Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa obiegowa obecnie jest niesterowana cały czas włączona. Dokupiłem termostat salus który mi Pan polecił wyżej. Jego zadaniem będzie wyłączenie pompy obiegowej w chwili gdy temperatury wody w buforze spadnie poniżej zadanej. Czyli np. 32st. Temperatura spada to obieg na podłogówke zostaje zatrzymany. Obecnie pcha to wszystko w podłogę zimne ciepłe jak leci. Jesli to nie obniży zużycia energii zlecę usunięcie z układu bufora. Jeśli to nic nie pomoże urządzenie zostanie zwrócone firmie daikin która źle dobrała sprzęt do budynku.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej, wiekszośc instalacji nie ma pompki obiegowej wtórnej, bo nie maja bufora.
A jeśli jest bufor, to musi być dodatkowa pompka obiegowa wtórana, czy nie?
Mogę sie mylić, ale nie wyobrażam sobie jak miało by to pracować przy równolegle wpiety buforze, przecież na jednej pompce dochodziło by do mieszania w obwodzie pierwotnym, bo tam jest mniejsze obciążenie, a na wtórnym większe obciążenie, z tego wzgledu ciężko bylo by to zrównoważyć.
Kwestią dyskusyjna pozostaje czy ten bufor jest tam potrzebny?
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.