Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
1/ Pompy ciepła Daikina mają ;
- inverterową modulację mocy,
- modulowaną pompę obiegową utrzymującą stałą dT,
- wbudowane zawory mieszające i bypassowe,
2/ Mając samą podłogówkę, po co Tobie ??? ;
- zawory mieszające,
- pompa obiegowa wtórna,
3/ Jeżeli już to do sterowania załączenia wtórnej pompy proponuje sterownik
.... salus PC11, który ma swój czujnik temperatury i prostą obsługę ;
...... - nastawiasz temperaturę min bufora, przy której ma się włączyć
wtórna pompa i nie marnujesz energii ,

4/ Czy grzałką C.O w module wewnętrznym masz aktywowaną???
Ad. 1 powieżyłem wykonanie instalacji fachowcom min z firmy daikin przyjechał na budowę wszystko zobaczył dobrał pompę przekazał schemat hydraulikowi A ten zgodnie wykonał. Nieposiadalem wiedzy na temat działania instalacji hydraulicznych chcieliśmy z żoną tanie bezobsługowe estetyczne bez grzejników ogrzewanie. Gdybym posiadał obecną wiedzę niedopuscil bym do wykonania takiej instalacji. Bufor pompy obiegowe regulatory pokojowe itd. Mój błąd że zaufalem wiedzy fachowców
Ad.2 odp po części w ad 1.
Ad.3 zakupiłem pc 11 i domontuje samodzielnie
Ad. 4 mówimy o grzałce u mnie w interfejsie nazywa się Bsh są one dwie przy defrostach nie biorą udziału na 10 przypadków raz złapałem że była włączona.