  1. #681

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Wykupujesz Płatny Profil i polecasz swoje usługi.
    A jak chce polecić kolege?. To przecież nie będę płacił.

    Edit/ Odkryłem jak wysyłać PW
    Ostatnio edytowane przez enermos ; 29-01-2020 o 19:43

  2. #682

  3. #683

    Domyślnie

    poproszę na prywatną wiadomość, nie będzie dużej reklamy

  4. #684

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ja221 Zobacz post
    poproszę na prywatną wiadomość, nie będzie dużej reklamy

    Doszło?

  5. #685
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Posty
    317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    ja tez poprosze
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400

    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione

  6. #686
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Zarejestrowany
    Jun 2007
    Skąd
    Kazimierz Biskupi
    Posty
    1.827

    Domyślnie

    I ja ������

  7. #687

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    I ja ������
    Karzimierz Biskupi to już za dalego :/.

  8. #688

    Domyślnie

    Witam. W kilku miejscach FM spotkałem się z informacją, że panele i konstrukcja powinna być uziemiona osobnym przewodem prowadzonym na zewnątrz budynku. Ale znalazłem taki artykuł https://powietrze.malopolska.pl/baza...owoltaicznych/ z wymogami sieci PV gdzie jest napisane, że :
    Ochrona przeciwprzepięciowa dla obiektu bez urządzenia piorunochronnego
    Dla obiektu bez urządzenia piorunochronnego:

    należy dokonać ekwipotencjalizacji systemu PV, poprzez połączenie przewodem wyrównawczym konstrukcji wsporczej generatora PV z główną szyną wyrównania potencjału budynku. W takim przypadku po stronie stałoprądowej inwerter należy zabezpieczyć ogranicznikami przeciwprzepięciowymi typu 2. Jako minimalny poziom ochrony zaleca się stosowanie ograniczników typu 1+2. Dodatkowo po stronie zmiennoprądowej, w każdym przypadku należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową typu 2 zabezpieczającą inwerter przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej.

    To w końcu można łączyć uzieminie czy nie?

  9. #689

    Domyślnie

    Cytat Napisał DrAko Zobacz post
    To w końcu można łączyć uzieminie czy nie?
    Można.


    W takim przypadku po stronie stałoprądowej inwerter należy zabezpieczyć ogranicznikami przeciwprzepięciowymi typu 2. Jako minimalny poziom ochrony zaleca się stosowanie ograniczników typu 1+2. Dodatkowo po stronie zmiennoprądowej, w każdym przypadku należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową typu 2 zabezpieczającą inwerter przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej.
    To jakieś masło maślane ale postaram się wyprostować.

    Typ 2 montujemy po stronie DC kiedy mamy poszycie dachu niepalne lub mamy piorunochron i mamy zachowaną odległość konstrukcji od niego, typ 1+2 w pozostałych przypadkach.

    Po stronie AC można stosować typ 1+2 w każdym wypadku bo jest lepszym (szybszym) zabezpieczeniem i chroni nie tylko falownik ale i resztę odbiorników w domu.
    Ostatnio edytowane przez enermos ; 31-01-2020 o 08:51
    parterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.

  10. #690
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    romnos

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-313
    Posty
    20

    Domyślnie

    Czy na kablu łączącym inwerter z licznikiem mogą być podłączone urządzenia elektryczne (kuchnia z płytami i piekarnikiem elektr, lub pompa ciepła)?

  11. #691
    ELITA FORUM (min. 1000)
    tkaczor123

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Tarnów
    Kod pocztowy
    33-100
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Cytat Napisał romnos Zobacz post
    Czy na kablu łączącym inwerter z licznikiem mogą być podłączone urządzenia elektryczne (kuchnia z płytami i piekarnikiem elektr, lub pompa ciepła)?
    Jaki masz przekrój kabla??? Że takie pytanie

  12. #692
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    romnos

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-313
    Posty
    20

    Domyślnie

    4 x 4

  13. #693

    Domyślnie

    A to musisz wpinać inwerter oddzielnym kablem do licznika? Nie wystarczy gdziekolwiek inwerter wpiąć w jakikolwiek siłowy kabel w domu? Jak rozumiem to prąd jak woda popłynie na dom, w tym do licznika?

  14. #694
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    A to musisz wpinać inwerter oddzielnym kablem do licznika? Nie wystarczy gdziekolwiek inwerter wpiąć w jakikolwiek siłowy kabel w domu? Jak rozumiem to prąd jak woda popłynie na dom, w tym do licznika?
    Waldek niektórzy lubią cygańską muzykę a .. niektórzy lubią jak im skarpety śmierdzą Załącznik 440189

  15. #695
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    romnos

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-313
    Posty
    20

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    Waldek niektórzy lubią cygańską muzykę a .. niektórzy lubią jak im skarpety śmierdzą Załącznik 440189
    aha. Dziękuję

  16. #696

    Domyślnie

    Cytat Napisał romnos Zobacz post
    Czy na kablu łączącym inwerter z licznikiem mogą być podłączone urządzenia elektryczne (kuchnia z płytami i piekarnikiem elektr, lub pompa ciepła)?
    Mogą, aczkolwiek powinny być poprzedzone różnicówkami i nadprądowymi. Jak nie wiesz o czym piszę to lepiej sam się za to nie zabieraj.
    parterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.

  17. #697
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    Waldek niektórzy lubią cygańską muzykę a .. niektórzy lubią jak im skarpety śmierdzą Załącznik 440189
    Gaweł -rozbawiłeś mnie tymi skarpetami...
    To wrzucam jeszcze taki dżoułk
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	EF2ADFF7-E9EC-4C52-97C7-F32E8409BEDF.jpg
Wyświetleń:	147
Rozmiar:	19,4 KB
ID:	440195
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  18. #698
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    romnos

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-313
    Posty
    20

    Domyślnie

    Cytat Napisał enermos Zobacz post
    Mogą, aczkolwiek powinny być poprzedzone różnicówkami i nadprądowymi. Jak nie wiesz o czym piszę to lepiej sam się za to nie zabieraj.
    Bardzo dziękuję. Wreszcie ktoś konkretnie . Na pewno się sam za to nie zabiorę, ale chcę się przygotować przed montażem.

  19. #699
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Gaweł -rozbawiłeś mnie tymi skarpetami...
    To wrzucam jeszcze taki dżoułk
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	EF2ADFF7-E9EC-4C52-97C7-F32E8409BEDF.jpg
Wyświetleń:	147
Rozmiar:	19,4 KB
ID:	440195
    Załącznik 440197

  20. #700
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Gaweł -rozbawiłeś mnie tymi skarpetami...
    To wrzucam jeszcze taki dżoułk
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	EF2ADFF7-E9EC-4C52-97C7-F32E8409BEDF.jpg
Wyświetleń:	147
Rozmiar:	19,4 KB
ID:	440195
    Taki mam dzisiaj słono karmelowy nastrój, z jednej strony się cieszę a z drugiej całe życie mi tak przelatuje przed oczami od tygodnia co najmniej a okazja jest fajna dziś byłem ostatni dzień w pracy.

Strona 35 z 105

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony