Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
Tu kolega ma chyba rację.
Pytanie jest jaka jest temperatura powrotu z podłogówki, gdy następuje wyłączenie pompy? Wiemy, ze zasilanie jest 29C
Jeżeli jest rzeczywiście zbliżona do zasilania - to pompa się wyłączy bo nie może modulować niżej.
Jeżeli tak jest - to ciepła woda wpada na jakąś krótką pętlę i wraca momentalnie ciepła - i bach pompa się wyłącza.
Sprawdź przepływy na rotametrach!!!
Gdy następuje wyłączenie pompy tem. powrotu ma około 23.2c zasilanie spada z 29 do 23c i znowu agregat startuje