  1. #1481

    Domyślnie

    Twój profil - Edytuj sygnaturę
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  2. #1482

    Domyślnie

    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Może to jest jakiś trop? Skoro powrót do bufora wydaje się cieplejszy niż doły grzejników to trzeba poszukać gdzie ta ciepła woda ma "bypass". Może większość płynie przez jeden grzejnik i wraca do bufora a reszta jest "niedogrzana"? Kup za około 40zł pirometr i posprawdzaj te temperatury.
    Posprawdzam organoleptycznie te temperatury i napiszę niebawem co stwierdziłem
    PC: Panasonic T-Cap 16 kW monoblok WH-MXC16H9E8
    Dom: ok. 300 m2, ogrzewane 3/4 domu, grzejniki 100% (przewymiarowane 3-płytowe Purmo)
    https://cieplo.app/wynik/1duhu

  3. #1483

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Twój profil - Edytuj sygnaturę
    no to kuźwa tam to robiłem, ale po odświeżeniu nie widziałem zmian w moich postach, zrobię jeszcze raz
    PC: Panasonic T-Cap 16 kW monoblok WH-MXC16H9E8
    Dom: ok. 300 m2, ogrzewane 3/4 domu, grzejniki 100% (przewymiarowane 3-płytowe Purmo)
    https://cieplo.app/wynik/1duhu

  4. #1484
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Ostatni tydzień u mnie temperatury cały czas minusowe noc - 7 - 8 dzien ok - 4
    Pobór całkowity według podlicznika 278kw według pompy 238
    Produkcja 850kw
    cop według pompy 3.5 według podlicznika jeśli dobrze liczę 3.05
    Grzejniki udało mi się przewymiarowac tak że przy - 6 idzie na grzejniki 32 stopnie
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  5. #1485

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    Ostatni tydzień u mnie temperatury cały czas minusowe noc - 7 - 8 dzien ok - 4
    Grzejniki udało mi się przewymiarowac tak że przy - 6 C idzie na grzejniki 32 stopnie
    Grzejesz cało-dobowo?
    Podaj dane grzejników i ich ilość, policzymy ich moc

    https://cieplo.app/wynik/ugl6

    W opisie podajesz OZC 10 kW a z obliczeń wychodzi 12,6 kW
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #1486
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Grzeje całodobowo!
    Mam taryfę g12w
    Mimo tego moje zużycie za grudzień wygląda tak
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221213_084951.jpg
Wyświetleń:	90
Rozmiar:	76,7 KB
ID:	462728
    Za listopad tak
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221213_085212.jpg
Wyświetleń:	48
Rozmiar:	76,7 KB
ID:	462729


    Mieszkanie góra
    Grzejniki c22 pokoje
    120x60 x2
    100x60 x1
    160x60 x1
    Grzejniki c33 łazienka
    120 x30 x1
    52 x 90x1
    Grzejnik przedpokój 100x60 c33
    Mieszkanie dół mam lepiej ocieplone i tu nie musiałem zmieniać grzejników ani dokładać oprócz łazienki
    Grzejniki pokoje c22
    120x60 x2
    Przedpokój
    100x60 oraz 120x60
    Grzejnik korytarz 60x60
    Łazienka c33 60x90 i w łazience jest grzanie podłogowe
    Grzejnik garaż 100x60 c22

    Zapis temperatur na zasilaniu grzejników z dziś temperatura na zewnątrz w nocy - 10 stopni
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221213_083713_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	84,1 KB
ID:	462724

    Temperatura w pomieszczeniu
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221213_084242_Smart Life.jpg
Wyświetleń:	45
Rozmiar:	76,3 KB
ID:	462725
    Zużycie Energi z dziś według pompy

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221213_084510_Comfort Cloud.jpg
Wyświetleń:	59
Rozmiar:	83,0 KB
ID:	462726
    Według podlicznika 20kw
    Ostatnio edytowane przez Tomasz197710 ; 13-12-2022 o 07:55
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  7. #1487

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    Grzeje całodobowo! Mam taryfę g12w
    Mimo tego moje zużycie za grudzień wygląda tak
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221213_084951.jpg
Wyświetleń:	90
Rozmiar:	76,7 KB
ID:	462728
    Za listopad tak
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221213_085212.jpg
Wyświetleń:	48
Rozmiar:	76,7 KB
ID:	462729
    To są zużycia na CO + CWU ??
    - czy całkowite zużycie energii elektrycznej budynku?

    Moc grzejników wg; kermi
    1/ C22
    4270 W + 5295 W = 9565 W - dla 55/45/20 C
    to = 5528 W dla 45/35/20 C
    2/ C33
    3854W - dla 55/45/20 C
    to = 2227 W dla 45/35/20 C
    3/ Sumaryczna moc
    5528 W + 2227 W = 7755 W dla 45/35/20 C

    Wg; mnie to się nie spina za bardzo;
    -zbyt mała moc grzejników a efekty podajesz OK,
    - podałeś wszystkie grzejniki??
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #1488

    Domyślnie

    Pokryzowałem bardziej grzejniki, jeszcze bardziej ograniczając ich moc i podniosłem temp. wody w grzejnikach o 3*C, poobserwuję ze dwie doby co się będzie działo...
    PC: Panasonic T-Cap 16 kW monoblok WH-MXC16H9E8
    Dom: ok. 300 m2, ogrzewane 3/4 domu, grzejniki 100% (przewymiarowane 3-płytowe Purmo)
    https://cieplo.app/wynik/1duhu

  9. #1489
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    To są zużycia na CO + CWU ??
    - czy całkowite zużycie energii elektrycznej budynku?

    Moc grzejników wg; kermi
    1/ C22
    4270 W + 5295 W = 9565 W - dla 55/45/20 C
    to = 5528 W dla 45/35/20 C
    2/ C33
    3854W - dla 55/45/20 C
    to = 2227 W dla 45/35/20 C
    3/ Sumaryczna moc
    5528 W + 2227 W = 7755 W dla 45/35/20 C

    Wg; mnie to się nie spina za bardzo;
    -zbyt mała moc grzejników a efekty podajesz OK,
    - podałeś wszystkie grzejniki??

    7 grzejników jest w mieszkaniu na górze
    7 jest w mieszkaniu na dole i faktycznie zapomniałem o jednym pokoju w którym są dwa grzejniki 80x60 cm c22 plus
    Łącznie mam 15 grzejników w mieszkaniu plus ten jeden w garażu

    Te dwa zrzuty które zacytowałeś to zużycie całkowite budynku z aplikacji elicznik taurona
    Ja powiem. Po kupowałem głowice elektroniczne RTX aby mieć sterowanie ogrzewaniem i teraz żałuję

    Wszystkie głowice w grzejnikach pootwierane na maxa wystarczy sterowanie krzywa grzewczą
    Ostatnio edytowane przez Tomasz197710 ; 13-12-2022 o 11:36
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  10. #1490

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    Ja powiem. Po kupowałem głowice elektroniczne RTX aby mieć sterowanie ogrzewaniem i teraz żałuję
    Wszystkie głowice w grzejnikach pootwierane na maxa, wystarczy sterowanie krzywa grzewczą
    Tak trzymaj
    2 grzejniki = 683 W x 2 = 1366 W / dla 55/45/20 C = 789 W dla 45/35/20 C
    Suma mocy = 8544 W - dla 45/35/20 C;
    - ponieważ grzejesz czynnikiem o temperaturze ok;35C zasilanie;
    - to ta moc jest jeszcze niższa ,
    Przelicz dokładnie OZC budynku ;
    - bo tu są prawdopodobnie błędy,
    U mnie dla Pan/ 9kW/TCap - krzywa grzewcza też min = -15 C
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 13-12-2022 o 11:50
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #1491
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Bład w ozc prawdopodobnie jest bo mój t-cap
    Chodzi na razie w najwyższym trybie cichym
    A w listopadzie strasznie taktowal
    A 35stopni na zasilaniu to jeszcze nie miałem może dziś będzie bo ma być - 17 w nocy


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221213_142925_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	25
Rozmiar:	91,9 KB
ID:	462748
    Ostatnio edytowane przez Tomasz197710 ; 13-12-2022 o 13:31
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  12. #1492

    Domyślnie

    Cytat Napisał onlinemaster Zobacz post
    PC to model WH-MXC16H9E8 czyli 3-faz monobloc Aquarea T-Cap 16kW

    Ilość wł/wył: 17602, a całk. czas działania: 5543

    stosunek poboru do produkcji to COP=2,7 (w trybie grzania)

    Wygląda na to, że pompa działa prawidłowo a problem leży po stronie całej reszty,
    podaje jakie było zużycie a jakie jest przy tych samych warunkach, defrostach, zmieniły się tylko grzejniki
    Tylko, że podajesz całkowity okres. Nie wiesz ile uruchomień przypadało na jesień 2021r., a ile na obecną jesień 2022r. po zmianie grzejników.
    Nie znasz OZC swojego budynku więc nie masz bazy przeliczeniowej. Nie wiesz też o ile masz przewymiarowaną PC 16 kW.
    Czytając Twoje wpisy mam wrażenie, że działasz na zasadzie 0-1, do tego słabo wyciągasz wnioski z tego co się pisze. Przy tym poruszany temat nie jest taki czarno-biały.

