    Domyślnie SolarEdge - pytania o instalację

    W ostatnim czasie SE robił webinary i urodziły się takie pytania:
    1. czy powinno się włączyć zabezpieczenie przeciw prądom łukowym w falowniku? jeśli instalacja będzie je wykrywać co jest wtedy prawdopodobnie w niej źle zrobione?
    2. w szkoleniu było mówione o kablach o średnicy 4mm (jako standardowych do instalacji) jako tych co można używać ale na forach sugerują 6mm - jaki cel jest stosowania grubszego kabla - co on polepszy?
    3. czy w jednej skrzynce PV można mieć obie części zabezpieczeń instalacji? np. górna szyna część DC , dolna AC?
    4. czy stosowanie zabezpieczenia T2 jest wystarczające? niektórzy piszą że lepiej dać T1. Jaka jest wyższość T1?
    5. czy jest jakaś opcja zmuszenia instalacji do pracy gdy energetyka wyłącza prąd a świeci słońce - nie chodzi by magazynować prąd tylko by odłączyć się od sieci na czas awarii i mieć możliwą autokonsumpcję (jak można to bez jakichkolwiek akumulatorów) - ugotowac sobie choćby wodę ma herbatę.

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mibas

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    216

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    4. czy stosowanie zabezpieczenia T2 jest wystarczające? niektórzy piszą że lepiej dać T1. Jaka jest wyższość T1?
    w uproszczeniu zależy od tego czy masz instalację odgromową na domu (piorunochron) i zachowane lub nie zachowane odstępy instalacji odgromowej od fotowoltaicznej. Różnica jest taka, że T2 ma zapewnić ochronę, gdy gdzieś w pobliżu w coś uderzy piorun. Natomiast T1 teoretycznie ma zapewnić ochronę także przy bezpośrednim uderzeniu pioruna w Twój dom/instalację.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    w uproszczeniu zależy od tego czy masz instalację odgromową na domu (piorunochron) i zachowane lub nie zachowane odstępy instalacji odgromowej od fotowoltaicznej. Różnica jest taka, że T2 ma zapewnić ochronę, gdy gdzieś w pobliżu w coś uderzy piorun. Natomiast T1 teoretycznie ma zapewnić ochronę także przy bezpośrednim uderzeniu pioruna w Twój dom/instalację.
    a jak nie mam piorunochrona ? to T1 zbędny czy raczej konieczny?
    wydawał mi się zbędny bo 10m od domu stoi słup średniego napięcia z wielką skrzynią (transformator?) wyższy niż dom - założyłem że on ściągnie piorun
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 25-05-2020 o 10:58

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    a jak nie mam piorunochrona ? to T1 zbędny czy raczej konieczny?
    wydawał mi się zbędny bo 10m od domu stoi słup średniego napięcia z wielką skrzynią (transformator?) wyższy niż dom - założyłem że on ściągnie piorun
    Przy braku instalacji odgromowej jak w Twoim przypadku wystarczyłby T2, pod warunkiem że poszycie dachu jest z materiału nieprzewodzącego.

    co do wcześniejszej wypowiedzi n/t p. 5, to nie da rady oszukać żadnego falownika żadnym UPS, to tylko teoria.

    w/g fotki masz T2 na AC(górna część) jak i DC
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 25-05-2020 o 11:26

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Przy braku instalacji odgromowej jak w Twoim przypadku wystarczyłby T2, pod warunkiem że poszycie dachu jest z materiału nieprzewodzącego.

    co do wcześniejszej wypowiedzi n/t p. 5, to nie da rady oszukać żadnego falownika żadnym UPS, to tylko teoria.

    w/g fotki masz T2 na AC(górna część) jak i DC
    mam dachówkę betonową więc jak rozumiem T2 jest ok
    w dotychczasowej domowej instalacji też mam na wejściu tylko T2


    a te firmy Phoenix Contact i NOARK to sa jakies sensowne czy jakiś najtańszy badziew?

