Czy można robić bruzdy poziome pod przewody elektryczne w bruzdach pomiędzy pustakami? Albo jeśli bruzda musi być szersza to wyciąć końcówkę jednego pustaka plus wysokość zaprawy? Czy konieczne jest bruzdowanie w pełnych pustakach?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego Kaizen, poleć autorowi bardziej szczegółowo :
http://www.inzynierbudownictwa.pl/te..._scianach,9135
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoria teorią. Praktyka jest inna. I zlitujcie się już nad tym mędrkowaniem.
Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo ma piernik do wiatraka? Strefy ok, ale ale bruzdowanie wg norm. Ciekawe ilu jest takich zapaleńców ja Ty, kolego? A jak bruzda wyjdzie nie taka jak w normie piszą to co? Litości....
Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostałeś odpowiedzi "jak". Można bruzdować - ale trzeba spełnić warunki opisane w artykule. W praktyce trzeba przeliczać, bo poziomo, włącznie z głębokością otworów pod puszki, zawsze przekroczysz limit umożliwiający bruzdowanie bez obliczeń.
Swoją drogą robisz remont? Bo spoina, w której mieści się kabel to jakiś relikt zamierzchłej epoki.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój projekt z Archonu obejmuje kilkadziesiąt gniazd, pod które wiadomo, że trzeba wykonać odpowiednio głębokie otwory w ścianach.
W projekcie jest taka uwaga:
Ciekawe, czy mimo tego należy wszystko przeliczyć?Przewody zaleca się układać w ciągach, w wiązkach, a ich łączenia wykonywać za pomocą zacisków WAGO. Przewody należy prowadzić równolegle do powierzchni ścian i sufitów.
W zależności od decyzji i ewentualnej koordynacji robót elektrycznych wykonawcy, instalację można wykonać jako:
- podtynkową,
- wtynkową,
- natynkową.
Zakładam, że mało kto z inwestorów takie obliczenia zleca.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko jasne, ale że projektant raczył wspomnieć o złączkach wago, to jestem zaskoczony.Napisał Robinson74
Czy równie drobiazgowy był na inne tematy elektryczne?
Czy dokładnie opisał sposób wykonania uziomu fundamentowego, połączeń wyrównawczych, ewentualnej instalacji LPS i SPD?
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNooo, nie mam się do czego doczepić oprócz istotnego szczegółu :
Uziom otokowyJest to uziom ułożony w gruncie w styczności z ziemią i tworzący zamknięty pierścień (otok) wokół obiektu budowlanego.
W przypadku większych budynków należy go dodatkowozaopatrzyć w połączenia poprzeczne, zachowując maksymalne rozmiary oczka sieci 20 m x 20 m. Jeżeli dla obiektu budowlanego przewidziano zainstalowanie systemu ochrony odgromowej, wielkości oczek sieci powinny wynosić maksymalnie 10 m x 10 m. Tak zmniejszone rozmiary oczek sieci zalecane są w każdym budynku jako gwarantowane rozszerzenie systemu ochrony odgromowej.
Powinno to zapobiegać przebiciom między stalowym zbrojeniem płyty podłogowej lub fundamentem a leżącym poniżej uziomem otokowym.
Występujące przebicia (przeskoki iskrowe) mogłyby oddziaływać negatywnie na statykę obiektu budowlanego.
A pan projektant zaleca ... dowolność uziemienia, bez znajomości ich żywotności.
Moim zdaniem powinien zalecić fundamentowy, z naciskiem właśnie na taki.
No i w p. 8 ani słowa o podłączeniu uziemienia do GSW. Nieładnie.
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 06-10-2019 o 20:50
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Wszystko jasne. Mam tylko pytanie, taka krata z bednarki będzie też przebiegać POD budynkiem w gruncie. Nawet jeśli damy bednarkę że stali nierdzewnej lub miedzi, to leżąc w gruncie po x latach zezre ją rdza. Takiej bednarki pod budynkiem nie da się już wymienić. Jak wtedy będzie się zachowywała naszą ochrona odgromowa?
A może bednarkę pod budynkiem można zalać chudym betonem?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych