Z tego co widzę mój wyłącznik ciśnieniowy ma możliwość regulacji. Obecnie są ustawienia fabryczne. Mogę zwiększyć ciśnienie , tylko czy ma to sens , bo czytałem że raczej bezpiecznie jest mieć ciśnienie max poniżej 3bar (wężyki w instalcji i itd).
Nie mylisz z ciśnieniem w instalacji CO?
Przepisy co do instalacji wodociągowej są takie:
§ 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów).

I np. w instrukcji mojego zasobnika CWU stoi, że ma być reduktor ciśnienia ustawiony na 3,5 bara i do tego odpowiednio ustawione ciśnienie w naczyniu przeponowym. I tego rzędu ciśnienie powinno być w instalacji (a do nawadniania przydaje się więcej - do 6 barów głowa spokojna.
Więc ustaw 3,5 bara (nie zaszkodzi ogranicznik na wypadek awarii i niekontrolowanego wzrostu ciśnienia).