Czytaj to jako sugestie, do sprawdzenia.
T-Cap 16 kW to spory potworek, jak to się ma do OZC budynku?
Rozumiem, że mocy grzejników nie przeliczałeś w stosunku do OZC budynku, a jedynie podwoiłeś ich moc.
Długotrwała praca na minimalnych obrotach odbywa się ze spadkiem COP, więc proporcjonalnie mogło zjeść więcej prądu do generacji takiej samej ilości ciepła. Z uwagą, że niższa temp. grzanej wody powinna przyczynić się do mniejszego poboru prądu.
Z powodu obniżonej temp. wody może wykonuje defrosty drugiego poziomu z użyciem grzałki?
Na potrzeby defrostu należałoby przy niższej temp. stosowanej wody - zwiększyć zład wody w instalacji. By zachować proporcje zmagazynowanej energii w danym zładzie wody, na potrzeby PC w czasie defrostu.
Wydaje mi się, że mamy obecnie zimniejszą jesień w porównaniu do poprzedniej, to też mogło zwiększyć pobór i produkcję ciepła.
Za listopad 2021 miałem 406 kWh, a obecny listopad 2022 = 453 kWh, o 11,5% więcej.
Ale październik już łagodniejszy 2021r.=194 kWh, a w 2022r.=146 kWh.