    Zwiększając moc grzejników x2 obniżyłeś mocno temp. wody, a z temp. wody również pojemność "magazynu" energii jakim jest zład wody na potrzeby defrostów. Temp. wody razy zład wody dają nam zapas energii.
    Do tego obecna jesień jest najbardziej pochmurna od 10 lat wg portalu twojapogoda.pl
    więc PC musi dostarczyć powiedzmy 5% więcej energii, którą w poprzednią jesień dostarczały zyski słoneczne.
    Obecna jesień jest również bardziej wilgotna i chłodna.

    Swoje COPy mierzyłeś przy temp. powietrza +7*C/+10*C - przez 3 godziny?
    Inne COPy będą przy 0*C i wilgotności 45-50%, a inne COPy przy tej samej temp. ale wilgotności 90%.

    A obecnie mamy taką właśnie jesień temp. 0*C do +3*C i wysoką wilgotność rzędu 70 do 98%.
    Przy niskiej wilgotności defrosty są robione 3-4 razy na dobę, a przy wysokiej wilgotności co 1 godzinę, a są dni że nawet co 30 minut.
    A to znacznie wpływa na zużycie prądu.

    Przy niskiej temp. wody czasy defrostów mogą się wydłużyć, albo wręcz odbywać ze użyciem grzałki.
    Za 15% poboru w skali 1 miesiąca może odpowiadać obecna pogoda z częstszymi defrostami.

    PC większych mocy nie lubią pracować ze zbyt niskimi temp. wody - wysuwam taki wniosek z tabel mocy.
    Przy tych 16 kW mocy woda +30*C jest tą graniczną, poniżej której kompresor może częściej taktować. Panasonic przy T-Cap nie podaje mocy dla temp. wody poniżej +30*C.
    By ograniczyć taktowanie przy niskiej temp. wody należałoby zwiększyć zład wody.

    Trochę danych do analizy:
    - tabela T-Cap 9 kW i 16 kW
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	T-Cap.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	99,6 KB
ID:	462744

    Dane z poradnika Galmet ABC projektanta:
    - średnice przyłączeniowe rur są współzależne do mocy PC
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Galmet średnice rur.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	27,9 KB
ID:	462745

    - po przekroju rur - moc pompki obiegowej. Mocniejsze PC mają mocniejsze pompki i większe przepływy wody, która musi odebrać ciepło produkowane przez kompresor (przy okazji na większych przepływach pobierają więcej prądu):
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Galmet przepływy.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	96,0 KB
ID:	462747

    - koperta mocy i zakres pracy z temp. wody
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Galmet zakres pracy wody.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	60,7 KB
ID:	462746

    - patrząc w tabelkę Galmeta, ich PC poniżej mocy 15 kW mogą pracować z minimalną temp. wody +20*C, ale już PC powyżej 16 kW mocy wymagają minimalnej temp. wody +25*C.
    Niższa temp. wody zostanie przy danej mocy zbyt szybko osiągnięta i może to powodować wyłączenia kompresora (taktowanie).

    Przy buforze jako sprzęgło Galmet zaleca 30 L na każdy 1 kW mocy PC, a gdy ma działać jako magazyn w dwutaryfowym prądzie to 60L/kW. Można z tego wysunąć wniosek, że przy mniejszym zładzie wody kompresor może częściej taktować.

    Fakt, że poradnik jest pisany dla PC On-Off, więc przy inwerterze minimum może wynosić 1/3 zalecanej pojemności.

    16 kW x 30L = 480L - zalecane
    480L / 3 = 160L - minimum (czy można do tego dodać zład instalacji CO)?

    Fakt 2 - w tabelkach są podane bufory z wężownicą, więc tu wężownica w m2 może mieć decydujące znaczenie i ma związek z wielkością bufora.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 14-12-2022 o 11:48
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  13. #1493
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał onlinemaster Zobacz post
    Pokryzowałem bardziej grzejniki, jeszcze bardziej ograniczając ich moc i podniosłem temp. wody w grzejnikach o 3*C, poobserwuję ze dwie doby co się będzie działo...
    Zły moment, bo będzie atak mrozu - więc raz, że możesz zmarznąć a dwa, wyniki będą nieporównywalne.

    Do tego tłumienie przepływów to zły sposób obniżania mocy przy PC, bo im mniejsze przepływy tym wyższą tz ustawi pompa i spadnie COP. COP jest tym wyższy, im, niższa temperatura zasilania. Obniżaj temperaturę zasilania a przepływy podnieś. Kryzowanie zminimalizuj - jego celem jest tylko zwiększenie przepływów w grzejnikach, w których są za małe nawet, przy odkręceniu kryzy na maksa. Więc odkręcasz kryzy i termostaty na maksa i jak wszędzie za ciepło - zmniejszasz tz na PC. Jak w jednym pomieszczeniu robi się OK, a w pozostałych za ciepło - odrobinę obniżasz tz na PC, a w pozostałych zaczynasz kryzować. I tak aż do uzyskania we wszystkich pomieszczeniach pożądanej temperatury. Jak chcesz mieć zapas mocy, żeby w razie potrzeby podnieść temperaturę w pomieszczeniach - podnosisz tz na PC i ustawiasz temperaturę głowicami termostatycznymi (ale zmniejszasz wtedy odrobinę COP).

    A co do grzania całodobowego - podnieś temperaturę zasilania w dziennym okienku ze 2* a w nocy z 1* (a jak masz za ciepło to obniż w drogiej strefie) - sporo zaoszczędzisz a różnica będzie nieodczuwalna..
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-12-2022 o 14:14

  14. #1494
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Nie chciałbym zakładać nowego tematu i jak widzę wszyscy się ochoczo udzielają w tym o zużyciu co jest bez sensu gdyż każda buda inna i nawet dwóch sąsiadów będzie mogło mieć duży rozstrzał . A chciałbym poruszyć bardzo niewygodny temat do którego PRAWDZIWY POLAK nie lubi się przyznać , Czy możesz powiedzieć że jesteś zadowolony z PC i ona dogrzewa budę tak jak myślałeś = Żeby nie było- ja mam PC od września i jestem trochę zawiedziony . Zapotrzebowanie obliczyli na 16 tyś kwh, potrzebna moc max przy min 18 na 8KW z cwu. Mam PC 10 KW i teraz przy minus 10 zadaną 44 a ona dobija ale mozolnie i żre ok 50kw. W domy ledwo 20 st opni. Pisanie że PC spokojnie robią na wyjściu 55 stopni to chyba gdy dogrzewa jakiś bufor bez odbioru przez dom.

  15. #1495
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    594

    Domyślnie

    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Nie chciałbym zakładać nowego tematu i jak widzę wszyscy się ochoczo udzielają w tym o zużyciu co jest bez sensu gdyż każda buda inna i nawet dwóch sąsiadów będzie mogło mieć duży rozstrzał . A chciałbym poruszyć bardzo niewygodny temat do którego PRAWDZIWY POLAK nie lubi się przyznać , Czy możesz powiedzieć że jesteś zadowolony z PC i ona dogrzewa budę tak jak myślałeś = Żeby nie było- ja mam PC od września i jestem trochę zawiedziony . Zapotrzebowanie obliczyli na 16 tyś kwh, potrzebna moc max przy min 18 na 8KW z cwu. Mam PC 10 KW i teraz przy minus 10 zadaną 44 a ona dobija ale mozolnie i żre ok 50kw. W domy ledwo 20 st opni. Pisanie że PC spokojnie robią na wyjściu 55 stopni to chyba gdy dogrzewa jakiś bufor bez odbioru przez dom.
    Jaką masz pompę? Bo te oznaczenia handlowe są brane z dupy. Kiedyś w tabeli widziałem że Daikin 4kW odpowiada Panasonic 7kW. Powiedz ile z tych 10kW w Twojej PC zostaje przy -18*C?

  16. #1496
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Hej sprawdziłem że przy minus 15 i zadanej 45 jest 5.57 kw. a okolice 8kw ma przy minus 7 i pewnie przy minus 7 będę musiał ustawić pomoc grzałek. Także tak jak pisałem przy innym temacie instalatorzy to jeb...nieuki albo świadomi oszuści -byle sprzedać i skasować .Mam rotenso aqami split 10kw czyli tak jak Midea .. HEJ

  17. #1497

    Domyślnie

    Pompa pompie jest nierówna. Jedne szybciej tracą na mocy podczas mrozu inne wolniej.

    Rotenso 10 kW przy budynku z OZC 8 kW, teoretycznie powinien sobie poradzić bez grzałki do okolic -10*C / -11*C. (pod warunkiem współpracy z grzejnikami niskotemperaturowymi - dla takich jest wykres; przy wyższej potrzebnej temp. skuteczność grzania będzie niższa).
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotenso_6_8_10.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	462807

    Również Haier mocno traci na mocy poniżej -7*C i jeszcze gwałtowniej poniżej -15*C :
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Haier 5-8-11-16.jpg
Wyświetleń:	16
Rozmiar:	100,2 KB
ID:	462808

    Tu Panasonic i Daikin :
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3-Panas-J.jpg
Wyświetleń:	42
Rozmiar:	91,9 KB
ID:	462809

    tu Panasonic i LG :
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30_LG-Panas.jpg
Wyświetleń:	31
Rozmiar:	99,3 KB
ID:	462810


    Dużo też zależy od potrzebnej temp. wody. Większość PC nie potrafi podnieść temp. wody powyżej +47*C (a u innych +43*C) podczas mrozu -20*C.
    Przynajmniej samym kompresorem, bo po uzupełnieniu mocy grzałką powinna podnieść wyżej temp. wody.

    Podsumowując powyższe wykresy temp. biwalentna dla OZC 8 kW i przy grzejnikach nisko-temp. do +45*C/-20*C (i w nawiasie prawdopodobna przy grzejnikach średnio-temp. do +55*C).
    Rotenso 10 kW biwalentna -10,5*C (-7,7*C)
    Haier 11 kW . . . . .. . . . . . . -10*C (-7,3*C)
    Panasonic 9 kW . . . .. . . . . -13*C (-10*C)
    Daikin 8 kW . . .. . . . .... .. .. -13*C (-10*C)
    LG 9 kW . . . . . .. . .. . . . . .. -16*C (-12*C)
    Panasonic T-Cap 9 kW . . . . -24*C
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 16-12-2022 o 13:32
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  18. #1498
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Czyli Marco dobrze myślę że instalator dał mi za słabą pompę i bym musiał pewnie ustawić pomoc grzałek poniżej minus 7.

  19. #1499

    Domyślnie

    Witam,

    Od czerwca tego roku posiadam pompę All in One Seria J 2-strefowa 9kw.
    Zapotrzebowanie domu według audytu energetycznego 7kW, dla ogrzewania parteru i piętra.
    Zużycie z podlicznika za listopad 600 kwh, grudzien do dzisiaj też około 600 kwh.

    Dom piętrowy lata 80/90:
    - piwnica około 60m2 ( w tym garaż 33m2)
    - parter i piętro w sumie 130m2 po podłodze

    Piwnica aktualnie nieogrzewana, poza jednym grzejnikiem przy zejściu do piwnicy, C11 140x60
    Kondygnacje ogrzewane - ogrzewanie podłogowe około 45m2 - 5 pętli + 85m2 ogrzewane grzejnikami Kermi V33 2x 600x1600, V33 600x1400 + V22 2x 600x1400.

    Aktualnie na grzejniki w okolicy 0 idzie 34 stopni, na podłogówkę 32-33 stopnie. Delta 6, przepływ około 26 l/min.
    To wystarcza żeby w domu temperatura utrzymywała się pomiędzy 21,5 - 22. Temperatura powrotu przy powyższych temperaturach zasilania to zazwyczaj 31 stopni. Przy defroście temperatura spada do 27, czasem 26 (wtedy załączy się grzałka).

    Układ cały czas otwarty, żadnych głowic na grzejnikach oraz żadnego sterowania podłogówką.
    Zład wody to około 120 litrów (licząc grzejniki i podłogówkę).

    Chciałbym zapytać czy bufor szeregowo na powrocie miałby jakieś uzasadnienie ekonomiczne w tym układzie, czy przyspieszyłby proces defrostu oraz spowodował mniejszy spadek temperatury po defroście?

    Pozdrawiam

  20. #1500

    Domyślnie

    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Hej sprawdziłem że przy minus 15 i zadanej 45 jest 5.57 kw. a okolice 8kw ma przy minus 7 i pewnie przy minus 7 będę musiał ustawić pomoc grzałek. Także tak jak pisałem przy innym temacie instalatorzy to jeb...nieuki albo świadomi oszuści -byle sprzedać i skasować .Mam rotenso aqami split 10kw czyli tak jak Midea .. HEJ
    Jak byś kupił pompę to byś problemów nie miał. No ale za pompę trzeba zapłacić
    Współczuję i życzę powodzenia.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

Strona 75 z 96

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony