Witam
Proszę o pomoc w doborze odpowiedniej pc powietrznej do współpracy z kotłem kondensacyjnym w układzie biwalentnym.
Sprawa dotyczy domu z lat 80 o pow. ogrzewanej 200 m2 po przeciętnej termomodernizacji wykonanej kilka lat temu. W domu jest 100% grzejników zasilanych obecnie przez kopciucha wodą o temperaturze 50 - 60st C w trybie około 8-10 godz grzania na dobę. Dom ma dosyć grube ściany i przez to dobrze akumuluje ciepło. Grzejniki wymienione jakiś czas temu na panelowe stalowe C22, lecz rury w większości pozostały stare, stalowe bez rozdzielaczy. Zład wody w instalacji oceniam oceniam na 300-500 litrów.
Wynik z Ciepło Właściwie: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6ysy
Na ten rok planuję pozbyć się kopciucha i wykonać kompleksową modernizację kotłowni. Ze względu na ceglany komin chcę zrezygnować z węgla na rzecz powietrznej pompy ciepła. W związku ze sporą powierzchnię domu i grzejnikiami chciałbym aby pompa współpracowała z kotłem kondensacyjnym czyli działała w trybie biwalentnym równoległym (hybrydowym).
I tu mam problem z doborem odpowiedniej mocy zarówno pc jak kotła gazowego. Większość doradców traktuje te dwa źródła ciepła jako zupełnie osobne i dobiera mi wg. mnie zbyt duże moce. Moc kotła kondensacyjnego sugerują na min. 24 kW a moc pc na 14-16 kW ?
Natomiast szukając informacji trafiłem gdzieś na artykuł że w przypadku pracy biwalentnej równoległej pc z kotłem można dobrać oba urządzenia o 25% mniejszej mocy. Co o tym sądzicie ?
Oczywiście jest możliwość kupna gotowej pompy hybrydowej Daikin lecz cena takiego urządzenia jest zaporowa a i opinie też różne. Dlatego myślę o zakupie kotła Termet ecocondens gold plus i osobno pompy powietrznej typu split oraz spięcie ich razem za pomocą małego bufora.
Zastanawiam się czy takie moce będą wystarczające: kocioł kondensacyjny: 20 kW (z wyrzutem spalin przez ścianę), pompa ciepła: 12 kW 3 faz ???
Co do marki pc to zastanawiam się nad wyborem z pośród Panasonica, Samsunga lub LG, najlepiej na czynniku R32. Tylko nie wiem jak te pompy mają rozwiązane funkcje ustawiania pracy biwalentnej w sterownikach? Może tu się wypowiedzą użytkownicy tych pomp.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie w temacie.