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Wczoraj włączyłem AFCI z poziomu menu serwisowego inwertera, na podstawie instrukcji z linku z tego wątku.
    https://www.solaredge.com/sites/defa...on_note_na.pdf

    Po aktywacji opcji, należy wyłączyć i włączyć inwerter, pierwsze uruchomienie trwało dłużej niż zwykle ale działa.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Wczoraj włączyłem AFCI z poziomu menu serwisowego inwertera, na podstawie instrukcji z linku z tego wątku.
    https://www.solaredge.com/sites/defa...on_note_na.pdf

    Po aktywacji opcji, należy wyłączyć i włączyć inwerter, pierwsze uruchomienie trwało dłużej niż zwykle ale działa.
    a wejście w SetApp jak nigdy tego nie robiłem to istniejące ustawienia zostaną zachowane? czy trzeba przejść ponownie przez ustawianie parametrów inwertera i optymalizatorów?

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    a wejście w SetApp jak nigdy tego nie robiłem to istniejące ustawienia zostaną zachowane? czy trzeba przejść ponownie przez ustawianie parametrów inwertera i optymalizatorów?
    Tak, zostaną. Jedyne co, prawdopodobnie falownik Ci się będzie aktualizował, co zajmie trochę czasu, a samo załączenie AFCI też chwilę zajmie. Najlepiej to zrobić rano, jak jeszcze produkcja jest niska, żeby nie było szkoda utraconych kWh.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Tak, zostaną. Jedyne co, prawdopodobnie falownik Ci się będzie aktualizował, co zajmie trochę czasu, a samo załączenie AFCI też chwilę zajmie. Najlepiej to zrobić rano, jak jeszcze produkcja jest niska, żeby nie było szkoda utraconych kWh.
    był dziś instalator załączył AFCI ale instalacja nie chce zacząć produkować
    samo wykrywanie AFCI się wykonuje (test) ponoć poprawnie ale system nie rusza z produkcją
    no i co teraz ?
    powiedział że niby wyłączył inwerter ale może tego nie zrobił że system nie zaczął produkować?
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 05-06-2020 o 16:00

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    był dziś instalator załączył AFCI ale instalacja nie chce zacząć produkować
    samo wykrywanie AFCI się wykonuje (test) ponoć poprawnie ale system nie rusza z produkcją
    no i co teraz ?
    powiedział że niby wyłączył inwerter ale może tego nie zrobił że system nie zaczął produkować?
    Jezu, skąd żeś wytrzasnął tego instalatora?

    To sam wyłącz - przełącznik w prawo, poczekaj, aż się wyłączy, potem przełącznik w lewo. Falownik po załączeniu AFCI dość długo wstaje. U mnie cała procedura z updatem falownika trwała chyba z 30 minut łącznie. Połącz się z falownikiem apką i sprawdź, jaki jest status inwertera. Pamiętaj, że jak jest ciemno, to tego pewnie nie zrobisz.
    Może trzeba jeszcze raz zapuścić parowanie optymalizatorów.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Nie używam SetApp , na inwerterze przytrzymujesz kilka sekund przycisk i wschodzisz do menu serwisowego. Przechodzisz do Maintenance....jak opisano w PDF strona 3.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Nie używam SetApp , na inwerterze przytrzymujesz kilka sekund przycisk i wschodzisz do menu serwisowego. Przechodzisz do Maintenance....jak opisano w PDF strona 3.
    czyli masz ten z wyśwwietlaczem - jak mam niestety bez

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.636
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    dlaczego dublujesz posty ?

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Ad. 1 Co to jest "prąd łukowy"
    Ad. 2 To zależy od długości przewodu. Dobiera się go tak aby strata mocy na przewodzie była mniejsza niż 1%.
    Ad. 3 Ktoś gdzieś napisał że można, tylko AC od DC mają być oddzielone jedną szyną. Ja tego nigdzie nie znalazłem.
    Ad. 4 To zależy od konfiguracji. W mojej zastosowano w torze DC T1 iskiernikowe i T2 warystorowe. W AC miałem swoje T1 i T2 ale instalator chciał założyć tylko T2 warystorowe.
    Ad. 5 Inwerter ON-grid musi się wyłączyć przy zaniku sieci.
    Jeśli chcesz mieć produkcję przy braku sieci to zastosuj inwerter hybrydowy.
    Bez akumulatora taki inwerter będzie też bezużyteczny bo drobne zachmurzenie będzie go wyłączało.
    Najlepszym rozwiązaniem jest UPS bo mając go nawet nie zauważysz że sieć się wyłączyła.
    Z tego co słyszałem hybrydowy (np. Fronius) potrzebuje trochę czasu aby przełączyć z ON na OFF.
    ad.1 moja pomyłka - chodzi o zwarcia łukowe - ponoć inwertery solar edge mogą je automatycznie wykrywać i się rozłączać i po chwili włączać - ale ponoć standardowo ta opcja jest najczęściej wyłączona - dlatego moje pytanie - czy warto ją włączyć?

