    Domyślnie Jedna kotłownia na dwa domy - wymiana pieca na PC

    Cześć,

    Sytuacja obecna:
    - dwa domy ogrzewane z jednego kotła 17kW na groszek
    - budynek nr1 - instalacja grzejnikowa, zbiornik CWU 120l
    - budynek 2 - zasilany rurą zakopaną w ziemi, instalacja grzejnikowa, zbornik CWU 120l
    Szkic sytuacyjny:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	CO CWU 1.jpg
Wyświetleń:	80
Rozmiar:	67,5 KB
ID:	437424
    - Kotłownia w budynku nr1
    - w budynku nr2 brak pomieszczenia na kotłownię
    - temperatura na kotle 45 stopni

    W planach jest wymiana źródła ciepła - gaz lub PC. Jako użytkownik PC preferuję to rozwiązanie ale widzę kilka problemów. Największy to chyba brak bezpośredniego połączenia kotłowni z zasobnikiem CWU w budynku 2. Dodanie rur może nie jest niemożliwe ale wolałbym tego uniknąć ze względu na demolkę domu i działki. Obecnie nie ma żadnej automatyki - pompka przy piecu mieli 24h na dobę a temperatury w pomieszczeniach ustalają głowice termostatyczne przy grzejnikach. Najprostsze rozwiązanie to chyba bufor w miejsce obecnego pieca i dwie pompki obiegowe - jedna dla budynku 1, druga dla 2. Jeśli bufor to jaki duży?
    Co myślicie - da się to w jakiś sensowny sposób miotacz sadzy na coś czystszego? Za wszelką pomoc z góry dziękuję.

    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał nass Zobacz post
    - temperatura na kotle 45 stopni
    W planach jest wymiana źródła ciepła - gaz lub PC..
    Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki,
    Propozycja nie wymaga kotłowni ;
    1/ Dwa oddzielne kotły gazowe,
    2/ Dwie oddzielne PC/PW małej mocy
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    nass

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    62-400
    Posty
    288

    Domyślnie

    Masz racje, zdaję sobie sprawę, że z technicznego punktu widzenia to najrozsądniejsze rozwiązanie. Ze strony kosztów eksploatacji również.
    Przerobienie układu na dwie pompy będzie jednak wymagało większej inwestycji - niestety każdą wydaną złotówkę oglądamy dwa razy

    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Przerobienie układu na dwie pompy będzie jednak wymagało większej inwestycji
    - niestety każdą wydaną złotówkę oglądamy dwa razy
    Obecnie jest możliwość uzyskania dotacji
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony