Napisał
LDP05
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poświęca również kilka zdań kotłom i otłowniom zasilanym gazem a także ich wentylacji. I tak w §170.1 czytamy ,że – „urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w
pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości , kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu , w Polskich Normach i przepisach odrębnych” . …3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania , przez co rozumie się urządzenia typu C , mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych ,niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji , pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagań §175” .
W kotłowni gdzie jest kocioł kondensacyjny z doprowadzeniem powietrza przez podwójny/koncentryczny przewód został zainstalowany wyciąg powietrza podłączony do rekuperacji. Kominiarz i instalator potwierdzili, że jest to poprawne.