  1. #1881
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    u mnie to różnica ok 1 do 2 stopnie a rury nieocieplone miedziane idą przez nieogrzewana piwnice
    czujniki zasilania grzejników są w odległości ok 8 metrów od bufora

  2. #1882

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Czy rury są zaizolowane?
    Czy idą w strefie ogrzewanej?
    W kotłowni są zaizolowane ale tam i tak jest ciepło, w domu nie są zaizolowane częściowo idą w tynkach częściowo idą na zewnątrz. temperatura najbliższego i najdalszego grzejnika to różnica max 1C. Instalacja jest na miedzi 19-22mm. Dodam że po wymianie kopciucha była tylko przepłukana a nie czyszczona.

  3. #1883
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    anatema

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    wielkopolska
    Posty
    138

    Domyślnie

    A czym dokonujesz pomiaru temperatury na grzejnikach?
    Rok temu, zaraz po założeniu pc próbowałem to mierzyć termometrem bezdotykowym takim jak się mierzy gorączkę ale nie dało się, odczyty były bez sensu.Z drugiej strony wydawać kilkaset pln na jakieś specjalistyczne termometry wydało mi się trochę zbyt dużo.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pompa 9kW TCAP, powierzchnia grzewcza 165 m2, 100% grzejniki

  4. #1884

    Domyślnie

    Pozakładałem sobie termometry z sondą na kablu. Nie jest to na pewno w 100% miarodajne ale odchyły 5C jednak złapie. Dokładność to pewnie +-1C.

  5. #1885

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gret Zobacz post
    Ciekawe jest to że macie minimalne straty na grzejnikach, u mnie straty między tym co idzie z bufora na grzejniki to 4-6C zależy który grzejnik.
    Między pompą ciepła a buforem +-0,5C i tyle samo na wejściu do bufora a wyjściu +-0,5C.

    żebym miał na grzejnikach 35C, pompa musi grzać do 41-42C
    Pompę ciepłą mam ustawioną na deltę 3.8*C (podgrzewa wodę o 3.8*C). Bufor wpięty równolegle 200l. Bufor jest tuż przy pompie. Uzyskanie wysokich przepływów nie stanowi problemu. Zasadniczo ważne jest żeby woda krążyła szybciej w obwodzie małym (pompa bufor) w stosunku do obwodu dużego (grzejniki).

    Spróbuj zwiększyć szybkość obiegu wody w małym obiegi (pompa ciepła). Duży ustaw tak, żeby na grzejnikach delta T nie przekraczała 10*C
    Dom z 2000: 154m2 parter + poddasze OZC https://cieplo.app/wynik/1f7xl
    Wentylacja: grawitacyjna.
    Ogrzewanie PC Buderus WSW 186T180 12kW, klimakonwektory (łączna moc 17.5kW przy 45/40/20)

  6. #1886

    Domyślnie

    Mam jeszcze pytanie jak się teraz zachowują wasze pompy? Temperatura na zewnątrz 8-10C. Czy taktują? Modulują?

  7. #1887

    Domyślnie

    u mnie pompa pracuje około 1h, potem około 2h przerwa. o 13:00 grzanie CWU

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	dobowe-zuycie-energii-el (1).jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	18,1 KB
ID:	468069
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  8. #1888

    Domyślnie

    Jak duży masz bufor?

  9. #1889

    Domyślnie

    Moja Samsung EHS mono pracuje aktualnie właściwie prawie cały czas ale na bardzo małych obrotach, zużywa około 20 kWh dziennie wraz z CWU (300 L i pięć osób w domu więc CWU dość spory stanowi udział). Styczeń całość- CO+CWU- 960 kWh, ustawione w domu na 23*C, ogrzewam ok 150 m, parter podłogówka, piętro grzejniki.

  10. #1890

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gret Zobacz post
    Jak duży masz bufor?
    120l
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  11. #1891
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    PanasRafal

    Zarejestrowany
    Jan 2024
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    3

    Domyślnie

    Panasonic Aquarea HP Split 9kw seria J 1F z automatem przełączającym fazy zasilania.
    CO - bufor 300l jako "sprzęgło" bo podłączony jest do niego kominek z płaszczem wodnym.
    CWU - bufor 200l z pompką obiegową

    Dom 165m2 zmodernizowany, kubatura 416m3, podwójny pustak po środku 5cm styropian i na zewnątrz 12cm styropian grafitkowy 033. Poddasze wełna 30cm w krokwiach i 25cm po stropie z płytą OSB. Ogrzewany grzejnikami - 9szt i 2 panelami łazienkowymi. Moc nieznana.
    W całym domu temperatura 21.5-22C przez cały czas.
    Ogrzewanie według krzywej grzewczej
    43C przy -15C i 32C przy 8C.

    Zużycie prądu
    Listopad
    Sterownik Panasonica - 573kwh, podlicznik - 676kwh.

    Grudzień
    Sterownik Panasonica - 801kwh, podlicznik - 945kwh.
    1x przepalone w kominku przez 2h dla klimatu w Święta Bożego Narodzenia.

    Styczeń
    Sterownik Panasonica - 940kwh, podlicznik - 1103kwh.
    W najgorszym dniu stycznia temperatura w nocy spadła do -19C i ba 2h załączyła się grzałka. W tym dniu pobór z podlicznika wyniósł 71kwh.

  12. #1892

    Domyślnie

    podsumowanie lutego 2024r.

    Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). W domu między +21*C a +22*C.
    Na piętrze z zyskami słonecznymi potrafi przebić +23*C.

    Samo CO = 351 kWh (podlicznik, a wg PC=409 kWh)
    (produkcja ciepła wg PC 1790 kWh)
    Samo CWU = 42 kWh (podlicznik) (wymuszone grzanie o 13 godz.)

    Jest to najłagodniejszy luty od początku moich pomiarów z PC.
    luty 2021r. = 820 kWh
    luty 2022r. = 535 kWh
    luty 2023r. = 613 kWh
    luty 2024r. = 351 kWh

    Przy PC i PV, z taryfą G12W - 63% poboru w taryfie nocnej i 37% w taryfie dziennej.

    PV na starych zasadach:
    produkcja 248,1 kWh ( 29,86 kWh z 1 kWp);
    o 11,01% więcej niż w lutym 2023r.

    Samokonsumpcja przed zbilansowaniem 47,74%,
    a po zbilansowaniu 60,90%.
    Bo falownik 3-fazowy, a pompa ciepła 1-fazowa.

    Termometr powietrza uruchomiony 10 lutego 2024r. - zamontowany pod daszkiem przy PC.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	temp_pow_luty.jpg
Wyświetleń:	12
Rozmiar:	72,5 KB
ID:	468329

    Zasilanie temp. wody na grzejniki:
    - głębsze spadki widoczne na wykresie to w czasie grzania CWU, które przeciętnie trwa ok. 50 minut.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	temp_woda_luty.jpg
Wyświetleń:	9
Rozmiar:	72,8 KB
ID:	468330
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-03-2024 o 14:21
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  13. #1893

    Domyślnie

    W moim przypadku luty - 402 kWh (dane z podlicznika) CO i CWU.
    Dom z 2004 - 125 m2 - parterowy, bez użytkowego poddasza i garażu.
    Ocieplenie: strop 20 cm wełna, ściany 5 cm między cegłami i 10 na zew. grubość całkowita 45 cm, podłoga 5 cm.
    Wentylacja: grawitacyjna.
    Ogrzewanie PC Inventor 6kW, bufor 100L, CWU 140L, wszędzie grzejniki ( łączna moc ok 6kW)
    Dodatkowe: PV 8,2 kWp Net-Billing
    Zużycia:
    2023 - PC z podlicznika (CO i CWU) - 4005 kWh - koszt z PV (cały prąd dom i PC) - 2530zł

  14. #1894

    Domyślnie

    luty 637 kWh (dane z podlicznika) CO i CWU. 2023 luty - 947kWh. mniej więcej się wyrównało - styczeń był chłodniejszy, za to luty cieplejszy niż rok temu.
    w domu mam średnio +22,5C.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  15. #1895
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    anatema

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    wielkopolska
    Posty
    138

    Domyślnie

    Dane z podlicznika za luty (CO+CWU): 514 kWh (poprzedni rok: 768 kWh)

    Temperatura średnio ok. 20,5 C
    Grzeje stałą 35C przez cały sezon (poza okresem mrozów gdzie podkręciłem do ok. 40C). W ciągu ostatnich ciepłych dni (podobnie jak w październiku) pompa wyłączana na noc.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pompa 9kW TCAP, powierzchnia grzewcza 165 m2, 100% grzejniki

  16. #1896
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Cytat Napisał anatema Zobacz post
    Dane z podlicznika za luty (CO+CWU): 514 kWh (poprzedni rok: 768 kWh)

    Temperatura średnio ok. 20,5 C
    Grzeje stałą 35C przez cały sezon (poza okresem mrozów gdzie podkręciłem do ok. 40C). W ciągu ostatnich ciepłych dni (podobnie jak w październiku) pompa wyłączana na noc.
    Co oznacza, że pompa wyłączana na noc? Idziesz i wyłączasz zasilanie? Jeżeli tak, to nie do końca jestem w stanie zrozumieć takie podejście. pompa ciepła to generalnie urządzenie bezobsługowe i jej montaż powinien prowadzić do takiego efektu. Ustawiam (oczywiście często przez wiele dni, metodą prób i błędów, optymalne parametry) i zapominam. Idąc tym tokiem myślenia, lodówkę też będziemy wyłączali na noc?
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  17. #1897
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    anatema

