dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 44

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    lechyu

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    11

    Domyślnie Pompa ciepła a przyłącze prądu

    Lada moment rusza budowa, a ja musiałem zrezygnować z grzania gazem na rzecz pompy ciepła. Obecnie projektowane jest też przyłącze prądu i tu zaczynają się wątpliwości.

    Najprawdopodobniej będziemy używać pompy trójfazowej powietrznej 12kW z grzałką 9 kW (Panasonic Aquarea). Do tego dochodzi reszta urządzeń na prąd czyli m.in. płyta indukcyjna, rekuperacja, zasobnik CWU do pomp ciepła, studnia głębinowa i inne standardowe rzeczy. Mamy podpisaną umowę na przyłącze 14kW z zabezpieczeniem 25A. Czy to wystarczające przyłącze?

    Chcę też zlecić OZC czy przypadkiem nie wystarczy nam pompa 9kW z grzałką 3kW. Czy taka konfiguracja byłaby dużo odpowiedniejsza na tym przyłączu?

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Grzałki nie musza się załaczać podczas normalnej pracy

  3. #3

    Domyślnie

    Umowe juz masz podpisana zawsze mozesz sobie podniesc moc i zabezpieczenia.
    Tylko kabel daj gruby.
    A zajmij sie najpierw ozc i ustaleniem mocy pompy.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    lechyu

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Umowe juz masz podpisana zawsze mozesz sobie podniesc moc i zabezpieczenia.
    Tylko kabel daj gruby.
    A zajmij sie najpierw ozc i ustaleniem mocy pompy.
    Z tego co wiem, nie można zwiększyć mocy umownej ponad moc przyłączeniową. Rozumiem to tak, że jeśli mam przyłącze na 14kW to mogę mieć na umowie sprzedażowej maksymalnie 14kW. Mogę oczywiście przygotować kabel ze skrzynki na większą moc, ale czy ZE nie odmówi mi sprzedaży większej mocy? Na tym etapie nie jest problemem zmiana umowy o większe przyłączenie.

    Wracając jednak do poboru. Czy w ogóle możliwe jest żeby na 14kW swobodnie pracowały przez cały rok wszystkie wymienione urządzenia, bez przekroczenia granicy? Bo rozumiem, że bezpieczniki 25A przy trójfazowych połączeniach nie stanowią problemu.

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał lechyu Zobacz post
    Czy w ogóle możliwe jest żeby na 14kW swobodnie pracowały przez cały rok wszystkie wymienione urządzenia, bez przekroczenia granicy?
    Patrz na wartości zabezpieczenia, nie na moc przyłączeniową. Tę trudno przekroczyć, bo jest uśredniana na 15 minut i musiałbyś bardzo równo podzielić obciążenie między fazy, żeby nie wybiło zabezpieczenia.

    U mnie przez 1,5 roku najwięcej pobierałem (wg wskazań licznika, czyli to uśrednione) 18,3kW z czego sporo ponad 10kW to było ogrzewanie (10kW kabli + klima która brała na starcie pewnie ponad 1,5kW).

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    lechyu

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Patrz na wartości zabezpieczenia, nie na moc przyłączeniową. Tę trudno przekroczyć, bo jest uśredniana na 15 minut i musiałbyś bardzo równo podzielić obciążenie między fazy, żeby nie wybiło zabezpieczenia.

    U mnie przez 1,5 roku najwięcej pobierałem (wg wskazań licznika, czyli to uśrednione) 18,3kW z czego sporo ponad 10kW to było ogrzewanie (10kW kabli + klima która brała na starcie pewnie ponad 1,5kW).
    Sądzisz że 32A będzie dość?

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał lechyu Zobacz post
    Sądzisz że 32A będzie dość?
    Powinno być z zapasem jak równomiernie obciążysz fazy. Trzeba też pamiętać, że w złączy będziesz miał C, więc stosunkowo długo będziesz mógł ciągnąć prąd znacznie większy od znamionowego (ale w sekundach, nie w minutach, żeby to miało znaczenie dla uśrednionej mocy).

    Zapomniałem jeszcze, że w tych 18,3 kW 6kW to były grzałki w zasobniku - z czego 3kW pewnie chodziło ponad 15 minut, ale drugie 3kW pewnie dużo krócej.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał lechyu Zobacz post
    Z tego co wiem, nie można zwiększyć mocy umownej ponad moc przyłączeniową. Rozumiem to tak, że jeśli mam przyłącze na 14kW to mogę mieć na umowie sprzedażowej maksymalnie 14kW. Mogę oczywiście przygotować kabel ze skrzynki na większą moc, ale czy ZE nie odmówi mi sprzedaży większej mocy? Na tym etapie nie jest problemem zmiana umowy o większe przyłączenie.

    Wracając jednak do poboru. Czy w ogóle możliwe jest żeby na 14kW swobodnie pracowały przez cały rok wszystkie wymienione urządzenia, bez przekroczenia granicy? Bo rozumiem, że bezpieczniki 25A przy trójfazowych połączeniach nie stanowią problemu.
    Moc możesz zmienić na jaką chcesz (do 40kW czyli 63A). Wystarczy zmienić umowę z ZE. ZE kładzie kable zawsze na największe obciążenie czyli 4x35mm2 ameliniowy.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Moc możesz zmienić na jaką chcesz (do 40kW czyli 63A). Wystarczy zmienić umowę z ZE. ZE kładzie kable zawsze na największe obciążenie czyli 4x35mm2 ameliniowy.
    Ale chyba do skrzynki a jak od skrzynki do domu poleci zacienkim to lipa
    Z tym 3kw to ja rozumiem a nawet dolicz dla bezpieczenstwa 1kw to bedziesz potrzebowal pompy ktora przy minus 15st da gdzies ze 3kw to bym bral jakas pompe 5kw o ile jestes pewien wyliczen z cieplowlasciwe
    Ale nie 12kw to by musial druszlak jakis byc nie dom
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  10. #10

    Domyślnie

    Jak zalozysz 3fazowa pompe to tam wymagane sa o ile dobrze pamietam zabezpieczenia 16A.
    Z moca mozesz przekroczyc chwilowo a caly czas Ci sie nie zdarzy.
    Gorzej jak bedziesz chcial jakas jednofazowke to morze braknac zabezpieczen.
    Ale jak moze Ci wyjsc jakis potwor typu t-cap 12kw z grzalkami 9kw to jesli to nie duzy problem to zwieksz sobie na 3x32A i wtedy mozna wziasc chyba 16kw najmniej.
    Teoretycznie taki tcap 12kw to chyba 9kw moze maksymalnie pobrac jak tylko na grzalkach jedzie na pompie chyba 8kw no i bys musial jeszcze indukcje zalaczyc caly czas na maksa na wszystkich palnikach to razem ze 16kw by bylo ale takie sytuacje sie raczej nie zdarzaja
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    lechyu

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    11

    Domyślnie

    Czyli najniższa możliwa moc przyłączeniowa przy zabezpieczeniach 32A (nie wiem ile to u Taurona kW, ale pewnie 16-17).

    I chyba tak zrobię dla spokoju, bo ten t-cap 12kW z 9kW grzałkami jest całkiem prawdopodobny.

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja bym brał min moc dla zabezpieczeń 32A. U nas w PGE to było 17kW.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  13. #13

    Domyślnie

    No ja ostatnio podnosilem to w Tauronie najmniejsza 16,1kw dla 32A .
    Na bank Ci starczy.
    A ile metrow budujesz bo teraz budujac wg WT2021 to kawal chaty trzeba miec zeby 12kw wsadzac stawiam ze ponad 300m2
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    No ja ostatnio podnosilem to w Tauronie najmniejsza 16,1kw dla 32A .
    Na bank Ci starczy.
    Mam Tauron i 25A na 17kW przyłącza.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Mam Tauron i 25A na 17kW przyłącza.
    Niewiem jak masz i kiedy robiles i z jakiego rejonu ja zmienialem w lutym tamtego roku i dla 32A mogem wziasc najmniej 16,1kw
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	moc.jpg
Wyświetleń:	216
Rozmiar:	56,3 KB
ID:	441047
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Niewiem jak masz i kiedy robiles i z jakiego rejonu ja zmienialem w lutym tamtego roku i dla 32A mogem wziasc najmniej 16,1kw
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	moc.jpg
Wyświetleń:	216
Rozmiar:	56,3 KB
ID:	441047
    Byłem w Tauronie o to się pytać.
    Powiedzieli, że mam napisać pismo odręcznie, ale nie ma gwarancji że mi zmienią na 32A.
    Skrzynka montowana za vatenfall, a licznik i zabezpieczenie już za Taurona.
    Tak samo jak czas na liczniku mi śpieszy już o 17 minut.
    Kiedyś co roku sami zmieniali na kontroli, a teraz mam pismo napisać o korektę zegara.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 20-02-2020 o 16:14
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    lechyu

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    11

    Domyślnie

    No właśnie buduję 160m2, ale korzystając z prostych kalkulatorów wychodzi mi pompa 11kW. Dlatego muszę zrobić to OZC, żeby nie przesadzić.

    Mimo wszystko, mając wszystko na prąd, sądzę, że i tak dobrze mieć 32A zabezpieczenia. Pierwotnie miał być gaz i wnioskowałem o 25A.

  18. #18
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał lechyu Zobacz post
    No właśnie buduję 160m2, ale korzystając z prostych kalkulatorów wychodzi mi pompa 11kW. Dlatego muszę zrobić to OZC, żeby nie przesadzić.

    Mimo wszystko, mając wszystko na prąd, sądzę, że i tak dobrze mieć 32A zabezpieczenia. Pierwotnie miał być gaz i wnioskowałem o 25A.
    Zrób koniecznie to OZC, bo przy nowo budowanym 160m dumu 11kW -to coś podejrzanie dużo...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał lechyu Zobacz post
    No właśnie buduję 160m2, ale korzystając z prostych kalkulatorów wychodzi mi pompa 11kW. Dlatego muszę zrobić to OZC, żeby nie przesadzić.

    Mimo wszystko, mając wszystko na prąd, sądzę, że i tak dobrze mieć 32A zabezpieczenia. Pierwotnie miał być gaz i wnioskowałem o 25A.
    No co Ty to stare domy po 200m2 grzeja pompami tcap9kw.
    Co nie zamirzasz ocieplać
    Co to za kalkulatory uzywasz tylko nie doliczaj mocy na cwu
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał lechyu Zobacz post
    No właśnie buduję 160m2, ale korzystając z prostych kalkulatorów wychodzi mi pompa 11kW. Dlatego muszę zrobić to OZC, żeby nie przesadzić.
    .
    Bożesz ty mój, ja buduję 145m2 i wychodzi mi 3kW.
    https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6ns5

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony