Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen-kuźwa , nie chcę Ci tu robić wykładu ...
Ok-to tak :
-różnicówka wykrywa różnicę między prądem wchodzącym i wychodzącym z niej
-jak „odpadnie” N przy 3F , to urządzenia jednofazowe mają wtedy nap międzyfazowe (czyli na przewodzie N jest druga faza)
-spd akuratmiał N...(zresztą musiało by wystąpić większe nap od 400VAC...)
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 01-12-2019 o 17:15
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW listopadzie zużycie prądu 647 Kwh.
Największy pobór prądu 01 11 - 47 kwh.
W przeliczeniu na węgiel pół tony - jestem nadal mega zadowolony.
Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Dach i skosy - wełna 12cm i deska podłogowa na sufitach i skosach 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże to trochę nie na temat- ale chyba mam „lekarstwo” na kontrolę napięć poszczególnych faz wzgl N, takie cuś F&F
C P 730
https://www.fif.com.pl/pl/index.php?...attachment=469
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen - to może poczytaj co pisałem , różnicówka w tym temacie nie jest ważna...
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest ważna, bo bez podpięcia urządzeń jednofazowych do różnicówki trzyfazowej nie pojawi się napięcie na neutralnym. W końcu szynę neutralną masz uziemioną - dopiero jak za spięciem z uziomem przerwany zostanie neutralny do którego może "wpuścić" napięcie urządzenie podpięte do niego, to może się na jego "uciętej" odnodze pojawić napięcie.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam akurat TNC-S - prawidłowo wykonaną, spokojnie. Tylko że po paru latach uziom fundamentowy mógł stracić połączenia - bo go nie sprawdzałem... A teraz sytuacja z budowy obok: przyjeżdża pompa do betonu i zrywa na słupie skrajną fazę potem zwiera zero do kolejnej fazy. Wywala zabezpieczenia na podstacji, bo to cztery słupy od trafa, ale na końcu wioski -no nie wiem....Wolę mieć te przekaźniki...
Mówisz że SPD zabezpieczy przed pikami napięcia - tak ale warystory w nim zamontowane nie zadziałają przy 400 V, iskierniki też...
O! A temat nazywa się "Pompa ciepła i grzejniki" a ja nie mam grzejników...To co ja tu piszę.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzużycie za listopad : 395 kWh
krzywa 42(-12)/28(15) , zbiornik CWU raz dziennie
(NAWRÓCONY Z EKOGROSZKU) Dom w tamaryszkach 2 (ARCHON), porotherm 25+15 styro, Dach dachówka ceramiczna + 35 wełna, podłoga 10 cm styro, podłogowe dół 80% + 1 grzejnik + drabinka łazienka + grzejnik garaż (stale zamknięty), piętro podłogowe łazienka + 5 grzejników w pokojach + drabinka łazienka, od sierpnia TCAP 9 kW+sprzęgło 50l+200l CWU, od 06.2020 6,4 kWh PV
zużycie prądu (CO+CWU):
08.2019-08.2020=3686 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzużycie za listopad - 222 KWh tylko ogrzewanie, krzywa 41(-15)/31(15)
Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa od 3 tygodni kręcę ustawieniami.
Dziś np sterownik pokazuje 3 kWh temp zew 1-3, w domu 21.
Wszystko wyczytane tutaj plus upór .
Dziękuje też za podpowiedzi.
Szczególnie Andrzej510 !
Dodam, że kręcąc ustawieniami pompy u szwagra zdjąłem mu polowe zużycia kWh i dziś koledze
któremu pompa chodzi już od 2 lat zredukowane zużycie z 14 na 7 kWh ( podobne dni).
„Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
Dom 120 m2, garaż 25 m2.
Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
Pozdrawiam !
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wyszło jakieś 250kwh na grzanie i cwu. Nie mam podlicznika więc są to wartości szacunkowe. Temp w domu 21-22 stopnie. Fakt faktem ten listopad był raczej z tych ciepłych.
Dom ponad 120 letni( kilka razy modernizowany, część dobudowana) nie całe 90 metrów. Średnio ocieplony. Ściany 15-20cm biały styropian, strop 10cm, podłoga 10cm.
Pompa Samsung 9kw ehs, instalacja 100% grzejniki. Brak buforu. Dawniej kopciuch 11kw.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji