https://swiat-szkla.pl/aktualne-wyda...cieplenia.html
Ale poradziłem sobie sam. W przytoczonym artykule mamy 4 przypadki montażu:
Mamy tam liniowy mostek ciepła ψ (psi). Zakładając że mamy w domu 10 okien 1,5x1,5m daje nam to 10x6 = 60m obwodu okna, gdzie wystąpi mostek liniowy.
Uznajmy, że ogrzewamy źródłem za 0,20zł/kWh (pompa ciepła, gaz), średnia zimowa (6 miesiecy) różnica temperatur zewn/wewn to 19 stopni.
Poszczególne warianty przedstawiają się*następująco:
1. Najcieplejszy montaż - cała rama wysunięta do krawędzi zewn muru.
Psi 0,0051. Utrata energii 5,814W czyli 24,5kWh rocznie, 49zł/10 lat
2. Montaż zlicowany z zewnętrzną fasadą,
Psi 0,014, 16W, 69kWh/rok, 138zł/10lat
3. Montaż zlicowany z zewnętrzną krawędzią muru (najbardziej typowy).
Psi 0,043, 49W, 211kWh/rok, 422zł/10 lat
4. Montaż cofnięty w murze.
Około 2x razy tyle co punkt 3.
Zakładając, że będziemy żyli z tymi oknami 20 lat, to różnica w zapotrzebowaniu na energię na metr bieżący okna to 12 złotych, czyli tyle musiałby kosztować montaż w warstwie ocieplenia abyśmy mieli zwrot w ciągu 20 lat
Mój dom będzie miał obwód okien jakieś 130m (większość wysokość 2,4m).
Jeszcze jedno mostek liniowy dla typowego przypadku 3 czyli 0,043 (WK)/m tak na oko jest jakieś 2x mniejszy niż mostek wynikający z ościeżnicy okna (8cm, Uf=1,1)