    Witam, mam problem z ciepłą wodą. Ostatnio podczas kąpania cały czas wyświetla się komunikat F1 i temperatura wody na piecu przekracza 100 stopni. Wszystko wraca do normy po dłuższym czasie, gdy wyłączony jest piec. Sytuację często się powtarzają z reguły wieczorem jednak nie tylko. Dodam, że czyszczony był dolny wymiennik przez serwisanta w warunkach domowych. Czy ktoś się spotkał z czymś takim?

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    przy pytaniach o błedy należy podawać jakiego urządzenia dotyczy dokładna nazwa i typ z tabliczki znamionowej. Ten sam symbol błędu może mieć różne przyczyny w zależności od typu urządzenia.
    ZAkładając np że mamy doczynienia z kotłem Vitodens 100-W typ B1KA - kocioł 2 funkcyjny, błąd F1 oznacza zbyt wysoką temperaturę spalin. Spowodowane to może być zanieczyszczeniem wymiennika nie tylko wtórnego (tego na dole) ale róznież zanieczyszczeniem wymiennika pierwotnego. To on nie odebrał ciepła od spalin powodując, że został aprzekroczona górna granica temperatury spalin.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie Vitodens 050

    Sprawa tyczy się pieca vitodens 050 i jestem po czyszczenie pełnym obu wymienników i nic dzisiaj pojawiło się najpierw f2 po czym F1. Już sam nie wiem co myśleć

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Vitodens 050-W mógłbyć w wersji BPJC, BPJD.
    Akurat błędy F1 i F2 są identyczne i wskazują na przegrzanie, które może być wywołane wieloma czynnikami, no. zanieczyszczeniem wymienników, zakłóceniem przepływu wody instalacyjnej przezkocioł (usterka pompy, zatkanie filtrów), zapowietrzeniem instalcji. Bez diagnoży przy kotle nieda się jednoznacznie stwierdzić przyczyny. Proszę wezwać serwisanta który zdiagnozuje urządzenie od początku do końca a nie instalatora.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #5

    Domyślnie

    Ponieważ już korzystałeś z usług serwisanta, warto skonsultować się z nim w tej sprawie. Powiedz im o problemie, który występuje po czyszczeniu dolnego wymiennika. Mogą oni przeprowadzić dodatkową diagnostykę i sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie skonfigurowane i działające.
    shell shockers subway surfers

  6. #6

    Domyślnie

    Obydwa błędy F1 i F2 oznaczają, że urządzenie się przegrzało, co może być spowodowane wieloma rzeczami. Zabrudzenie wymiennika, zatrzymanie przepływu wody instalacyjnej przez kocioł (awaria pompy, zatkanie filtra) lub przedostanie się powietrza do instalacji. Bez diagnozy kotła nie da się łatwo zdiagnozować przyczyny. Należy wezwać nie instalatora, ale serwisanta. Od początku do końca dowiedzą się, co jest nie tak z urządzeniem.
    free games

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony