Montaż paneli PV
Witam wszystkich... Czy moglibyście doradzić mi w sprawie montazu paneli fotowoltaicznych a mianowicie z powodu braku miejsca chciałbym zamontować panele na dachu skośnym kat pochylenia około 35 -40 stopni dach pokryty blacho dachówką (panele Longi LR4 72 HPH-450M )panele w pozycji poziomej a szyny w pozycji pionowej. Panel ma ponad dwa metry wysokości dlatego zastanawiam się czy nie dać 3 szyny pod panele(tak że jeden po środku dwa po bokach około 20-30cm od krótszej krawędzi paneli) panele mają być montowane na jednym stringu 5 w jednym rzędzie 3 obok także pojawia się pytanie podłączenia z pominięciem pętli indukcyjnej... Za wszelkie porady rady bardzo dziękuję.
-
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
Szyny wystarczą dwie - w 1/4 i 3/4 długości paneli - są one do tego zaprojektowane. Pętli unikamy prowadząc drugi biegun wzdłuż trasy łączników paneli - czyli nie żałujemy kabla i ciągniemy go pod każdym panelem razem z kablem łączącym panele.
-
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Dziękuję za odpowiedź... Czyli wychodzi ze szyny będą od siebie ponad metr przy dwumetrowej długości paneli... A jak to wygląda w zimie? Jest możliwość wygięcia paneli od np ciężaru śniegu?