    Domyślnie Wentyalcja mechaniczna z rekuperacją a kotłownia na gaz i komin

    Powitać. Mam zamiar budować dom parterowy ze stropem monolitycznym. W domu będzie zastosowana wentylacja mechaniczna z rekuperacją oraz ogrzewanie kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania.

    Czy w owym domu potrzebny jest standardowy komin skoro będę miał rekuperację? Przewód spalinowo napowietrzający do kotła gazowego chciałbym przepuścić przez ścianę domu na zewnątrz. Nie chciałbym budować standardowego komina jednak czy takie rozwiązanie będzie miało sens oraz będzie zgodne z przepisami? Dodam że to będzie mój drugi w życiu budowany dom, w pierwszym mam kocioł na ekogroszek i wentylację grawitacyjną.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    kemot_p

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    4.359

    Domyślnie

    Nie potrzebujesz komina w Twojej sytuacji, jak też przewód spalinowo-powietrzny od kotła gazowego wyprowadzę przez ścianę. Komin mam do kominka.

  3. #3

    Domyślnie

    Dziękuję za szybką odpowiedź.

  4. #4

    Domyślnie

    Oczywiście będziesz musiał zrobić wywiew do centrali z pomieszczenia gdzie znajduje się kocioł gazowy

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    W kotłowni (czy jakkolwiek inaczej nie nazwiesz to pomieszczenie niemieszkalne) nawet przy kotle klasy C musi być wywiew grawitacyjny a tego nie da się pogodzić z zakazem łączenia w jednym pomieszczeniu WM i WG.
    Rozporządzenie w sprawie WT przywołuje jako obowiązkową do stosowania dla kotłowni normę PN-B-02431-1. A w niej stoi wymóg kanału wywiewnego i zakaz łączenia kanałów wentylacji kotłowni z kanałami innych pomieszczeń. O palności kanałów też jest.

    Oczywiście możesz zainstalować kocioł klasy C w pomieszczeniu mieszkalnymi nie spełniać wymogów dla kotłowni.

  6. #6

    Domyślnie

    Przy piecu kondensacyjnym montujesz tylko anemostat wyciagowy z instalacji mechanicznej. W domu nie łączymy dwóch systemów wentylacyjnych.

    Rurka przez sciane do kotła o mocy bodaj < od 22kw.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    kemot_p

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    4.359

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    W kotłowni (czy jakkolwiek inaczej nie nazwiesz to pomieszczenie niemieszkalne) nawet przy kotle klasy C musi być wywiew grawitacyjny a tego nie da się pogodzić z zakazem łączenia w jednym pomieszczeniu WM i WG.
    Rozporządzenie w sprawie WT przywołuje jako obowiązkową do stosowania dla kotłowni normę PN-B-02431-1. A w niej stoi wymóg kanału wywiewnego i zakaz łączenia kanałów wentylacji kotłowni z kanałami innych pomieszczeń. O palności kanałów też jest.

    Oczywiście możesz zainstalować kocioł klasy C w pomieszczeniu mieszkalnymi nie spełniać wymogów dla kotłowni.
    Czyli w kotłowni wywiew grawitacyjny bez anemostaty od WM?

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.625
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Czyli w kotłowni wywiew grawitacyjny bez anemostaty od WM?
    Po prostu nie robisz kotłowni, a pomieszczenie techniczne, gospodarcze, czy pralnie i tam montujesz kocioł, wraz z wyciągiem WM

  9. #9

    Domyślnie

    Tak się składa że posiadam takie rozwiązanie, i w pomieszczeniu z kotłem kondensacyjnym mam zaprojektowany jednocześnie nawiew jaki wywiew. Wszystkie firmy który robiły mi wycenę tak to projektowały , firma od kotła też stwierdziła że tak jest poprawie łącznie z odbiorem kominiarskim.

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jaro106 Zobacz post
    Tak się składa że posiadam takie rozwiązanie, i w pomieszczeniu z kotłem kondensacyjnym mam zaprojektowany jednocześnie nawiew jaki wywiew. Wszystkie firmy który robiły mi wycenę tak to projektowały , firma od kotła też stwierdziła że tak jest poprawie łącznie z odbiorem kominiarskim.
    Nie widzę sensu robienia nawiewu po co on tam?

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    kemot_p

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    4.359

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Po prostu nie robisz kotłowni, a pomieszczenie techniczne, gospodarcze, czy pralnie i tam montujesz kocioł, wraz z wyciągiem WM
    Pytam o sytuację w której pomieszczenie z kotłem jest niemieszkalne. Jaka tam powinna być wentylacja?

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.625
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Pytam o sytuację w której pomieszczenie z kotłem jest niemieszkalne. Jaka tam powinna być wentylacja?
    Ale co to znaczy "niemieszkalne" ?
    Pomieszczenie techniczne, czy pralnia, czy suszarnia jest "niemieszkalne", a bez problemu można montować tam kocioł i WM, łazienka jest pomieszczeniem nidmieszkalnym, a też montuje się tam (choć rzadziej) kocioł i WM.
    Nie znam (nawet na FM) nikogo, kto zamontowałby kocioł w pomieszczeniu mieszkalnym.

    WG musisz mieć TYLKO w przypadku, kiedy w projekcie budynku pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł architekt nazwie KOTŁOWNIĄ.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    kemot_p

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    4.359

    Domyślnie

    No to w takim razie mam w domu kotłownię, bo instalator WM nie zrobił tam kanału wywiewnego. Rozumiem że w moim przypadku, żeby być w zgodzie z przepisami, oprócz przewodu spalinowo-powietrznego powinna być również kratka wentylacyjna w ścianie?

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.625
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Wymagania dla kotłowni na gaz ziemny:

    Wentylacja. Przewody wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych. W pomieszczeniu musi znajdować się otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm², którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi.
    Otwór wentylacji wywiewnej, o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm², musi być umieszczony możliwie blisko stropu. Nie wolno go zamykać! Zabronione jest też stosowanie indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach z wlotami do przewodów spalinowych. Zapobiega to wstecznemu ciągowi i wydostawaniu się spalin do pomieszczenia.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    kemot_p

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    4.359

    Domyślnie

    Znam cytowany przez Ciebie paragraf, ale mam wątpliwości, stąd pytania na FM - projektant instalacji gazowej w projekcie zatwierdzonym przez Starostwo napisał "w przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania nawiew nie jest wymagany".
    I bądź tu mądry.
    Najlepiej to chyba zrobić tak, jak tego wymaga kominiarz, który odbiera instalacje.

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.625
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Projektant wie, że pomieszczenie będzie szczelnie odciete od reszty domu z uwagi na dwa różne systemy wentylacyjne ?

  17. #17
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    kemot_p

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    4.359

    Domyślnie

    Tego nie wiem, na pewno wie, że domu jest WM.

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Ale co to znaczy "niemieszkalne" ?
    Pomieszczenie techniczne, czy pralnia, czy suszarnia jest "niemieszkalne", a bez problemu można montować tam kocioł i WM, łazienka jest pomieszczeniem nidmieszkalnym, a też montuje się tam (choć rzadziej) kocioł i WM.
    Nie znam (nawet na FM) nikogo, kto zamontowałby kocioł w pomieszczeniu mieszkalnym.

    WG musisz mieć TYLKO w przypadku, kiedy w projekcie budynku pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł architekt nazwie KOTŁOWNIĄ.
    Też będę miał kocioł gazowy z zamkniętą komorą i WM w tym pomieszczeniu.Myślisz że nomenklatura może mieć znaczenie?Tzn.jak w projekcie będzie słowo kotłownia to już jestem zobligowany do zrobienia WG?Wolałbym uniknąć takich niespodzianek bo od razu decyduje się na brak komina w tym pomieszczeniu i nie chciałbym abym miał problemy przez jedno "głupie"słowo
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 19-01-2020 o 13:49

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    WG musisz mieć TYLKO w przypadku, kiedy w projekcie budynku pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł architekt nazwie KOTŁOWNIĄ.
    Wyjątkiem jest tylko pomieszczenie mieszkalne. Inne jakbys nie nazwał musi spełniac wymogo z normy.


    10)pomieszczeniu mieszkalnym - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;
    11)pomieszczeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;
    12)pomieszczeniu technicznym - należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;
    13)pomieszczeniu gospodarczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;

    [...]


    § 170
    1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
    2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2, 4 i 5.
    3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.625
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wyjątkiem jest tylko pomieszczenie mieszkalne. Inne jakbys nie nazwał musi spełniac wymogo z normy.


    10)pomieszczeniu mieszkalnym - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;
    11)pomieszczeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;
    12)pomieszczeniu technicznym - należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;
    13)pomieszczeniu gospodarczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;

    [...]


    § 170
    1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
    2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2, 4 i 5.
    3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
    Czyli rozumiem,ze przechodzą tylko salon i sypialnie ?

    Niedawno radziłeś montować w łazience - no, ale łazienka nie jest pomieszczeniem mieszkalnym...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-01-2020 o 14:56

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony