryków się myli, filozof muchenz ma rację.
    Ostatnio edytowane przez krzcel ; 20-12-2018 o 07:33
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.

  3. #63

    Domyślnie

    Tu jest ciekawy temat dla nawiedzonych "elektryków" -

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3531571.html
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #64
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    krzcel bo Cię zedytują za zaczepki Kiedyś różnicówek nie było to do dziś są magicy którzy ich nie stosują, ostatnio spotkana instalacja w łazience (nowa, elektryk podobno z uprawnieniami) B20 do gniazdek 2,5mm2 dalej do wyłączników1,5mm2 dalej 2x0,75 linka do lamp wtym poprowadzone pod wannę do zasilacza led, nad wannę też.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  5. #65

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    domsat to może w ramach włściwej dyskusji wyjaśnisz koledze muchenz o co chodzi z tym Iz, Izx1,45 oraz I2 bo zaraz dojdziemy do wniosku że B25 (na 32 też wystarczy a może więcej) i do domu możemy ciągnąć 5x2,5 (5 bo oczywiście wiemy dlaczego nie 4 w tym wypadku).
    I znowu sprowadzasz dyskusję do absurdu.

    Na jej początku napisałem, że 1.5 mm2 na osiedlach PRL są zabezpieczone 16A i generalnie jak się takie zabezpieczanie zastosuje to nic się nie stanie. To zaraz wyskoczyliście z pożarami, z przedrutowanymi bezpiecznikami, a ty z bojerem na cienkich gołych kablach.

    I znowu robisz to samo. Już 25A się pojawia, 32A, a może i więcej. Sam się nakręcasz i odpływasz we własnych fantazjach, a nie trzymasz się tematu.

    Nikogo nie namawiam do stosowania takich zabezpieczeń i ciągnięcia 1.5 na gniazdka, ale jak ktoś z pewnych względów musi to jest to jak najbardziej prawidłowe. I nie straszę pożarami i opowiastkami o bojlerach jak ty.

  6. #66

    Domyślnie

    Cytat Napisał krzcel Zobacz post
    A połóż sobie instalację nawet skrętką UTP ale u siebie w domu a nie udzielaj rad na forach, bo fajnie cwaniakować jak się nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wykonaną instalację. W windach też można dać kilkukrotnie cienszą linę nośną niż podają normy. Wytrzyma i będzie działać.
    Kolejny dyskusje sprowadza do absurdu. Teraz pojawiają się windy i cienkie linki - LOL.

    W tym wątku proponujesz właśnie druciarstwo, niechlujstwo i zaniedbanie.
    W którym miejscu. Obliczenia są na podstawie norm i wyniki mieszczą się w normach więc są jak najbardziej poprawne. A że nie zgadzają się z twoim światopoglądem, to już twój problem. Tabelkowy elektryku - LOL .

    Jako amator masz prawo nie wiedzieć, że zabezpieczamy przed zniszczeniem kabel i osprzęt instalacyjny a nie urządzenie wpięte do gniazdka i masz prawo nie wiedzieć dlaczego tak jest.
    Z wyliczeń wynika że 16A zabezpieczająca 1.5mm2 robi to zgonie z normą.

    Tabelkami trzeba umieć się posługiwać. Wspólnie z tabelką którą przytoczyłeś, trzeba użyć tabelki "współczynniki poprawkowe dla wiązek przewodów".
    Ty nie tylko nie umiesz posługiwać się tabelką, ale też liczyć na poziomie szkoły podstawowej.

    Tysiące elektryków się myli, filozof muchenz ma rację.
    Elektrycy to zwykli wykonawcy często rutyniarze o zabetonowanym światopoglądzie.

  7. #67
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Dobrze że wszyscy odpowiedzieliście na pytanie autorki wątku
    Teraz już wie wszystko co ma zrobić.
    Najlepszego na Święta.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  8. #68
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    krzcel

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    śląsk górny/małopolska
    Posty
    517

    Domyślnie

    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Ty nie tylko nie umiesz posługiwać się tabelką, ale też liczyć na poziomie szkoły podstawowej.
    Klnę się na życie własne i sąsiada, że sztukę matematyki mam opanowaną na poziomie troszkę szerszym niż cztery srebrne tomy Leitner-Żakowski.

    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Elektrycy to zwykli wykonawcy często rutyniarze o zabetonowanym światopoglądzie.
    .
    Może tak, może nie. Ale żeby zamknąć tą dyskusję, to pokaż mi jednego chociaż elektryka posiadającego uprawnienia do projektowania, który narysuje 1,5 mm2 Cu zabezpieczone nadprądówką 16A.
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.

  9. #69
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    krzcel

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    śląsk górny/małopolska
    Posty
    517

    Domyślnie

    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    Niestety część elektryków na tym forum ma problemy z własną inteligencją.
    A ja nie rozumiem, dlaczego inwestorzy mają bul dudy o wybór pomiędzy 1,5mm2 a 2,5mm2. Firma w której pracuję daje takie kable za darmo, bierzemy tylko za robociznę.
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.

  10. #70

    Domyślnie

    Panie Komorowski, ból pisze się przez "ó"
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Strona 4 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony