    Domyślnie 1 instalacja na gniazdka i oświetlenie

    Witam serdecznie.
    Chciałabym mieć tak rozprowadzoną instalację elektryczną w budynku, żeby oświetlenie i gniazdka z jednego pomieszczenia były podpięte pod jeden dedykowany mu bezpiecznik automatyczny/wyłącznik. Czy oświetlenie i gniazdka mogę doprowadzić do pomieszczenia na jednej i tej samej instalacji YDYP 3x2,5 i rozdzielić w pomieszczeniu na oświetlenie i gniazdka? Czy wówczas mogę z puszki do oświetlenia wyprowadzić przewód YDYP 3x1,5?
    Pozdrawiam, Anka

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    § 188.
    [...]
    2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Anka112

    Zarejestrowany
    Feb 2019
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    5

    Domyślnie

    Czyli nie mogę mieć w jednym pomieszczenia na jednym bezpieczniku oświetlenia i gniazdek? Może można byłoby wejść do pomieszczenia jedną instalacją i wyodrębnić obwody dopiero w tym pomieszczeniu? Czy taki zabieg nie spełniałby wymogów tego przepisu?

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Nie spełnia. Do tego jak zabezpieczysz cieńsze kable B10? W puszce?

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Anka112

    Zarejestrowany
    Feb 2019
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    5

    Domyślnie

    W domu moich rodziców z tymi bezpiecznikami jest totalny chaos, nie wiadomo co który wyłącza. Chciałabym mieć u siebie z tym porządek, więc czy po 2 bezpieczniki i po 2 obwody na pomieszczenie - oświetlenia i kontakty będzie już w porządku? Oczywiście siła na osobnym obwodzie i bezpieczniku.

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Anka112 Zobacz post
    W domu moich rodziców z tymi bezpiecznikami jest totalny chaos, nie wiadomo co który wyłącza. Chciałabym mieć u siebie z tym porządek, więc czy po 2 bezpieczniki i po 2 obwody na pomieszczenie - oświetlenia i kontakty będzie już w porządku? Oczywiście siła na osobnym obwodzie i bezpieczniku.
    To mają niezgodną z wymogami rozdzielnię. Nie zwracał na to uwagi żaden elektryk wykonujący obowiązkowe (co 5 lat albo częściej) przeglądy?
    Powinna być ładnie opisana.

    Co do zasady - możesz mieć wszystkie gniazda w sypialniach razem, całe oświetlenie sypialni i salonów razem. Cytowałem, co musi mieć wydzielone obwody.
    Osobna kwestia, to czy praktyczne - dwie suszarki na jednym obwodzie pewnie wyzwolą zabezpieczenie.

  7. #7
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Anka112

    Zarejestrowany
    Feb 2019
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    5

    Domyślnie

    Do tej pory w naszym domu jest tak, że na jednym bezpieczniku jest część kontaktów w jednym pokoju, cześć w drugim i jeszcze gdzieś coś, nie ma nawet jak tego opisać. Dom budowany był dawno, elektryk wziął kasę tynk wszystko zakrył i już nic się chyba nie da zrobić. Dlatego na przyszłość chce tego uniknąć. A co to są odbiorniki wymagające indywidualnego zabezpieczenia? Czy jest jakaś lista tych odbiorników?

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    . Nie zwracał na to uwagi żaden elektryk wykonujący obowiązkowe (co 5 lat albo częściej) przeglądy?

    .
    W domkach jednorodzinnych nie obowiązku badania instalacji co 5 lat.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Deflorator Zobacz post
    W domkach jednorodzinnych nie obowiązku badania instalacji co 5 lat.
    Jest.
    Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
    [...]
    2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
    obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

    [...]
    2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
    1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;


    Jak widać pkt 2, który jest o przeglądzie instalacji elektrycznych, nie jest wyłączony w domach jednorodzinnych.

  10. #10

    Domyślnie

    No oczom nie wierzę co czytam. Pan Kaizen sam sobie przeczy.

    2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
    1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Deflorator Zobacz post
    No oczom nie wierzę co czytam. Pan Kaizen sam sobie przeczy.

    2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
    1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
    Czytaj Prawo budowlane dokładnie, nie po łebkach.
    W p. 1 nic nie pisze na temat instalacji elektrycznej, natomiast pisze o
    a) elementach budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
    b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
    c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,spalinowych i wentylacyjnych).
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Deflorator Zobacz post
    No oczom nie wierzę co czytam. Pan Kaizen sam sobie przeczy.

    2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
    1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
    Naucz się czytać. O badaniu instalacji elektrycznej jest PKT 2 - nie 1.