Cytat Napisał v1ncent Zobacz post
Pan ze sklepu doradził łączyć odcinki bednarki 2ma śrubami M8.

# połączenie miedzi z bednarką
, przewód uziemiający w postaci LGY 1x16 mm planuję po prostu połączyć śrubą M8 do bednarki
Cu Zn i stal, aż mnie korci powtórzyć sobie podstawy elektrochemii

W temacie brakowało info że połączenie głównej szyny uziemiającej poprzez przewód uziemiający z uziomem otokowym powinien być pod powierzchnią ziemi.
Innymi słowy przewód uziemiający nie może mieć żadnej ekspozycji. Zatem czeka mnie poważne wiercenie pod kątem w płycie fundamentowej, no i znając siebie nasypie dodatkowo piach.
Vincent, .....

Bednarkę połącz spawaniem a spawy zabezpiecz smarem czy lepikiem. Pan ze sklepu jest niespełna rozumu, jak już to są specjalne złączki do łączenia bednarki w ziemi a nie dwie śruby M8.
Przyspawaj odcinek bednarki do tej co będzie w ziemi i wyprowadź drugi koniec w okolicy rozdzielnicy głównej - ten odcinek to połączenie szyny uziemiającej GSU z uziomem otokowym, żadnego przewodu Cu - bzdura.
Na tą bednarkę zapinasz szynę GSU i od niej ciągniesz przewód Cu do szyny w rozdzielnicy głównej. Na powierzchni, nie pod ziemią.