    Domyślnie POMPA Ciepła gruntowa - poprawne wykonanie - jakie wskazania przy poprawnej pracy

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	02 sierpień - wrzesień 2018.jpg
Wyświetleń:	37
Rozmiar:	92,2 KB
ID:	432021Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	03 wrzesień - listopad 2018.jpg
Wyświetleń:	22
Rozmiar:	92,4 KB
ID:	432022Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	04 listopad - grudzień 2019.jpg
Wyświetleń:	16
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	432023Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	05 styczeń - luty 2019.jpg
Wyświetleń:	17
Rozmiar:	91,2 KB
ID:	432024

    Witam

    Jestem użytkownikiem popy ciepłą od 3 lat. Niestety rachunki za prąd przychodzą mi inne (o wiele wyższe) niż większości osób piszących na forum.
    Zacząłem szukać przyczyny - zauważyłem, ze po okresie letnim, kiedy przełączę "ręcznie" pompę w tryb grzania - następuje gwałtowny spadek na temperaturze dolnego źródła pompy ciepła. Przy grzaniu samej wody - dolne źródło ma temperaturę na wejściu od 8,9 do 10,4C i pompa w przeciagu tygodnia pracuje jedynie 4 do 6h

    tydzień T.in T.out HP1 (h)
    23 czerwiec 2018 8,9 6,9 6
    24 czerwiec 2018 8,8 6,8 5
    25 czerwiec 2018 9,3 7,3 5
    26 czerwiec 2018 9,7 7,7 5
    27 lipiec 2018 9,4 7,4 5
    28 lipiec 2018 9,8 7,8 5
    29 lipiec 2018 9,4 7,4 5
    30 lipiec 2018 10,2 8,2 3
    31 sierpień 2018 10,4 8,4 4
    32 sierpień 2018 10,4 8,4 5
    33 sierpień 2018 10,3 8,3 5
    34 sierpień 2018 10,2 8,2 6
    35 sierp/wrz 2018 10,2 8,2 5
    36 wrzesień 2018 10,3 8,3 4
    37 wrzesień 2018 10,4 8,4 4

    Po załączeniu pompy w tryb grzania, po przepracowaniu 24h (tygodniu) dochodzi do spadku temperatury dolnego źródła z 10,2C do 6,8C i dalej wskazania jak w tabeli.

    1. Czy Można zatem wnioskować, że wysokie rachunki za prąd są spowodowane słabą wydajnością dolnego źródła, którego temperatura spada do 2,8C (styczeń)
    2. Na jaką głębokość powinno się dokonywać odwiertów (standardowo)
    3. Przewody od sond (miejsc odwiertu) do budynku - na jakiej głębokości powinny zostać poprowadzone ? Wydaje mi się, że u mnieidą na głębokości ok 1,2m (czy to może mieć wpływ)

    Będę wdzięczny za każde rady

    MarianEk



    38 wrzesień 2018 10,2 8,2 4
    39 wrzesień 2018 6,8 4,8 26 włączenie grzania
    40 pażdziernik 2018 6,9 4,9 27
    41 pażdziernik 2018 6,8 4,8 22
    42 pażdziernik 2018 6,5 4,5 26
    43 pażdziernik 2018 5,5 3,5 55
    44 paźdź/list 2018 5,6 3,6 45
    45 listopad 2018 5,8 3,8 44
    46 listopad 2018 5,1 3,1 59
    47 listopad 2018 4,5 2,5 70
    48 list/gru 2018 4 2 84
    49 grudzień 2018 4,1 2,1 63
    50 grudzień 2018 3,9 1,9 60
    51 grudzień 2018 3,7 1,7 79
    52 grudzień 2018 3,6 1,6 65
    1 styczeń 2019 3,3 1,3 90
    2 styczeń 2019 3,1 1,1 94
    3 styczeń 2019 3,1 1,1 90
    4 styczeń 2019 2,8 0,08 99
    5 sty/luty 2019 3 1 80
    6 luty 2019 3,1 1,1 76
    7 luty 2019 3,2 1,2 66
    8 luty 2019 3,2 1,2 74
    9 luty/marzec 2019 3,2 1,2 67
    10 marzec 2019 3,3 1,3 63
    11 marzec 2019 3,3 1,3 66
    12 marzec 2019 3,4 1,4 54
    13 marzec 2019 3,6 4,6 53
    14 kwiecień 2019 3,9 1,9 43
    15 kwiecień 2019 4 2 54
    16 kwiecień 2019 4 2 38
    17 kwiecień 2019 5,1 3,1 15
    18 kwiecień/maj 2019 5,4 3,4 26
    19 maj 2019 5,1 3,1 27
    20 maj 2019 5,2 3,2 24
    21 maj 2019 6,5 4,5 5
    22 maj 2019 6,4 4,4 10
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	01 czeriwec - sierpień 2018.jpg
Wyświetleń:	16
Rozmiar:	93,0 KB
ID:	432020  
    Ostatnio edytowane przez polaak ; 01-07-2019 o 21:57

