Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli nawiew powietrza jest w sypialniach stosownie do ilości śpiących tam osób, a wywiew w kuchni, np połączonej z salonem i inny pomieszczeniach brudnych, to salon wentylowany jest powietrzem z sypialni i wymiana 1x potrzebna na liczbę osób będzie oki by zapewnić normowe CO2 niezależnie, czy ktoś jest w sypialni czy salonie.
Nie trzeba wtedy wentylować pustych pomieszczeń. - jest "jedno pomieszczenie".
Oczywiście kto Ci zabroni kupić x3 większą jednostkę i wentylować x3 więcej cały dom, żeby w siłowni i bawialni nigdy nie przekroczyło normy, mimo że mały procent czasu będzie tam cała rodzina.... Prościej otworzyć okno, a taniej założyć przepustnicę z czujnikiem CO2 i sterowaniem
Ale, jeśli wentylacja będzie adekwatna do ilości osób i zrobiona dobrze (przepływ powietrza), to rekuperator z odzyskiem 2/3 wilgoci da Ci w najzimniejszych miesiącach ok. 70% wilgotności i wtedy już suszarka kondensacyjna nie uratuje Ci sytuacji, nie mówiąc o tym, co się będzie działo, gdy będzie więcej wilgoci w powietrzu zewnętrznym. Tutaj Twój sposób jest lepszy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak odcinasz częściowo nawiew to i wywiew. Więc nawet, jak układ pomieszczeń by pozwolił na to, to powietrze z sypialni nie przeleci przez salon.
Gdybym tak robił, to nie stosowałbym szczelnych przepustnic - niech trochę powietrza leci.
Nie ma szans. Nawet w pierwszym sezonie z ERV owszem, zdarzało mi się przekraczać 60%. Ale dom oddawał jeszcze wilgoć technologiczną W drugim juz odkurzyłem nawilżacze bo wilgotność spadała poniżej 40%. Owczar zresztą też się wspiera nawilżaczem.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo rozumiem co napisałeś. Dmuchasz w 2 sypialniach po 40 m3/h. W kuchni i łazienkach odbierasz łącznie 80m3. Kuchnia połączona z salonem to teraz jest popularne rozwiązanie. Powietrze przepływa z sypialni do salonu - kuchni i do łazienek. Oszczędzasz w ten sposób 80m3/h wentylacji salonu dla 4 osób. Oczywiście wszystko zależy od układu pomieszczeń. Może będzie potrzeba 1,2x.. ale nie 3x... Dodatkowo powietrze się miesza.
Bo wentylujesz 2-3x więcej przez układ pomieszczeń/ wentylacji niż potrzeba. Jak obniżysz do potrzebnej dla n ludzi..., będzie słabo. Przetestujesz w zimie mostki termiczne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam tak urządzoną wentylację. Dwie sypialnie z kuchnią częściowo otwartą na salon. Sterowanie (szczelnych) przepustnic odcinających powietrze do salonu zegarem 22:00 do 08:00.
W nocy wentylacja pracuje na ok. 90 m3/h i nie ma zjawiska braku zrównoważenia nawiewu/wywiewu, mierzone na czerpni i wyrzutni. Myślę że z powodu niskiego przepływu, bo wentylacja projektowana była na wydajność 400m3/h.
U mnie sprawdza się taki układ wyśmienicie.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
jaka powierzchnia domu bez garażu? W garażu z tego co wiem powinna być wentylacja grawitacyjna.
wg mnie jest to za mało albo na styk. Ciężko powiedzieć czy będziesz stosować jakieś dodatkowe filtrowanie smogu, opory też w różnych domach będą różne. Inaczej się będzie zachowywać instalacja zrobiona na poddaszu nieużytkowym zrobiona spiro z dużymi przekrojami a inaczej pociągnięta w stropie.
