Ahoj!

Drodzy Forumowicze,

Ściana działowa o długości 2.8 m beton komórkowy 0.1 m z otworem drzwiowym. Ściana z trzech stron ma mieć fakturę ceglaną. Która opcja będzie lepsza?
A. Wycięcie kawałka gazobetonu nad otworem drzwiowym oraz osadzenie nadproża ceglanego + ewentualne poduszki z cegieł. Następnie oklejenie całości płytką ceglaną z trzech stron.
B. Zburzenie ściany oraz postawienie ściany z cegły pełnej.

Zmiana obciążenia stropu jest pomijalna. Projektant uważa, że lepiej zburzyć ścianę i postawić z cegły. Ekipa wykończeniowa preferuje oklejenie ściany płytkami ceglanymi. Pytanie tylko, czy będzie to trwałe dla tej konkretnej ściany. Mam na myśli ewentualne odkształcenia.

Teoretycznie powinno być ok, bo:
- siły działające na ścianę będą się równoważyć
- wytrzymałość na rozciąganie to ok. 10% wartości na ściskanie ~= 0,3 MPa ~= 30 ton/m2
- 1m2 konkretnej płytki ceglanej wraz z klejem i fugą to 42.5 kg, więc nie ten rząd wielkości jeśli chodzi o wytrzymałość na rozciąganie

Natomiast pytanie czy mogą tutaj pojawić się jakieś inne niespodzianki? Szczególnie w okolicach otworu drzwiowego. Drzwi oraz ościeżnicy nie będzie.
Nawet jeśli nie macie doświadczenia w temacie, chętnie zapoznam się z Waszymi opiniami.

Dzięki,

Mont