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Jaka taryfa...?
    Jaki dom...?
    Jakie zużycie energii przez pompę...?

    Temperatury na DZ bym się nie czepiał a raczej tego co prezentuje sam budynek...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Temperatury DZ jak najbardziej prawidłowe. Trzeba odpowiedzieć najpierw na pytania, tak jak sugeruje jasiek71.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    polaak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Kętrzyn
    Kod pocztowy
    11-400
    Posty
    14

    Domyślnie

    145m2, budynek silka (zrobiona próba szczelności), szyby trzykomorowe, styropian grafitowy 20cm (λ 30), dach wełna 30cm, pompa Vitocal 222g, odwierty 3x60m,

    zużycie kwiecień 2018 - marzec 2019 (12 mies ) - 4630kWh (koszt 3000zł)
    zużycie lipiec 2018 - czerwiec 2019 (12 mies) 6098kWh (koszt 3685zł)

    Czy możecie Panowie przedstawić jak prezentują się u Was spadki temperatur dolnego źródła (zrobić fotki tabel eksploatacyjnej z pompy). Ile dolne źródło powinno mieć.Mam wrażenie że za płytko mi wkopali sondy.

  5. #5

    Domyślnie

    a jakie masz temperatury zasilania (i powrotu) podłogówki?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Cytat Napisał polaak Zobacz post
    145m2, budynek silka (zrobiona próba szczelności), szyby trzykomorowe, styropian grafitowy 20cm (λ 30), dach wełna 30cm, pompa Vitocal 222g, odwierty 3x60m,

    zużycie kwiecień 2018 - marzec 2019 (12 mies ) - 4630kWh (koszt 3000zł)
    zużycie lipiec 2018 - czerwiec 2019 (12 mies) 6098kWh (koszt 3685zł)

    Czy możecie Panowie przedstawić jak prezentują się u Was spadki temperatur dolnego źródła (zrobić fotki tabel eksploatacyjnej z pompy). Ile dolne źródło powinno mieć.Mam wrażenie że za płytko mi wkopali sondy.
    Z pokazanych przez ciebie danych temperatur dolnego źródła wynika, że wszystko jest ok. U mnie w lecie podobnie, a w zimie temp. DZ spada nawet przy długo utrzymujących się mrozach poniżej zera.
    Mam podobne zużycia do twoich (około 6 tys kWh na rok, z tym że CO ok 4 tys kWh a CWU ok 2 tys kWh), ale przy metrażu dwa i pół raza większym i 7 domownikach. Parametry ocieplenia budynku podobne.
    Nie czepiaj się odwiertów. Może pracuje u ciebie grzałka...np na grzanie ciepłej wody, Ile kWh dziennie bierze obecnie PC jak grzejesz tylko CWU? jaki zbiornik masz na CWU i ile osób korzysta. W jaki sposób podgrzewasz CWU? Ile razy dziennie? A może masz codzienne wygrzewanie legionelli?
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    polaak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Kętrzyn
    Kod pocztowy
    11-400
    Posty
    14

    Domyślnie

    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Z pokazanych przez ciebie danych temperatur dolnego źródła wynika, że wszystko jest ok. U mnie w lecie podobnie, a w zimie temp. DZ spada nawet przy długo utrzymujących się mrozach poniżej zera.
    Mam podobne zużycia do twoich (około 6 tys kWh na rok, z tym że CO ok 4 tys kWh a CWU ok 2 tys kWh), ale przy metrażu dwa i pół raza większym i 7 domownikach. Parametry ocieplenia budynku podobne.
    Nie czepiaj się odwiertów. Może pracuje u ciebie grzałka...np na grzanie ciepłej wody, Ile kWh dziennie bierze obecnie PC jak grzejesz tylko CWU? jaki zbiornik masz na CWU i ile osób korzysta. W jaki sposób podgrzewasz CWU? Ile razy dziennie? A może masz codzienne wygrzewanie legionelli?
    mam 4 domowników