    ad.5 - no założenie jest że mam już zainstalowany inwerter SE7K i chciałbym go jakoś wesprzeć by osiągnąc tą funkcjonalność a nie wymieniać - ponoć do końca roku SE ma wprowadzić jakieś rozwiązania StorEdge - na poczatek współpracujące z inwerterami 1 fazowymi - zakładam że dla 3 fazowych nic nie bedzie - wiec może jest inne rozwiązanie.
    Jak rozumiem jedynym rozwiązaniem wydaje się zamontować UPS który by "oszukał" inwerter w kwestii zaniku napięcia - i przyjmował całą energię od istalacji PV (łądował się) a najlepiej by miał jakiś moduł zużywający nadmiar energii?

    ad.4 czyli na samo PV masz zarówno T1 i T2 w obu torach? maja skrzynka wygląda tak - czy dużo jej brakuje?
    ja tam widzę tylko T2 i to tylko w jednej części (AC? DC?)
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	skrzynka2b.JPG
Wyświetleń:	107
Rozmiar:	93,8 KB
ID:	444486   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	skrzynka elektryczna.JPG
Wyświetleń:	55
Rozmiar:	76,2 KB
ID:	444476  
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 25-05-2020 o 11:00

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    ad.1 moja pomyłka - chodzi o zwarcia łukowe - ponoć inwertery solar edge mogą je automatycznie wykrywać i się rozłączać i po chwili włączać - ale ponoć standardowo ta opcja jest najczęściej wyłączona - dlatego moje pytanie - czy warto ją włączyć?
    wg SolarEdge zwarcia łukowe są wykrywane bo takie wymaganie jest w USA - chyba mają silniejsze wymagania antypożarowe

    w Europie nie jest to wymagane prawem - więc nie jest to załączane bo ten system ponoć odłącza inwerter na amen i wymagana jest wizyta instalatora - a to wiadomo jest problem - trzeba przynajmniej dojechać i potencjalnie sprawdzić instalację

    system nazywa się AFCI - tu prezentacja zjawiska - powiem szczerze że chyba chciałbym to mieć włączone
    https://solcity.pl/afci-solaredge-safedc/
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 26-05-2020 o 22:30

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    wg SolarEdge zwarcia łukowe są wykrywane bo takie wymaganie jest w USA - chyba mają silniejsze wymagania antypożarowe

    w Europie nie jest to wymagane prawem - więc nie jest to załączane bo ten system ponoć odłącza inwerter na amen i wymagana jest wizyta instalatora - a to wiadomo jest problem - trzeba przynajmniej dojechać i potencjalnie sprawdzić instalację

    system nazywa się AFCI - tu prezentacja zjawiska - powiem szczerze że chyba chciałbym to mieć włączone
    https://solcity.pl/afci-solaredge-safedc/
    Jeśli masz w miarę nowy falownik, to masz to włączone. Różnica jest taka, że w USA falownik nie może się po wykryciu łuku nie może się sam włączyć, musi to zrobić instalator ręcznie. W Europie falownik po jakimś czasie podejmuje próby ponownego załączenia. To jedyna różnica.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Jeśli masz w miarę nowy falownik, to masz to włączone. Różnica jest taka, że w USA falownik nie może się po wykryciu łuku nie może się sam włączyć, musi to zrobić instalator ręcznie. W Europie falownik po jakimś czasie podejmuje próby ponownego załączenia. To jedyna różnica.
    mam se7k z datą produkcji 25 tydzień 2019 - to wystarczająco nowy?

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    mam se7k z datą produkcji 25 tydzień 2019 - to wystarczająco nowy?
    Na pierwszy rzut oka tak, ale żeby mieć pewność, musisz sprawdzić jaki masz DSP1 (szczegóły falownika). Jak powyżej 1.13.702, to jest ok.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Ad. 1 Jeżeli inwerter ma zdolności wykrywania tego iskrzenia na złączach to dlaczego nie jest ono włączone z automatu?
    jedyny powód jaki ja widzę to taki że SE tego nie wymaga więc instalator bez tego wykrywania ma teoretycznie mniej problemów - po co jeździć na poprawki ja by się te przepięcia pojawiały i trzeba by poprawiać instalację