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    wielkopolska
    Posty
    138

    Domyślnie

    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Co oznacza, że pompa wyłączana na noc? Idziesz i wyłączasz zasilanie? Jeżeli tak, to nie do końca jestem w stanie zrozumieć takie podejście. pompa ciepła to generalnie urządzenie bezobsługowe i jej montaż powinien prowadzić do takiego efektu. Ustawiam (oczywiście często przez wiele dni, metodą prób i błędów, optymalne parametry) i zapominam. Idąc tym tokiem myślenia, lodówkę też będziemy wyłączali na noc?
    Wyłączam na noc w aplikacji i nie zasilanie tylko grzanie. Mógłbym ustawić harmonogram wtedy byłoby bezobsługowo ale mi się nie chciało do tej pory.
    Rano gdy idę po karmę dla psa to włączam, przy okazji sprawdzając jaka temperatura na zewnątrz.

    Zaleta dodatkowa dla mnie to nie przeszkadzają mi żadne dźwięki dochodzące z pompy (ani pompek obiegowych) kiedy zasypiam.
    Dla mnie (gdzieś już pewnie pisałem o tym) jedną z dużych wad TCAP-a jest hałas generowany i to zarówno przez jednostkę zewnętrzną jak i wewnętrzną; nie wiem czy ten typ tak ma (u znajomego ten sam model hałasuje podobnie) czy w ogóle to specyfika pc. Oczywiście można się przyzwyczaić albo niektórym to w ogóle nie przeszkadza (mojej żonie np. nie)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pompa 9kW TCAP, powierzchnia grzewcza 165 m2, 100% grzejniki

  18. #1898

    Domyślnie

    podsumowanie marca 2024r.

    Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). W domu między +21,5*C a +22,5*C.
    Na piętrze z zyskami słonecznymi między +22,4*C do +23,7*C w ciągu słonecznego dnia.

    Samo CO
    wg pompy wyprodukowała 1'593 kWh ciepła, a pobrała 376 kWh prądu.
    Wg podlicznika pobrała po odliczeniu CWU 325 kWh prądu.

    Samo CWU = 44 kWh (wg podlicznika) (wymuszone grzanie o 13 godz.; średnio raz na 7 do 10 dni wypada drugie grzanie CWU miedzy 21 a 23 godz.)

    Jest to najłagodniejszy marzec od początku moich pomiarów z PC.
    marzec 2021r. = 479 kWh
    marzec 2022r. = 615 kWh
    marzec 2023r. = 472 kWh
    marzec 2024r. = 325 kWh (oprócz łagodnej zimy doszedł XPS na fundamenty budynku).

    Przy PC i PV, z taryfą G12W - 66,86% poboru w taryfie nocnej i 33,14% w taryfie dziennej.

    PV na starych zasadach:
    produkcja 589,1kWh ( 70,89 kWh z 1 kWp);
    o 15,71% więcej niż w marcu 2023r.

    Samokonsumpcja przed zbilansowaniem 33,57%,
    a po zbilansowaniu 44,30%.
    Bo falownik 3-fazowy, a pompa ciepła 1-fazowa.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-04-2024 o 16:25
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  19. #1899
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Zużycie miesięczne od instalacji PC :
    ------------ Instalacja PC pod koniec maja 2022
    23,590 cwu
    56,440 cwu
    51,190 cwu
    40,080 cwu
    114,820 co+cwu
    178,950 co+cwu
    424,100 co+cwu
    649,700 co+cwu
    ------------ rok 2023
    513,120 co+cwu
    526,790 co+cwu
    398,680 co+cwu
    259,070 co+cwu
    103,460 co+cwu
    39,540 cwu
    39,900 cwu
    35,370 cwu
    44,620 cwu
    209,570 co+cwu
    406,400 co+cwu
    576,200 co+cwu
    ------------ rok 2024
    702,360 co+cwu
    318,100 co+cwu
    308,400 co+cwu


    powyższe zużycie z podlicznika supla.

    Bieżący sezon łagodniejszy niż poprzedni. od marca 2024 dołączony termostat bezprzewodowy Salus.
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  20. #1900

    Domyślnie

    Marzec - CO i CWU 367 kWh
    Dom z 2004 - 125 m2 - parterowy, bez użytkowego poddasza i garażu.
    Ocieplenie: strop 20 cm wełna, ściany 5 cm między cegłami i 10 na zew. grubość całkowita 45 cm, podłoga 5 cm.
    Wentylacja: grawitacyjna.
    Ogrzewanie PC Inventor 6kW, bufor 100L, CWU 140L, wszędzie grzejniki ( łączna moc ok 6kW)
    Dodatkowe: PV 8,2 kWp Net-Billing
    Zużycia:
    2023 - PC z podlicznika (CO i CWU) - 4005 kWh - koszt z PV (cały prąd dom i PC) - 2530zł

Strona 95 z 96

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony