  1. #441

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Voymar
    pierwszego T-capa kupiłem 3F bo się „naczytałem” , że ma inną budowę od 1F i jest bardziej odporny na zakłócenia , żywotniejsze silniki , itp...
    Okazało się , że to bzdura-przepłaciłem 2.5kpln...
    Moim zdaniem 3F ma oprócz w miarę równomiernego obciążenia , ma tylko jedną praktyczną zaletę :
    jest odporny na uszkodzenie w przypadku zaniku N...
    W firmie upalił się styk na rozłączniku i wszystkie urządzenia 1F dostały 400VAC...
    DZIĘKI- zawsze można obstawić tą pompę zabezpieczeniami dodatkowymi ,zwłaszcza że zostaje 3k
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  2. #442
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    DZIĘKI- zawsze można obstawić tą pompę zabezpieczeniami dodatkowymi ,zwłaszcza że zostaje 3k
    W domu mam stycznik sterowany czujnikiem zaniku faz z opóźnieniem załączenia.
    W firmie mamy podobnie - tyle , że ten stycznik zasila wszystkie urządzenia.
    Powinienem kontrolować oddzielnie każdą fazę wzgl N , a nie tylko między fazami....
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  3. #443

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    W zasadzie tak.
    W przypadku 1-fazowej masz plus, że jest tańsza, oraz tak jak u mnie nie mam innego źródła zasilania. Mieszkam na wsi i o ile dawno nie widziałem przerwy w zasilaniu ( parę lat temu to było nagminne ), to czasami się zdarzy brak jednej fazy.
    Ale, tu musi być warunek, że możesz sobie pozwolić na obciążenie tej jednej fazy tak dużym obciążeniem, a przeważnie stare domy mają całkowite zabezpieczenie 3x25A, tak jak w moim przypadku.
    W chwili obecnej ( mimo, że jestem elektrykiem ) mam instalację, która remontowałem parę lat temu i nie chciałem teraz nic kuć ( nowa kuchnia ( kabel wcześniej przygotowałem pod indukcje ),nowa łazienka, ani zmieniać mocy przyłączonej.
    I na te chwilę wszystkie urządzenia: zmywarka, pralka, , lodowka, zamrażarka,czajnik bezprzewodowy 2.3kW, piekarnik 3kW, indukcja 7.4kW i pompa PW 9kW i to wszystko śmiga na zabezpieczeniu za licznikowym L1-20A, l2-20A, L3-25A, oczywiście pozostała drobnica na innym zabezpieczeniu.
    Dzięki. Też sobie poradzę z obciążeniem. Ja swoją instalację 3F obciążałem 17kW i nic się nie działo. Moja chata koniec 90-tych lat tak że kabelki są spoko.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  4. #444
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    W firmie upalił się styk na rozłączniku i wszystkie urządzenia 1F dostały 400VAC...
    To błąd instalacji elektrycznej - pretensje do tego, co N rozłącza.
    Czy może to była trzyfazowa różnicówka z podpiętymi jednofazowymi odbiornikami (co wprost nie jest zakazane, ale przez właśnie takie sytuacje elektryk powinien takie pomysły Januszom oszczędności wybijać z głowy).

  5. #445

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    W przypadku 1-fazowej masz plus, że jest tańsza,
    Czasami się zdarzy brak jednej fazy.
    Ja zastosowałem przełącznik faz PEF-301 ze stycznikami 25 A;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...budynek/page17
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #446
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To błąd instalacji elektrycznej - pretensje do tego, co N rozłącza.
    Czy może to była trzyfazowa różnicówka z podpiętymi jednofazowymi odbiornikami (co wprost nie jest zakazane, ale przez właśnie takie sytuacje elektryk powinien takie pomysły Januszom oszczędności wybijać z głowy).
    Co tu nadzwyczajnego - z jednego głównego zabezpieczenia 3F jest zasilanych 9 PC (3F i 1F)...
    To zabezpieczenie przed zanikiem fazy i asymetrią napięć...
    Trzeba tylko podłączyć pod cewkę stycznika gł zasil kontrolę N.
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #447

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    -Kolego może u ciebie jest tak że musisz czekać co masz w danej chwili włączyć
    -Mam 3 poziomy i każdy na innej fazie tak że wszystko gra każdą z faz można obciążyć 5kW bezpiecznie
    -przewody są ok tak jak mówiłem nie porównuj mnie do swojej instalacji
    -tak oświetlenie jest na 16A bo wystarczy gniazdka 230V na 25A jak kumasz elektrykę to ci powinno to wystarczyć
    -Jak nie masz pojęcia o PV to nie pisz głupot bo------ każda instalacja parę lat temu powyżej 5 kW była 3f teraz od 4kW a może i 3kW to się zmienia. Moja docelowa PV ma być 10kW
    - Dom zawsze miałem 3F i inaczej tego nie widzę dużo maszyn pracujących na 3F
    Tak że dzięki ale twoje wpisy nic mi nie dają ,ale dzięki.
    Ale Cie ruszylo to "wystarczy pomyslec"
    Jak by Cie tak nie ruszylo to bys dostrzegl w moim wpisie ze mozna podpiac grzalki pod druga fazę i nie pucowal sie puzniej bobrowowi ze cie oswiecił (kolegów szukasz czy poklasku)
    I masz jeszcze podane ze sa roznice w mocy grzalek wsadzonych w jednostke 1f a 3f
    Wiec dla kogos niekoniecznie dla ciebie jest sens doplacenia za 3f
    Inwertery 1f nawet 8kw widzialem linki Ci dac czy jak?
    Terz troche popyskujesz bo Cie ruszy jeszcze bardziej ale to standard na forum nie jednego juz takiego przetrawilem
    Pozdrowienia i troche relaksu

  8. #448

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    W domu mam stycznik sterowany czujnikiem zaniku faz z opóźnieniem załączenia.
    W firmie mamy podobnie - tyle , że ten stycznik zasila wszystkie urządzenia.
    Powinienem kontrolować oddzielnie każdą fazę wzgl N , a nie tylko między fazami....
    Obstawię się że wszystkich możliwych stron. Na bank.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  9. #449
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    W sumie ,to nie wiem dlaczego zastosowano rozłącznik 4P...
    Pewnie to samo by wyszło na 3P -N jest po prostu całą maszynerią mocno obciążony.
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  10. #450
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Trochę napędzę co nie którym Pietra :
    w każdej instalacji 3F z urządzeniami 1F zawsze może się pogorszyć styk N i wtedy lecą sprzęciki (np kompy, TV, pralki, lodówki, itp).
    I co ?
    A no trzeba robić od czasu do czasu przeglądy instalacji (np podociągać śruby w rozdzielni)
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  11. #451

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Ale Cie ruszylo to "wystarczy pomyslec"
    Jak by Cie tak nie ruszylo to bys dostrzegl w moim wpisie ze mozna podpiac grzalki pod druga fazę i nie pucowal sie puzniej bobrowowi ze cie oswiecił (kolegów szukasz czy poklasku)
    I masz jeszcze podane ze sa roznice w mocy grzalek wsadzonych w jednostke 1f a 3f
    Wiec dla kogos niekoniecznie dla ciebie jest sens doplacenia za 3f
    Inwertery 1f nawet 8kw widzialem linki Ci dac czy jak?
    Terz troche popyskujesz bo Cie ruszy jeszcze bardziej ale to standard na forum nie jednego juz takiego przetrawilem
    Pozdrowienia i troche relaksu
    Raczej nie jak wpis jest pożyteczny i coś wnosi. Może i są 1F inwentery 8kW nie zaprzeczam .Lecz nie wszystkie ZE rozliczają międzyfazowo a w szczególności inwentery 1F
    co do pomp to nowy T-cap 9kW ma tylko grzałkę 3kW
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  12. #452

    Domyślnie

    No faktycznie 9ka ma grzalke 3kw,zmylil mnie Twoj wpis niedokladnie przeczytalem ze zamowiona masz 12kw a to chodzilo o prad a nie o pompe.
    Ale 12kw tcap ma rozne grzalki jak tez tcapy 9kw w wersji allinone tez maja rozne grzalki

  13. #453

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Trochę napędzę co nie którym Pietra :
    w każdej instalacji 3F z urządzeniami 1F zawsze może się pogorszyć styk N i wtedy lecą sprzęciki (np kompy, TV, pralki, lodówki, itp).
    I co ?
    A no trzeba robić od czasu do czasu przeglądy instalacji (np podociągać śruby w rozdzielni)
    No nie wystraszyłem się . ćwierć wieku i nie dokręcałem nic i nie zamierzam -nic nie padło( co nie znaczy że tak będzie). Mam też wszystko w domu ubezpieczone od zdarzeń. Ktoś powie że te ubezp. to kicha .Zapewniam że nie ( tylko polisa dobrze zrobiona)
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  14. #454

    Domyślnie

    Tak na szybko jeszcze popatrzylem na 9kw to jakies tam kosmetyczne roznice niby sa
    Jedna literka roznia sie sprezarki
    No i na 3f ma 3,4A rozruchowego i moze pociagnac 6,85kw
    A na 1f ma 10,2A rozruchowego i max 6,27kw
    I prad na 1f sprezarka 3kw na 3f 4,3kw

  15. #455
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Trzeba tylko podłączyć pod cewkę stycznika gł zasil kontrolę N.
    Jak to ma działać? Sprawdza, czy na wyjściu z różnicówki N jest podpięty? To nie daje gwarancji, że dalej jest ciągły. Do tego ile ma zwłoki taki "system" zabezpieczenia? Pół sekundy? I liczysz na to, że przez ten czas nic się nie stanie urządzeniom, jak dostaną po stykach "trochę" wyższym napięciem i żaden żywy organizm też przez tę zwłokę nie ucierpi?
    I w imię czego to dokładanie dziurawych zabezpieczeń? Żeby nie kupić osobnej jednofazowej różnicówki do obwodów jednofazowych?

  16. #456
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    No nie wystraszyłem się . ćwierć wieku i nie dokręcałem nic i nie zamierzam -nic nie padło( co nie znaczy że tak będzie).
    Nie robiłeś przeglądów pięcioletnich (obowiązkowych)? To ubezpieczyciel się łatwo wypnie, jak przyczyną problemu będzie wadliwa instalacja elektryczna.

  17. #457
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jak to ma działać? Sprawdza, czy na wyjściu z różnicówki N jest podpięty? To nie daje gwarancji, że dalej jest ciągły. Do tego ile ma zwłoki taki "system" zabezpieczenia? Pół sekundy? I liczysz na to, że przez ten czas nic się nie stanie urządzeniom, jak dostaną po stykach "trochę" wyższym napięciem i żaden żywy organizm też przez tę zwłokę nie ucierpi?
    I w imię czego to dokładanie dziurawych zabezpieczeń? Żeby nie kupić osobnej jednofazowej różnicówki do obwodów jednofazowych?
    Kaizen-co się tak produkujesz...
    Większość instalacji nie ma w ogóle tego typu zabezpieczeń...
    Musimy jeszcze to przemyśleć-w rozdzielni nie ma za bardzo miejsca , coś się wymyśli...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  18. #458
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Większość instalacji nie ma w ogóle tego typu zabezpieczeń...
    W prawidłowo wykonanej instalacji są zupełnie zbędne.

  19. #459
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    W prawidłowo wykonanej instalacji są zupełnie zbędne.
    Kaizen- nie o to chodzi, N w instalacji 3F zawsze i wszędzie może „zaniknąć” (z różnych powodów).Błędy oczywiście wszędzie się trafiają...
    Przyznam , że nie braliśmy tego wariantu pod uwagę (nigdy nikomu z nas to się nie przydarzyło...
    Stycznik sterowany czujnikiem zaniku faz/asymetrii zasilania i opóźnieniem załączenia zasilania PC zrobiliśmy głównie , żeby wyeliminować efekt tzw pików zasilania (przy burzach czy awariach).
    Generalnie układ działa jak należy-tylko ten zanik eNa dał do myślenia...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  20. #460
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Kaizen- nie o to chodzi, N w instalacji 3F zawsze i wszędzie może „zaniknąć” (z różnych powodów).Błędy oczywiście wszędzie się trafiają...
    Przyznam , że nie braliśmy tego wariantu pod uwagę (nigdy nikomu z nas to się nie przydarzyło...
    Stycznik sterowany czujnikiem zaniku faz/asymetrii zasilania i opóźnieniem załączenia zasilania PC zrobiliśmy głównie , żeby wyeliminować efekt tzw pików zasilania (przy burzach czy awariach).
    Generalnie układ działa jak należy-tylko ten zanik eNa dał do myślenia...
    Ja dołożyłem przekaźniki nadzorcze w nowej rozdzielni, przy okazji dokładania przepięciówki. Powstała nowa "rozdzielnia mocy" z której zasilam pompę ciepła i w przyszłości płytę indukcyjną.
    A nawet prawidłowo wykonana instalacja nie zabezpieczy przed upaleniem zera przy tansformatorze, wtedy takie przekażniki mogą uratować sprzęty domowe.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

Strona 23 z 96

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony