Wykres jaki podałem z artykułu, z tego co pamiętam z lektury - to jest wykonany orientacyjnie i uogólniony dla różnych producentów pomp powietrze/woda.
Natchniony wykresem - wykonałem podobny dla Daikina Althermy - wykres urealniony o zmiany temp. wody zgodnie z przebiegiem krzywej grzewczej dla grzejników dobranych mocą temp. wody +45*C dla -20*C na dworze. Mam tabelkę otrzymaną od Daikina dla kompresorów ERGA04 do ERGA08, niestety tylko moce maksymalne.
Jako podkład użyłem wykresu forumowego i minimalną modulację przyjąłem 1,8 kW dla +2*C - resztę krzywej minimalnej wygiąłem podobnie jak wykres mocy maksymalnej.
Temp. z tabelki przyjąłem wg tych zaznaczonych na czerwono.
Tabelka
Tabelka podzielona
Wykres
Serwer forumowy kiepsko sobie radzi ze skalowaniem zdjęć, tabelka znowu nieczytelna. Lepiej sobie radzi ze zdjęciami panoramicznymi, te zbliżone do kwadratu rozmywa. Do tego kiepsko rozwiązane zarządzanie wstawionymi zdjęciami, usunąłem tabelkę, wstawiam zmienioną wersję, a serwer pamięta pierwszą tabelkę i krzyczy o limit 5 zdjęć na wpis
No pięknie po skopiowaniu wpisu, usunięciu poprzedniego i wstawieniu wpisu na nowo pokasował miniaturki zdjęć - zostały gołe linki
Kolory wzorowałem na moim budynku, wg kalkulatora OZC 7,3 kW - ale równie dobrze może to być przedział od 6,0 do 7,5 kW. Mostki termiczne - wzrost zapotrzebowania; z kolei z zyskami bytowymi, wymiana okien, dołożenie izolacji - mogę zejść do 6,0 kW.