    Domyślnie Podłączenie mikroinstalacji do sieci PGE

    Witam
    Mam problem z odbiorem mikroinstalacji w ZE
    Instalacja zbudowana na 4 mikroinwerterach Hoymiles MI 1200 czyli mam układ gdzie
    2 pracują pojedyńczo na 2 fazach a dwa na jednej fazie i panelach 340W 16szt.
    ogólnie układ jest trzech instalacji jedno fazowych podłączony do 3 faz.

    i tu jest problem bo według zakładu jeżeli moc zainstalowana jest powyżej 3,6kW to powinien być układ 3 fazowy a to się wiąże z zabezpieczeniami
    przed pracą wyspową oraz " Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwórczych pracujących w sieci frójfazowej powinny powodować ich trójfazowe wyłączenie"
    nie bardzo wiem jak takie zabezpieczenia wybudować
    jak im wytłumaczyć że są to trzy niezależne instalacje??
    oni twierdzą że sumuje się moc i jest powyżej 3,6 kW to musi być falownik trójfazowy.
    to po co wymyślono mikroinwertery????

    Mam zaufanie do technologii mikroinwerterów i chce mieć taką instalację.

    Tłumaczą się tym że jakby zanikła jedna faza to układ powinien się rozłączyć na wszystkich fazach.
    a co w przypadku jeżeli mam układ jednofazowy i zabraknie akurat innej fazy to przecież nie wyłączy się falownik jednofazowy.

    jakich argumentów użyć w walce z urzędnikiem???




    to samo tyczy się mocy układu
    dlaczego brana jest moc z paneli a nie z falownika
    przecież falownik więcej nie przepuści niż jego moc znamionowa
    to tak jakby w elektrowni węglowej podawać moc całego złoża węgla a nie generatora.
    przecież nawet sprawa nasłonecznienia. Inaczej jest na lubelszczyźnie a inaczej wielkopolska
    więc co ma moc paneli do mocy wytwórczej falownika?
    powinno być uwzględniane to co jest mniejsze
    jeżeli moc falownika jest większa niż moc paneli to powinno się brać moc paneli
    a gdy moc falownika jest mniejsza od mocy paneli to powinno się brać moc falownika.
    tak wynika z logiki i praw fizyki ale może tu chodzi o politykę a to już nie ma logiki

  2. #2

    Domyślnie

    Co do takiego układu który by w przypadku zaniku jednej z faz wyłączył trójfazowo wszystkie mikrofalowniki jednofazowe to można by zbudować za pomocą stycznika trójfazowego sterowanego czujnikiem kontroli faz, podobnie jak zabezpiecza się silniki trójfazowe
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 30-05-2020 o 22:47

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    chrislublin

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-143
    Posty
    3

    Domyślnie

    +Widać że panowie w ZE nie uważali na lekcjach elektrotechniki i energetyki.
    może czas ponaprawiać te absurdy.
    Dlaczego inne zakłady są w miarę normalne a inne nie.
    dlaczego prawo nie jest spójne

    ale możemy tak dalej
    a ja mam problem i grozi mi wymiana mikrofalowników na falownik stringowy.
    bo "cham się uparł i co mu zrobisz".

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    rybka13

    Zarejestrowany
    Jun 2016
    Kod pocztowy
    26-065
    Posty
    23

    Domyślnie

    Kolega stos ma rację.
    Z tego co piszesz o na żadnej fazie nie przekraczasz 3.68kW.
    Jeżeli masz wszystko na schemacie dobrze rozrysowane to najwyraźniej pracownik PGE nie rozumie tego albo jest niedouczony w przepisach.
    Chrislublin odbierz PW

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    chrislublin

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-143
    Posty
    3

    Domyślnie

    Wszystko rozumiem i ogarniam temat ale problem jest i sam nie zniknie
    muszę jakoś systemowo to załatwić.
    nie chcę iść na udry z zakładem ale w razie czego zainwestuję w taczkę lub krawat i albo go wywiozę albo wyciągnę za krawat

    pytanie jest czy można mieć trzy instalacje jednofazowe niezależne o mocy nie przekraczającej 3,68kW na każdej fazie ????
    przykład:
    najpierw zbuduję instalacje na jedną fazę - mikrofalownik i cztery panele o mocy 380W co da 1520kWp ale 1200W mocy AC!!!
    następnie za rok taki sam układ na drugiej fazie
    a kolejny rok trzeci układ

    oczywiście wszystko zgłoszone po kolei do zakładu jako rozbudowa

    i co teraz?? fazy będą miały po 1520kWp ale w sumie 4560 kWp a moc AC bedzie 3 x1200W czyli 3,6kW razem

    co na to zakład??
    każe mi instalację trójfazową robić???

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    @chrislublin

    Idzie lato i PV pracuje najwydajniej. Nie mając podłączonej PV dużo tracisz.
    Może lepiej zgłoś 3 mikroinwertery, a potem "na spokojnie" rozbudowę o kolejny (lub o kolejne). Jak nie wyrażą zgody to muszą odpowiedzieć na piśmie, a Ty uruchomisz procedurę odwoławczą aż do skutku.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony