dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 24 z 96
Pokaż wyniki od 461 do 480 z 1901
  1. #461
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Kaizen- nie o to chodzi, N w instalacji 3F zawsze i wszędzie może „zaniknąć” (z różnych powodów).
    I co się wtedy dzieje, jak masz jednofazową różnicówkę do obwodów jednofazowych i trzyfazową wyłącznie do trzyfazowych?

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    żeby wyeliminować efekt tzw pików zasilania (przy burzach czy awariach).
    SPD sobie z tym nie radzi?

  2. #462
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    A nawet prawidłowo wykonana instalacja nie zabezpieczy przed upaleniem zera przy tansformatorze, wtedy takie przekażniki mogą uratować sprzęty domowe.
    A co wtedy się dzieje, jak masz sieć TN-C i prawidłowo wykonaną instalację?

  3. #463
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I co się wtedy dzieje, jak masz jednofazową różnicówkę do obwodów jednofazowych i trzyfazową wyłącznie do trzyfazowych?



    SPD sobie z tym nie radzi?
    Kaizen-kuźwa , nie chcę Ci tu robić wykładu ...
    Ok-to tak :
    -różnicówka wykrywa różnicę między prądem wchodzącym i wychodzącym z niej
    -jak „odpadnie” N przy 3F , to urządzenia jednofazowe mają wtedy nap międzyfazowe (czyli na przewodzie N jest druga faza)
    -spd akuratmiał N...(zresztą musiało by wystąpić większe nap od 400VAC...)
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 01-12-2019 o 17:15
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #464
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    krzychmalina

    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Lipno
    Kod pocztowy
    87-600
    Posty
    54

    Domyślnie

    W listopadzie zużycie prądu 647 Kwh.
    Największy pobór prądu 01 11 - 47 kwh.
    W przeliczeniu na węgiel pół tony - jestem nadal mega zadowolony.

    Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Dach i skosy - wełna 12cm i deska podłogowa na sufitach i skosach 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.

  5. #465
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Może to trochę nie na temat- ale chyba mam „lekarstwo” na kontrolę napięć poszczególnych faz wzgl N, takie cuś F&F
    C P 730
    https://www.fif.com.pl/pl/index.php?...attachment=469
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  6. #466
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    -jak „odpadnie” N przy 3F , to urządzenia jednofazowe mają wtedy nap międzyfazowe (czyli na przewodzie N jest druga faza)
    To ma być odpowiedź na pytanie "I co się wtedy dzieje, jak masz jednofazową różnicówkę do obwodów jednofazowych i trzyfazową wyłącznie do trzyfazowych?"?

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    -spd akuratmiał N...(zresztą musiało by wystąpić większe nap od 400VAC...)
    Czytaj, do czego się odnoszę. SPD był w temacie "pików zasilania (przy burzach czy awariach)."

  7. #467
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Kaizen - to może poczytaj co pisałem , różnicówka w tym temacie nie jest ważna...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  8. #468
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Kaizen - to może poczytaj co pisałem , różnicówka w tym temacie nie jest ważna...
    Jest ważna, bo bez podpięcia urządzeń jednofazowych do różnicówki trzyfazowej nie pojawi się napięcie na neutralnym. W końcu szynę neutralną masz uziemioną - dopiero jak za spięciem z uziomem przerwany zostanie neutralny do którego może "wpuścić" napięcie urządzenie podpięte do niego, to może się na jego "uciętej" odnodze pojawić napięcie.

  9. #469
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jest ważna, bo bez podpięcia urządzeń jednofazowych do różnicówki trzyfazowej nie pojawi się napięcie na neutralnym. W końcu szynę neutralną masz uziemioną - dopiero jak za spięciem z uziomem przerwany zostanie neutralny do którego może "wpuścić" napięcie urządzenie podpięte do niego, to może się na jego "uciętej" odnodze pojawić napięcie.
    Masz rację-tylko ja cały czas piszę o właśnie sytuacji bez N od strony wejścia do urządzenia czy do różnicówki przed nim...
    Masło maślane...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  10. #470

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Nie robiłeś przeglądów pięcioletnich (obowiązkowych)? To ubezpieczyciel się łatwo wypnie, jak przyczyną problemu będzie wadliwa instalacja elektryczna.
    Odpowiem tylko śmiechem
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  11. #471
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A co wtedy się dzieje, jak masz sieć TN-C i prawidłowo wykonaną instalację?
    Ja mam akurat TNC-S - prawidłowo wykonaną, spokojnie. Tylko że po paru latach uziom fundamentowy mógł stracić połączenia - bo go nie sprawdzałem... A teraz sytuacja z budowy obok: przyjeżdża pompa do betonu i zrywa na słupie skrajną fazę potem zwiera zero do kolejnej fazy. Wywala zabezpieczenia na podstacji, bo to cztery słupy od trafa, ale na końcu wioski -no nie wiem....Wolę mieć te przekaźniki...
    Mówisz że SPD zabezpieczy przed pikami napięcia - tak ale warystory w nim zamontowane nie zadziałają przy 400 V, iskierniki też...
    O! A temat nazywa się "Pompa ciepła i grzejniki" a ja nie mam grzejników...To co ja tu piszę.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  12. #472
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Ja mam akurat TNC-S - prawidłowo wykonaną, spokojnie.
    Rozróżniasz sieć od instalacji?

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Mówisz że SPD zabezpieczy przed pikami napięcia - tak ale warystory w nim zamontowane nie zadziałają przy 400 V, iskierniki też...
    Skąd to info? Wg karty producenta mój zaczyna przewodzić od 255v
    Czas zadziałania 10ns - ile czasu potrzebują Twoje przekaźniki (o ile ich przepięcie nie zespawa)?

  13. #473

    Domyślnie

    zużycie za listopad : 395 kWh
    krzywa 42(-12)/28(15) , zbiornik CWU raz dziennie
    (NAWRÓCONY Z EKOGROSZKU) Dom w tamaryszkach 2 (ARCHON), porotherm 25+15 styro, Dach dachówka ceramiczna + 35 wełna, podłoga 10 cm styro, podłogowe dół 80% + 1 grzejnik + drabinka łazienka + grzejnik garaż (stale zamknięty), piętro podłogowe łazienka + 5 grzejników w pokojach + drabinka łazienka, od sierpnia TCAP 9 kW+sprzęgło 50l+200l CWU, od 06.2020 6,4 kWh PV
    zużycie prądu (CO+CWU):
    08.2019-08.2020=3686 kWh

  14. #474
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gucio-tm

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Sieradz
    Kod pocztowy
    98-200
    Posty
    17

    Domyślnie

    zużycie za listopad - 222 KWh tylko ogrzewanie, krzywa 41(-15)/31(15)
    Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.

  15. #475
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jacek.1971

    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Siemianowice
    Kod pocztowy
    41-100
    Posty
    176

    Domyślnie

    Cytat Napisał gucio-tm Zobacz post
    zużycie za listopad - 222 KWh tylko ogrzewanie, krzywa 41(-15)/31(15)
    Super wynik
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw

  16. #476

    Domyślnie

    Cytat Napisał jacek.1971 Zobacz post
    Super wynik
    Wynik naprawdę powala i to przy grzejnikach. Nie wiem czy na gruntowych i podłogówce nie mają więcej. No chyba że w domu temp15*C bo z tego co inni podają to coś za mało . Zwłaszcza że ocieplenie nie powala.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  17. #477

    Domyślnie

    Ja od 3 tygodni kręcę ustawieniami.

    Dziś np sterownik pokazuje 3 kWh temp zew 1-3, w domu 21.
    Wszystko wyczytane tutaj plus upór .
    Dziękuje też za podpowiedzi.
    Szczególnie Andrzej510 !
    Dodam, że kręcąc ustawieniami pompy u szwagra zdjąłem mu polowe zużycia kWh i dziś koledze
    któremu pompa chodzi już od 2 lat zredukowane zużycie z 14 na 7 kWh ( podobne dni).
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  18. #478
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    wiertar

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    Kod pocztowy
    34-460
    Posty
    225

    Domyślnie

    U mnie wyszło jakieś 250kwh na grzanie i cwu. Nie mam podlicznika więc są to wartości szacunkowe. Temp w domu 21-22 stopnie. Fakt faktem ten listopad był raczej z tych ciepłych.
    Dom ponad 120 letni( kilka razy modernizowany, część dobudowana) nie całe 90 metrów. Średnio ocieplony. Ściany 15-20cm biały styropian, strop 10cm, podłoga 10cm.
    Pompa Samsung 9kw ehs, instalacja 100% grzejniki. Brak buforu. Dawniej kopciuch 11kw.

  19. #479
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gucio-tm

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Sieradz
    Kod pocztowy
    98-200
    Posty
    17

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Wynik naprawdę powala i to przy grzejnikach. Nie wiem czy na gruntowych i podłogówce nie mają więcej. No chyba że w domu temp15*C bo z tego co inni podają to coś za mało . Zwłaszcza że ocieplenie nie powala.
    W domu temp. 21,5 - 22oC. Zużyta energia 222KWh przy COP 5,1. Jest to mój pierwszy pełny miesiąc używania PC i jestem bardzo zadowolony.
    Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.

  20. #480

    Domyślnie

    Cytat Napisał gucio-tm Zobacz post
    W domu temp. 21,5 - 22oC. Zużyta energia 222KWh przy COP 5,1. Jest to mój pierwszy pełny miesiąc używania PC i jestem bardzo zadowolony.
    W takim razie tak TRZYMAĆ--melduj jak będzie zimniej Powodzenia
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

Strona 24 z 96

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony