    Domyślnie Sterowanie (programator) bojlerem 3faz.

    Hej,
    Miałem do tej pory bojler elektryczny 1fazowy na zwykłą wtyczkę. Mam taryfę 2strefową, więc przez taki programator do gniazdka, sterowałem sobie tym bojlerem, żeby grzał tylko w taniej strefie.
    Teraz przy wymianie bojlera, okazało się, ze przyszedł sprzęt na 3 fazy. Samo w sobie, to nie jest probleme, a nawet równiej będą obciążone obwody. Niestety nie widzę na rynku programatorow 3fazowych....

    Obwód 3fazowy 16A.

    Będę wdzięczny za pomoc.
    Pzdr,
    q.

  2. #2

    Domyślnie

    Żaden problem.
    Programator 1-fazowy sterujący np. stycznikiem 3-fazowym.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #3

    Domyślnie

    Dzięki. Moglbym prosic o jakis link do takiego stycznika i schemat montażu?
    Pzdr

  4. #4

    Domyślnie

    Wskazane, by układ sterująco-zasilający znajdował się w rozdzielnicy, z możliwością jego zabezpieczenia i rozłączania.
    Schematów w sieci w brud.

    Takie coś sobie machnąłem :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bojler.jpg
Wyświetleń:	51
Rozmiar:	73,7 KB
ID:	429083

    Brakuje zabezpieczenia zegara i cewki stycznika, które to może być elementem odcinającym w przypadku, gdy nie ma potrzeby włączać stycznik.
    Nie doprowadziłem do bojlera przewodu N, bo nie wiem, czy jego obecność jest wymagana. Podejrzewam, że tak, choćby dla sygnalizacji i sterowania.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 10-04-2019 o 20:08
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  5. #5

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Wskazane, by układ sterująco-zasilający znajdował się w rozdzielnicy, z możliwością jego zabezpieczenia i rozłączania.
    Schematów w sieci w brud.

    Takie coś sobie machnąłem :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bojler.jpg
Wyświetleń:	51
Rozmiar:	73,7 KB
ID:	429083

    Brakuje zabezpieczenia zegara i cewki stycznika, które to może być elementem odcinającym w przypadku, gdy nie ma potrzeby włączać stycznik.
    Nie doprowadziłem do bojlera przewodu N, bo nie wiem, czy jego obecność jest wymagana. Podejrzewam, że tak, choćby dla sygnalizacji i sterowania.
    Piotrze, trzeba zwrócić uwagę, czy jest w bojlerze termostat.

  7. #7

    Domyślnie

    Powinien być przecież. Tak działają bojlery. Ale to jest połączenie wewnętrzne, zasilanie nic tu nie ma do rzeczy.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Powinien być przecież. Tak działają bojlery. Ale to jest połączenie wewnętrzne, zasilanie nic tu nie ma do rzeczy.
    No rzeczywiście, masz rację.