Projekt jest? Tam wszystko być powinno.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie tam, gdzie z jednej strony salonu masz sypialnie, z drugiej kuchnię a za nią łazienki to owszem - powietrze z sypialni popłynie przez salon i kuchnię do łazienek po drodze wentylując salon i kuchnię. Tylko takiego układu nie widziałem. No i wtedy zbędne są nawiewy w salonie i wywiew w kuchni.
U mnie by tak nie poleciało.
Z części nocnej raptem 45m3/h poleciałoby do łazienki w części dziennej ledwo wentylując róg salonu. W kuchni pleśń wielce prawdopodobna.
Przy zamkniętych drzwiach dyfuzja z innymi pomieszczeniami jest pomijalna. I dlatego to noc i sypialnia jest wyznacznikiem potrzeb. Ale jak reku puszczasz, żeby w sypialniach były powiedzmy te nominalne przepływy z mojego projektu, to bez przepustnic salon i kuchnia też zużywają te m3/h z projektu. A w dzień wystarczy polowa albo i mniej jak wszyscy są w domu - ale drzwi czesto otwarte i poruszamy sie miedzy pomieszczeniami.
Nawet jak reku chodzi @20% bywało za sucho. A wentyluje tyle, ile trzeba żeby CO2 trzymać w ryzach.
Mostki testuje na bieżąco. Uklad z wejsciem do łazienek z kuchni jest dla mnie funkcjonalnie nieakceptowalny.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli wskazania temperatur są dokładne, to obstawiam znaczną przewagę wywiewu nad nawiewu - stąd tak duża różnica pomiędzy schłodzeniem powietrza (13*) a ogrzaniem (20*). Jak miałeś sprawdzane przepływy na anemostatach i przy takich ustawieniach nawiew i wywiew były zbilansowane, to albo coś się rozjechało, albo filtr nawiewny masz bardziej zapchany, niż wywiewny.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry. Czy sytuacja jak na zdjęciu (wiszący sopel od strony czerpni) jest normalna?
upload zdjec
Ostatnio edytowane przez fdrey ; 23-12-2021 o 17:09
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ten rekuperator a dokładniej jego automatyka/panel sterowania będzie współpracować z: AHU-12-B1MB, https://zymetric.pl/produkty/modul-ahu-ka, chłodzenie i ogrzewanie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędzie.
Ale odradzam - to nie będzie działać tak jak Ci się wydaje.
Najmniejszy możliwy agregat skraplający Midea to 2,5 kW
Ta centrala przy 300 m3/h (na maksymalnym biegu) odbierze nie więcej jak 1,5 kW (dla delty T 15K)
Będzie za duże przechłodzenie na nawiewie.
Automatyka rekuperatora tego nie ogarnie i odstawi agregat.
Skończy się to pracą start/stop
Nie łączy się małych central domowych z chłodnicami freonowymi i agregatami skraplającymi - za małe wydajności
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzucam kij w mrowisko - reku Tywent B3B 350 EC z odzyskiem wilgoci, kurtuje mnie strasznie slaba sprawnosc temperaturowa na poziomie 60-68% niezaleznie, czy na zewnatrz mamy -12stC (kilka dni temu) czy +9stC (dzisiaj). Filtry czyste, wywiew/nawiew ustawiony na 30%. Dane sprzed 3 minut
Tczerpnia: +9stC
Tnawiew: +17stC
Twywiew: +21stC
wilgotnosc: 39%
sprawnosc: 66%
Wg. dzialu technicznego Tywent (rozmawialismy gdy na zewnatrz bylo ok -5stC) stwierdzili, ze 65% to i tak niezle biorac pod uwage odzysk wilgoci i stwierdzili, ze ich karta katalogowa produktu (sprawnosc 79-85%) jest podawana dla warunkow laboratoryjnych przy zerowej wilgotnosci powietrza... Jak patrze na wyniki Izzyfasta chocby z tego watku (sprawnosc 90%) to zaczynam powatpiewac czy tywent faktycznie jest dobrym wyborem w katerogii cena/osiagi
--
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Dostępne w wersji mobilnej