    Cześć,
    przeszukałem czeluści internetu ale nie znalazłem choćby podobnego tematu, dlatego piszę.

    Mam dom w stanie surowym zamkniętym. Podczas burzy na jednym z kominów odspoiła się cegła klinkierowa do której była przymocowana "czapka blaszana" (opierzenie) i blacha zaczęła działać jak żagiel i jedną częścią podnosiła się do góry i opadała w dół uderzając cegłą o pozostałe na kominie. Dla lepszego wyobrażenia sytuacji załączam zdjęcia:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_5946.jpg
Wyświetleń:	64
Rozmiar:	79,2 KB
ID:	431993Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_5972-min.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	86,6 KB
ID:	431994Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_5974-min.jpg
Wyświetleń:	57
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	431995Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_5975-min.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	431996

    Po zaistniałem sytuacji od razu zdemontowałem blachę oraz luźne cegły, żeby nie pospadały z dachu. Teraz wykonawca będzie dokonywał naprawy w ramach reklamacji i mam pytania:
    1. Domurować tylko te cegły które się odspoiły czy może zdemontować górny rząd cegieł i położyć nowy?
    2. W jaki sposób zweryfikować czy cegły zostały wymurowane zgodnie ze sztuką? Mam pewne obawy, ponieważ średniej prędkości wiatr spowodował usterkę.
    3. Czy istnieje ryzyko że pozostałe cegły po czasie lub przy kolejnej wichurze odspoją się?
    4. Co zostało zrobione źle ? Tutaj mam dwa typy: jeden to że przy murowaniu był upał, pełne słońce (tak było) i zaprawa została "spalona"; dwa - przy wierceniu kołków pod mocowanie blachy cegła się obruszyła z uwagi na udar w wiertarce (to jest domniemanie).

    Proszę o wasze opinie.

  2. #2
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Masz zdjęcia obróbek blacharskich tuż po montażu?
    Czy komin już zimował?
    Czy ta zaprawa łatwo się kruszy?

  3. #3

    Domyślnie

    Niestety nie zrobiłem zdjęć obróbek :/
    Komin zimował. Został wybudowany w lipcu 2018. Cegła odspoiła się w marcu 2019 podczas silnych wiatrów. Zaznaczę że nie były to huragany
    Nie sprawdzałem czy łatwo się kruszy, czym to najlepiej sprawdzić ? Domniemam że nie powinna się zachowywać jak tynk w starym budownictwie.
    Za dwa dni mam spotkanie z kierownikiem budowy wykonawcy (nie moim) i obawiam się że powie że wszystko jest ok i wystarczy domurować to, co odpadło. Tylko ja nie jestem przekonany, że ten klinkier został położony zgodnie ze sztuką.
    M.

  4. #4
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Skoro zimował, to szybciej bym obstawiał, że to kwestia podciekania i zamarzania wody - czyli nieprawidłowa obróbka blacharska. Ale to wróżenie z fusów.

  5. #5

    Domyślnie

    Rozumiem. A jak zweryfikować czy wystarczy domurować to co odpadło czy należy zdjąć cała rajkę ?

  6. #6

    Domyślnie

    Decyzja zapadła - ściągnięto ostatnią rajkę cegieł i wymurowano nową. Zaprawa wyglądała na przesuszoną i zdaniem kierownika robót było zagrożenie że reszta cegieł nie trzyma się dobrze.
    Temat zamknięty.
    M.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.405
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał mazi_dg Zobacz post
    Decyzja zapadła - ściągnięto ostatnią rajkę cegieł i wymurowano nową. Zaprawa wyglądała na przesuszoną i zdaniem kierownika robót było zagrożenie że reszta cegieł nie trzyma się dobrze.
    Temat zamknięty.
    M.
    Raczej nie...Temat wróci jak się popatrzy na niezgodny z instrukcją i chyba niechlujny montaż komina....