    Domyślnie Awaryjnosc pomp ciepla

    Witam,
    Prosze UŻYTKOWNIKÓW o informacje o awaryjnosci PC glownie chodzi mi o powietrzne-woda ( zastanawiam sie nad tym zrodlem ogrzewania, lecz nigdy nie mialem doczynienia a wszyscy, wszedzie strasza).
    Jezeli jest taka mozliwosc prosze o model, rok zalozenia, ewent zblizone koszty naprawy.
    Pzd i z gory dziekuje.

  2. #2

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Pompy ciepła jak wszystko psują się . Źle zmontowane psuja się w pierwszych 2-3 latach. Czasem przepięcie z sieci ,czasem myszy , owady. Po jednym przypadku .

    Koszty naprawy - awaria płyty w jednostce zewnętrznej około 2000 zł . Awaria sprężarki zależne od mocy ale wg mnie lepiej zmienić cały agregat.
    Awarie są spowodowane zazwyczaj przczynami zewnętrznymi i mozna się zabezpieczyć . Trochę naprawiam . wspłpracuję z kilkoma markami średniej i wyższej klasy. Interwencje są sporadyczne i zazwyczj nie są to awarie. Ważna jest jakość montażu i zabezpieczenie przepięciowe klasy D ( nie nadprądowe)

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Trochę naprawiam . wspłpracuję z kilkoma markami średniej i wyższej klasy. Interwencje są sporadyczne i zazwyczj nie są to awarie.
    Robisz serwis pogwarancyjny?

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    tak

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Pompy ciepła jak wszystko psują się . Źle zmontowane psuja się w pierwszych 2-3 latach. Czasem przepięcie z sieci ,czasem myszy , owady. Po jednym przypadku .

    Koszty naprawy - awaria płyty w jednostce zewnętrznej około 2000 zł . Awaria sprężarki zależne od mocy ale wg mnie lepiej zmienić cały agregat.
    Awarie są spowodowane zazwyczaj przczynami zewnętrznymi i mozna się zabezpieczyć . Trochę naprawiam . wspłpracuję z kilkoma markami średniej i wyższej klasy. Interwencje są sporadyczne i zazwyczj nie są to awarie. Ważna jest jakość montażu i zabezpieczenie przepięciowe klasy D ( nie nadprądowe)
    Jest jeden problem z przepięciówkami na 12 badanych tylko przepięciówki 4 producentów faktycznie działały reszta wręcz odwrotnie stwarzały ryzyko pożaru. Są to informacje z portalu branżowego

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    bgttgb

    Zarejestrowany
    Mar 2012
    Skąd
    Warszewice
    Kod pocztowy
    09-340
    Posty
    75

    Domyślnie

    Dzieki za odp. Rozumiem ze nie ma przypadkow ze ktos zamontowal prawidlowo i cieszy sie pompa 5 czy 6 rok. ( Wiadomo ze jakis blad jak wyskoczy i po zresetowniu jest ok to nie ma tragedi) ? A kolego fachman19 jak jest z czesciami do pomp? Tzn chodzi mi o taka sytuacje cos strzeli w zime. Serwis ze czesc bd za 3 tyg i co wtedy? Duzo jest takich sytuacji? ( Moze polecicie kogos na mazowieckim / Plock do zlecenia montazu pompy bo znowu 300 km to wiadomo jaka bd rozmowa, nawet na priva)

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Jest jeden problem z przepięciówkami na 12 badanych tylko przepięciówki 4 producentów faktycznie działały reszta wręcz odwrotnie stwarzały ryzyko pożaru. Są to informacje z portalu branżowego
    link?

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    link?
    Pewnie zaraz wrzuci do B i C, gdzie rynek zalały atrapy bez iskiernika, a nie do D. Bo to przecież tez przepięciówki

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał bgttgb Zobacz post
    Dzieki za odp. Rozumiem ze nie ma przypadkow ze ktos zamontowal prawidlowo i cieszy sie pompa 5 czy 6 rok. ( Wiadomo ze jakis blad jak wyskoczy i po zresetowniu jest ok to nie ma tragedi) ? A kolego fachman19 jak jest z czesciami do pomp? Tzn chodzi mi o taka sytuacje cos strzeli w zime. Serwis ze czesc bd za 3 tyg i co wtedy? Duzo jest takich sytuacji? ( Moze polecicie kogos na mazowieckim / Plock do zlecenia montazu pompy bo znowu 300 km to wiadomo jaka bd rozmowa, nawet na priva)
    Naprawa w zimie jest dość przykra . miałem 3 takie przypadki w ciagu 8 lat . Ja nie znam skali problemu bo jężdże głównie do awarii. Ale z zamontowanych 200 szt w jedna walnął piorun a drurgą zepsuła energetyka ( odpieli niebeieski kabel przy wymianie licznika pod napieciem). w tym drugim przypadku wystarczyła wymiana warystora na płycie.

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Jest jeden problem z przepięciówkami na 12 badanych tylko przepięciówki 4 producentów faktycznie działały reszta wręcz odwrotnie stwarzały ryzyko pożaru. Są to informacje z portalu branżowego
    OK. ale jaki mamy wybór? Nie montować nic i mieć pewność ,że przepięcie zniszczy nam instalację w budynku i wywoła pożar? To są zwykłe warystory . Na płytkach jest ich wiele . Wszystkie mają na celu ochronę przed pożarem. A dzałanie takiego warystora polega na wybuchu i zwarciu. Wymagany jest oczywiści prawidłowy uziom.

  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    bgttgb

    Zarejestrowany
    Mar 2012
    Skąd
    Warszewice
    Kod pocztowy
    09-340
    Posty
    75

    Domyślnie

    Ja myslalem ze tu zaraz fala zadowolonych uzytkownikow naplynie w stylu "moja pompa taka i taka od 7 lat chodzi , dwa drobne restarty i wszystko ok - polecam" a tu cisza

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Zadowoleni użytkownicy wypowiadają się rzadziej niż szukający pomocy... Dotyczy to każdego sprzętu.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Zadowoleni użytkownicy dawno już mieszkają i nie mają potrzeby siedzieć na tym forum.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał bgttgb Zobacz post
    Witam,
    Prosze UŻYTKOWNIKÓW o informacje o awaryjnosci PC glownie chodzi mi o powietrzne-woda ( zastanawiam sie nad tym zrodlem ogrzewania, lecz nigdy nie mialem doczynienia a wszyscy, wszedzie strasza).
    Jezeli jest taka mozliwosc prosze o model, rok zalozenia, ewent zblizone koszty naprawy.
    Pzd i z gory dziekuje.
    Witam,

    Awaryjność oraz żywotność pompy ciepła zależy głównie od prawidłowego doboru urządzenia oraz od wykonywania regularnych przeglądów przed sezonem grzewczym. Wykonywanie przeglądów pozwoli na wydłużenie żywotności urządzenia oraz pozwoli zapobiec ewentualnym awariom w sezonie grzewczym. Sama żywotność dobrej jakości pompy ciepła zależy głównie od trwałości sprężarki. W przypadku pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm zastosowane sprężarki mogą mieć przebieg do 80 000 godzin pracy, co przy rocznej pracy pompy wynoszącej ok. 2 500 godzin w przeliczeniu wynosi ok. 30 lat. Oczywiście istotna jest również ilość cykli włączenia i wyłączenia, co można ograniczyć poprzez zastosowanie bufora w instalacji. Kolejnym aspektem związanym z żywotnością pompy ciepła jest wykonywanie regularnych przeglądów przed sezonem grzewczym również po zakończeniu okresu gwarancji. Marka Buderus oferuje gwarancje na swoje produkty do 5 lat.
    Przy okazji zachęcam do zapoznania się z oferta pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm, która znajduje się na stronie internetowej: : http://www.buderus.pl/produkty/kateg.../pompy-ciepla/.
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Buderus

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Jak długo Buderus gwarantuje dostępność części zamiennych?

    Jak dotąd jedynie w dokumentacji Mitsubishi znalazłem info, że przewidywany lifespan ich PC PW to 15 lat i w tym okresie gwarantują dostępność części zamiennych. Inni producenci dają w ogóle tego typu gwarancję?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-08-2019 o 10:03

  17. #17
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dar3k

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Tarnowo Podgórne
    Posty
    131

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant marki Buderus Zobacz post
    Witam,

    Awaryjność oraz żywotność pompy ciepła zależy głównie od prawidłowego doboru urządzenia oraz od wykonywania regularnych przeglądów przed sezonem grzewczym. Wykonywanie przeglądów pozwoli na wydłużenie żywotności urządzenia oraz pozwoli zapobiec ewentualnym awariom w sezonie grzewczym.
    A co taki przegląd miałby zawierać w przypadku PC? Chyba wyczyszczenie jednostki zewnętrznej ew. sprawdzenie anody w zasobniku - przecież każdy z nas ma lodówkę i jakoś w niej przeglądów nie robimy a działa tak samo jak PC..
    A może wykrycie nieszczelności na instalacji gazu PC <>Wymiennik ? Jakby takowa była to gaz ucieknie w kilka sekund a nie miesięcy (zresztą od razu automatyka pokaże błędy ciśnienia itp)..
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Ludzie zapomnieli ,że mają. A co do przeglądów . Warto czasem wymyć parownik. Widziałem przypadki kiedy PC odmówiła pracy z powodu zatkania parownika ( głównie basenówki)

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał dar3k Zobacz post
    A co taki przegląd miałby zawierać w przypadku PC?
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Tak ogólnie tyle robimy na przeglądzie pompy ciepła. Przy gruntówkach jest podobnie odchodzi tylko w sumie czyszczenie parownika.
    sprawdzenie urządzenia zgodnie z zaleceniami DTR
    czyszczenie jednostki zewnętrznej (parownika)
    wymiana / czyszczenie filtrów
    sprawdzenie szczelności instalacji freonowej
    uzupełnienie freonu - jeżeli konieczne
    pomiar i regulacja ciśnienia freonu - jeżeli konieczne
    sprawdzenie poprawności pracy pomp obiegowych
    regulacja parametrów pracy - bardzo ważne na pierwszym przeglądzie!!
    kontrola czujek i sterowników
    sprawdzenie połączeń elektrycznych
    test pracy urządzenia


    W powyższym wątku jest dalej dyskusja o tym.

  20. #20

    Domyślnie

    Jak firma sprzedaje w europie to części muszą być dostępne przez 10 lat, od daty produkcji.

    Dzisiaj już nie ma czegoś takiego jak "dopełnienie - jeżeli konieczne".
    Ustawa f-gazowa jasno określa co ma być wykonane jeśli stwierdzono ubytek czynnika.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony