  1. #1

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    To nie jest problemem u kazdego wali zimna w czasie defrostu do obiegu i jest ok,
    a jak ktos nie ma bufora to niby gdzie ta zimna woda z defrostu idzie ??
    Tu kolega ma 100 % racje

    Co do wylaczania pompki wtornej termostatem to mozesz sobie zrobic jeszcze gorzej bo podczas defrostu laduje Ci zimna wode do obiegu ale pobiera ciepla z obiegu jak to wylaczysz to moze w buforze nadmiernie spadac temperatura i nie przeprowadzi ci defrostu za pomoca zladu wody tylko bedzie sie zalaczal jakis inny tryb defrostu jak w panasonikach mode2 sama sprezarka albo zalaczac sie beda grzalki
    Większość instalacji nie ma dodatkowej pompy obiegowej za buforem;
    - bazują tylko na pompie obiegowej PC,
    - bo obecnie te pompy są inverterowe i dużej mocy,
    Jak ta pompa obiegowa jest obecnie sterowana?
    - powinna sterować nią PC za pośrednictwem termostatu pokojowego
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 02-12-2020 o 09:40
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dmdaikin

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Kłobuck
    Kod pocztowy
    42-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Większość instalacji nie ma dodatkowej pompy obiegowej za buforem;
    - bazują tylko na pompie obiegowej PC,
    - bo obecnie te pompy są inverterowe i dużej mocy,
    Jak ta pompa obiegowa jest obecnie sterowana?
    - powinna sterować nią PC za pośrednictwem termostatu pokojowego
    Pompa obiegowa obecnie jest niesterowana cały czas włączona. Dokupiłem termostat salus który mi Pan polecił wyżej. Jego zadaniem będzie wyłączenie pompy obiegowej w chwili gdy temperatury wody w buforze spadnie poniżej zadanej. Czyli np. 32st. Temperatura spada to obieg na podłogówke zostaje zatrzymany. Obecnie pcha to wszystko w podłogę zimne ciepłe jak leci. Jesli to nie obniży zużycia energii zlecę usunięcie z układu bufora. Jeśli to nic nie pomoże urządzenie zostanie zwrócone firmie daikin która źle dobrała sprzęt do budynku.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    Jesli to nie obniży zużycia energii zlecę usunięcie z układu bufora.
    Jeśli to nic nie pomoże urządzenie zostanie zwrócone firmie daikin która źle dobrała sprzęt do budynku.
    Jakiej pojemności bufor?
    Ile litrów wody jest w całej instalacji grzewczej z buforem?
    Bufor jest wpięty równolegle do PC?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    Pompa obiegowa obecnie jest niesterowana cały czas włączona. Dokupiłem termostat salus który mi Pan polecił wyżej. Jego zadaniem będzie wyłączenie pompy obiegowej w chwili gdy temperatury wody w buforze spadnie poniżej zadanej. Czyli np. 32st. Temperatura spada to obieg na podłogówke zostaje zatrzymany. Obecnie pcha to wszystko w podłogę zimne ciepłe jak leci. Jesli to nie obniży zużycia energii zlecę usunięcie z układu bufora. Jeśli to nic nie pomoże urządzenie zostanie zwrócone firmie daikin która źle dobrała sprzęt do budynku.
    Kto ci zwróci kasę za urzadzenie - pompę PC?
    Kliient zakupił urzadzenie pracuje poprawnie, dom tyle potrzebuje. Co innego gdyby coś spitolili w instalacji, to tego możesz się domagac, żeby to poprawili.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Większość instalacji nie ma dodatkowej pompy obiegowej za buforem;
    - bazują tylko na pompie obiegowej PC,
    - bo obecnie te pompy są inverterowe i dużej mocy,
    Jak ta pompa obiegowa jest obecnie sterowana?
    - powinna sterować nią PC za pośrednictwem termostatu pokojowego
    Andrzej, wiekszośc instalacji nie ma pompki obiegowej wtórnej, bo nie maja bufora.
    A jeśli jest bufor, to musi być dodatkowa pompka obiegowa wtórana, czy nie?
    Mogę sie mylić, ale nie wyobrażam sobie jak miało by to pracować przy równolegle wpiety buforze, przecież na jednej pompce dochodziło by do mieszania w obwodzie pierwotnym, bo tam jest mniejsze obciążenie, a na wtórnym większe obciążenie, z tego wzgledu ciężko bylo by to zrównoważyć.
    Kwestią dyskusyjna pozostaje czy ten bufor jest tam potrzebny?
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Większość instalacji nie ma dodatkowej pompy obiegowej za buforem;
    - bazują tylko na pompie obiegowej PC,
    - bo obecnie te pompy są inverterowe i dużej mocy,
    Jak ta pompa obiegowa jest obecnie sterowana?
    - powinna sterować nią PC za pośrednictwem termostatu pokojowego
    Zależy jak jest podłączony bufor, a raczej sprzęgło. Bo do PC nie stosuje się buforów tylko sprzęgło.( potocznie wszyscy nazywają BUFOR) Jak w szereg to tak jak piszesz bez dodatkowej pompki jak równolegle to z pompką.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.