    w okresie letnim bez CO - zużycie energi na CWU od 100 -150 kWh - czyli koszt od 60 do 85zł, można więc przyjąć że zimą jest podobnie. Zbiornik 170l i ma grzałki 2 stopniowe. Wedle wskazań od początku założenia, przez 3 lata pracy przepracowały: stopień1: 137h, stopień 2: 246h czyli niewiele. Grzałki nie są używane do dogrzania CO. Jedynie włączają się do dogrzania wody. Koszt dogrzania wody za 3 lata (137+246) * 0,60 = 229,8 / 3 = 76,6 rok
    Obecnie w czerwcu CWU zużyło 138 kWh (82zł)
    Do pompy podłączony jest bufor 800l z dodatkową pompą obiegową.

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    polaak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Kętrzyn
    Kod pocztowy
    11-400
    Posty
    14

    Domyślnie

    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    a jakie masz temperatury zasilania (i powrotu) podłogówki?
    Teraz nie jestem w stanie podać, bo pompa pracuje w trybie CWU

  9. #9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Cytat Napisał polaak Zobacz post
    mam 4 domowników

    Do pompy podłączony jest bufor 800l z dodatkową pompą obiegową.
    ...Myślę ze to jest właśnie winowajca...
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Do jakiej temperatury grzejesz ten bufor w okresie zimowym?
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    polaak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Kętrzyn
    Kod pocztowy
    11-400
    Posty
    14

    Domyślnie

    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Do jakiej temperatury grzejesz ten bufor w okresie zimowym?
    dla 0C - 33C
    dla -10C - 35C

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Robaczywy

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kraków
    Posty
    748
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Czy przypadkiem różnica na wejściu i wyjściu DZ nie powinna być większa?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy

    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka

  13. #13

    Domyślnie

    a wszędzie ogrzewanie podłogowe ?

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    polaak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Kętrzyn
    Kod pocztowy
    11-400
    Posty
    14

    Domyślnie

    Cytat Napisał creative_21 Zobacz post
    a wszędzie ogrzewanie podłogowe ?
    Ogrzewanie podłogowe w całym domu, w pokojach sterowane regulatory. Jedynie w 2 korytarzach pętle bez regulatorów

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    polaak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Kętrzyn
    Kod pocztowy
    11-400
    Posty
    14

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Podajesz ilość godzin pracy grzałek a w obliczeniach traktujesz te godziny jako kWh. To jest ciekawe podejście.
    To było by o gdyby grzałki miały moc 1kW, ale z pewnością są mocniejsze.
    W mojej pompie grzałki mają 3 stopniowe 3kW, 6kW i 9kW.
    Jaką funkcję spełnia ten 800l bufor?
    Z temperatur wody w buforze wynika że masz tylko podłogówkę więc ten bufor jest zupełnie zbędny.
    Faktycznie, nie pomyślałem, nie jestem instalatorem a użytkownikiem. Trzeba by godziny przeliczyć przez moc grzałek

    Co do bufora, jak mi tłumaczył człowiek, który zakładał, miał być do taryfy dwuzakresowej- czyli pompa miała chodzić w tanich okresach i grzać bufor. Ale licząc ceny energii (składniki) opląty sieciowe, prąd użytkowy który użytkujemy za dnia w godzinach szczytu - taryfy dwuskładnikowe wcale nie wychodzą tak tanio, szczególnie jak ktoś cały dzień siedzi w domu.
    Teraz mi powiedział instalator, ze bufora nie można wyrzucić, bo będzie coś nie tak z ciśnieniami (może uszkodzić się pompa). Może jedynie zmniejszyć pojemność z 1/1 do 1/3
    Ostatnio edytowane przez polaak ; 02-07-2019 o 18:53

  16. #16

    Domyślnie

    dla mnie bez sensu ten bufor jak już to jakiś 100l-200l ale po co aż 800L

  17. #17
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Wg mnie problemem zasadniczym jest bufor, chociaż prawie 400h pracy grzałek też nie jest normalne. Trzeba wywalić ten bufor- po co grzać 800L wody w buforze do 33-35*C, jak można te 33-35*c wpuszczać bezpośrednio w podłogówkę, której objętość w 145m2 domu wynosi pewnie gdzieś ok 200L.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  18. #18
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    polaak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Kętrzyn
    Kod pocztowy
    11-400
    Posty
    14

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Swoją drogą to ciekawe że przez 3 lata grzałki u Ciebie pracowały przez 383h.
    Ja swoją PC używam od 7 lat i grzałki pracowały przez ten czas 9h.
    Było to na początku, kiedy PC rozgrzewała zimny beton podłogi.
    Moja PC ogrzewa OP bezpośrednio bez bufora.
    Temperatury DZ mam podobne do Twoich, chociaż w zimie nie spada mi poniżej 3.2C.
    GZ ogrzewam max do 32-33C przy -18C na zewnątrz. (tak było tej zimy)
    GZ przy 0C na zewnątrz dostaje 27-28C i utrzymuje w domu 23-24C.
    Być może taki pobór na grzałkach może być spowodowany, że mam wannę i dwa prysznice. Gdy dzieci się kąpią zbiornik 170l z CWU czasami nie starcza na wannę i prysznice wieczorową porą gdy wszyscy raptem się myją.
    Poza tym wcześniej (w okresie pierwszych ustawień pompy - doborów parametrów pracy i krzywych grzewczych) instalator nie wyłączył w ustawieniach grzałek na CO i mogły się one włączać)
    Obecnie w okresie letnim po zużyciu energii widać, że bez CO sama CWU generuje rozsądne rachunki.
    Ostatnio edytowane przez polaak ; 03-07-2019 o 09:39

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Wydaje mi się że bufor jest tu po to aby można było zastosować w pokojach sterowane regulatory. Gdyby się one wszystkie zamknęły byłby za mały przepływ w GZ.
    Jednak sens stosowania takich regulatorów pokojowych mi umyka.
    Wiesz, mnie ostatnio instalator przekonywał, że nie można sterować temperaturą w pomieszczeniu poprzez samo skręcenie pętli....i tylko regulatory dadzą radę.

    A co do problemu kolegi. IMO ani bufor, ani grzałki nie są problemem. Jakie straty może generować taki bufor rocznie? Przecież nie 1500 kWh - a taka jest różnica w zużyciu prądu pomiędzy dwoma wskazanymi okresami. Podobnie grzałka, zbyt krótko pracuje.

    Ale patrząc przez pryzmat zużycia energii na CWU w czerwcu 138 kWh - uznając je za reprezentatywne dla całego roku (w uproszczeniu) - wynika, że CWU za cały rok to 1656 kWh. Jeśli zużycie ca prądu za lipiec 2018 - czerwiec 2019 (12 mies) 6098kWh (koszt 3685zł) to ogrzewanie pochłonęło 4442 kWh. Zakładając COP dla ogrzewania na poziomie 4,0 (nie wiemy jakie są temp. zasilania podłogówki) to oznacza, że dom potrzebuje 17768 kWh energii. Dla tak ocieplonego domu o pow. 145 m2 to kosmos.

    Ciekawe jest również i to, że zużycie kwiecień 2018 - marzec 2019 (12 mies ) - 4630kWh (koszt 3000zł). Dla mnie duuuużo bardziej realne, choć i tak spore.

    Ergo:
    1. ja bym jednak sprawdził podłogówkę, jak została wyliczona, co ile jest rozstaw rur i czy nie jest zapowietrzona przypadkiem (nie jestem specem, ale gdzieś o oczy obiło mi się, że przy regulatorach jest to możliwe....)
    2. zweryfikowałbym ocieplenie domu, bo może są jakieś koszmarne mostki, które wymuszają pracę PC na wysokim parametrze zasilania.

    PS. Jaka moc PC, czy zimą przy mrozach podłoga, aby nie "parzy" w stopy?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  20. #20

    Domyślnie

    Myślę, że jednak nie do końca podał temp. zasilania podłogówki.

    800 l. bufor ...gdzie jest umieszczony czujnik temperatury (gdzie jest to 30 lub 35C)? I gdzie - na jakiej wysokości zasobnika - jest umieszczone zasilanie podłogówki? Na jakiej powrót?
    A może jest tak, że PC musi bić w zasobnik 55-60C (ze sprężarki), tylko po to, by w jakimś punkcie (na dole??) pomiaru temp. było owe 30 lub 35 C.?

    Zgadzam się z tym, że trochę mało wiarygodnych danych. Np moc pompy i grzałek..
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony