    Domyślnie Potrzebuje porady. Pompa PANASONIC ALL-IN-ONE 9kw vs ENERGY SAVE AWT 9KW

    Witam.
    Jeden z wykonawców zaproponował mi takie pompy, gdyż twierdzi, że w zupełności sprawdzą się w moim domu.
    Dom jednorodzinny: pow. użytkowa- 133 metry, ogrzewanie podłogowe w całym domu. ściany 24 cm gazobeton + 20 cm grafit. 12 cm EPS modułowy, 30 cm wata na poddaszu.
    Obciążenia cieple według projektu to 5,8 kW.
    Pompa Panasonic 29 tys.
    Pompa Energy Save 30 tys.
    Poradzi ktoś czy warto inwestować w te pompy. Wolę się upewnić szerszego grona ludzi niż wierzyć tylko wykonawcy robót.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Jak nie wierzysz wykonawcy to go zmień, na takiego który przedstawi wyliczenia i kalkulacje dla każdej z pomp.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pentlik Zobacz post
    Obciążenia cieple według projektu to 5,8 kW.
    Kto robił projekt?
    Jakie grube wylewki?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Pentlik

    Zarejestrowany
    May 2019
    Skąd
    Kołczygłowy
    Kod pocztowy
    77-140
    Posty
    35

    Domyślnie

    To nie jest tak, że nie wierzę swojemu wykonawcy tylko jestem kompletnym laikiem w tych sprawach i chciałem się podpytać Was o Wasze poglądy i doświadczenia odnośnie pompy ciepła powietrze-woda.
    Podałem obciążenia cieplne według swojego projektu domu jaki zakupiłem wraz z projektem domu. Jak narazie wszystko idzie według projektu, tylko jedna rzecz ulegnie zmianie. Mianowicie w projekcie mam posadzkę o grubości 22 cm a majster nie wiem dlaczego zrobił 18 cm. Teraz będzie 12 cm styropian + 7 cm wylewka.
    Kierownik mówi, że w zupełności to wystarczy.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pentlik Zobacz post
    Teraz będzie 12 cm styropian + 7 cm wylewka. Kierownik mówi, że w zupełności to wystarczy.
    Kierownik prawdopodobnie nic nie wie na temat ogrzewania pompą ciepła,
    1/Czy jest możliwe aby wylewka końcowa mogła być ;
    ......a/ instalacja ogrzewania podłogowego,
    ......b/ anhydryt, bądź beton 5 - 6 cm ,
    2/ Wykończenie podłogi ( płytki, panele lub deska )
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.314
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Wyglądają, na sporo za mocne - wrzuć w szukajkę "taktowanie".

  7. #7

    Domyślnie

    Tutaj spokojnie wystarczy 7 kw. 9kw będzie Ci za mocno taktować. Kolejny "spec" dobierał pompę. Przy 0*stopni potrzebujesz raptem połowę tego co jest w OZC czyli 3kw.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Przy 0*stopni potrzebujesz raptem połowę tego co jest w OZC czyli 3kw.
    Dokladnie to mniej niz połowę, dlaczego ? trzeba uwzglednic zyski bytowe ktore ograniczają obciązenie cieplne. Inaczej mowiąc nie 20 oC jest temperaturą graniczna a troche mniej. Ile mniej? to zalezy od wielkosci tych zysków.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.314
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Dokladnie to mniej niz połowę, dlaczego ? trzeba uwzglednic zyski bytowe ktore ograniczają obciązenie cieplne.
    A czemu to przy -20 nie uwzględnia się zysków bytowych i słonecznych, a przy 0* miałoby się uwzględniać?
    Obciążenie należy liczyć tak, jakby te 0 czy 20* było gdy nikogo nie ma w domu, nie pracują żadne urządzenia generujące ciepło poza systemem grzewczym i jest to w nocy gdy nie ma zysków słonecznych.

  10. #10

    Domyślnie

    Nie pamiętam już normy PN EN 12831 ale może dlatego, że przy OZC nie określa się zysków bytowych tylko od nasłonecznienia. Asolt popraw mnie jak gadam głupoty.

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Pentlik

    Zarejestrowany
    May 2019
    Skąd
    Kołczygłowy
    Kod pocztowy
    77-140
    Posty
    35

    Domyślnie

    Czyli według Was za duża moc pompy dobrana?
    Tak jak kolega podpowiedział wyżej skontaktowałem, się z 4 kolejnymi firmami i czekam na wycenę.

  12. #12

    Domyślnie

    Oczywiście. Jak będą Ci wciskali znów 9kw to zapytaj na jakiej podstawie. I nie słuchaj bredni o spadku temperatury przy -15stopniach. Owszem spada ale w razie co ma grzałki. Ona nie wybuchnie od uzycia tych grzałek Lepiej dobrać pompę aby działała optymalnie i z pełną sprawnością od -5 do 7 stopni.