    Domyślnie bednarka czy uziom z PGE ?

    Witam,

    Co bedzie lepsze bednarka przyspawana do zbrojenia ław , uziom skrzynki również czy uziom z słupa który dostarcza energię do domu ? I dlaczego ?

  2. #2

    Domyślnie

    Lepszy - uziom własny budynku, niezależnie od układu, w jakim sieć pezesyłowa pracuje.
    Tym bardziej, że przepisy tak nakazują.
    PS. Temat wielokrotnie wałkowany na tym i innych forach.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #3

    Domyślnie

    PGE nie zezwala na korzystanie z ich uziomu

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał polacek Zobacz post
    Co bedzie lepsze bednarka przyspawana do zbrojenia ław , uziom skrzynki również czy uziom z słupa który dostarcza energię do domu ? I dlaczego ?
    Prawo jest jasne pod tym względem:
    § 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.

    Edward Musiał w opracowaniu UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE wyjaśnia dlaczego to najlepsze (a jedyne legalne) rozwiązanie:
    Uziom fundamentowy jest najdoskonalszym uziomem wyrównawczym. To prawda, że wyrównanie potencjału znajdujących się w budynku części przewodzących dostępnych i części przewodzących obcych oraz ziemi lokalnej przez główną szynę wyrównawczą (GSW) można uzyskać niezależnie od sposobu uziemienia GSW, również za pomocą uziomu o dowolnej konfiguracji, pogrążonego w gruncie poza budynkiem. Jednakowoż tylko ułożony w fundamencie, co najmniej po obwodzie budynku, uziom fundamentowy pozwala objąć wyrównaniem potencjału również niemetalową konstrukcję budynku (ściany i stropy), która na ogół nie jest elektroizolacyjna, nawet wtedy, kiedy nie da się jej zaliczyć do części przewodzących obcych.
    Znajdziesz też tam jak taki uziom ma być zrobiony, bo przyspawanie do zbrojenia ław to zazwyczaj trochę mało.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    polacek

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    Rzeszów
    Kod pocztowy
    35-005
    Posty
    119

    Domyślnie

    To w jaki sposób najlepiej połączyć płaskowniki z zbrojeniem ?

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał polacek Zobacz post
    To w jaki sposób najlepiej połączyć płaskowniki z zbrojeniem ?
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Edward Musiał w opracowaniu UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE wyjaśnia
    [...]
    Znajdziesz też tam jak taki uziom ma być zrobiony, bo przyspawanie do zbrojenia ław to zazwyczaj trochę mało.
    Czytałeś?

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał polacek Zobacz post
    To w jaki sposób najlepiej połączyć płaskowniki z zbrojeniem ?
    Przez spawanie.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Troszkę cytatu z Pana Musiała dla czytających fragmenty bez zrozumienia "Uznane zasady wiedzy technicznej, w tym norma 60364, traktują uziom fundamentowy jako nieodzowną część składową elektrycznej instalacji odbiorczej budynku. Pierwszym jego zadaniem jest znaczące zmniejszenie ryzyka wypadków porażeń w razie uszkodzeń w obrębie tejże instalacji, a także w razie wprowadzenia niebezpiecznego napięcia względem ziemi przez przewód ochronny PE (PEN) sieci zasilającej. Jest on ważnym składnikiem układu wyrównywania potencjałów w ob-rębie budynku, obejmującym sam uziom oraz układ przewodów i szyn wyrównawczych. Ten układ stanowi ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą, zapobiegającą groźnemu porażeniu mimo uszkodzenia izolacji podstawowej i jednoczesnego utrzymywania się niektórych uszkodzeń syste-mu ochrony dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu) przez samoczynne wyłączanie zasilania, zwłaszcza − przerwania przewodu ochronnego PE."
    Czytanie bez zrozumienia też mało, czasami uziom fundamentowy jest do niczego a właściwie się nie da tak zrobić - oczywiście Pan Musiał to opisał
    "Są sytuacje, kiedy wykonanie uziomu fundamentowego sensu stricto, zgodnego z podaną de-finicją, nie jest możliwe. Wykonuje się wtedy uziom zastępujący uziom fundamentowy, uziom równoważny fundamentowemu, który dla odróżnienia trzeba nazwać inaczej. Jest tak przede wszystkim w przypadku budynków o izolowanych wszystkich powierzchniach stykających sięz gruntem, co likwiduje niezbędną styczność elektryczną fundamentu z gruntem"
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    "Są sytuacje, kiedy wykonanie uziomu fundamentowego sensu stricto, zgodnego z podaną de-finicją, nie jest możliwe. Wykonuje się wtedy uziom zastępujący uziom fundamentowy, uziom równoważny fundamentowemu, który dla odróżnienia trzeba nazwać inaczej. Jest tak przede wszystkim w przypadku budynków o izolowanych wszystkich powierzchniach stykających sięz gruntem, co likwiduje niezbędną styczność elektryczną fundamentu z gruntem"
    I co to ma wspólnego z niniejszym wątkiem, w którym jest mowa o zbrojeniu ław?

  10. #10
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    polacek

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    Rzeszów
    Kod pocztowy
    35-005
    Posty
    119

    Domyślnie

    Mam zamiar zrobić tak, obwód domu przyspawac na całej długości do zbrojenia ław plaskownik stalowy 40x4, wypuścić 5 plaskownikow ocynk 50x5 przyspawanych do stalowego plaskownika. Czy dobrze myślę ? W ilu miejscach spawac plaskownik stalowy do zbrojenia ław ? Lacznie będzie około 65metrów plaskownika

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał polacek Zobacz post
    Mam zamiar zrobić tak, obwód domu przyspawac na całej długości do zbrojenia ław plaskownik stalowy 40x4, wypuścić 5 plaskownikow ocynk 50x5 przyspawanych do stalowego plaskownika. Czy dobrze myślę ? W ilu miejscach spawac plaskownik stalowy do zbrojenia ław ? Lacznie będzie około 65metrów plaskownika
    Jeśli dajesz bednarkę do ław po obwodzie budynku to nie musisz spawać ze zbrojeniem tych ław.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  12. #12
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    419

    Domyślnie

    A nie prościej pospawać zbrojenie po obwodzie np w dwóch miejscach (górny i dolny pręt naokoło), a wyprowadzić tylko z bednarki potrzebne uziemienia (skrzynka rozdzielcza, piorunochron. Oczywiście spawy dobrej jakości w kilku punktach zbrojenia.

  13. #13