    Domyślnie Rekuperacja - czerpnia terenowa bez GWC - czy ktoś stosuje?

    Cześć,
    W przypadku domów z płytą fundamentową, powietrze do kominków z zamkniętą komorą spalania jest doprowadzane do kominka poprzez rurę kanalizacyjną 110mm umieszczoną w podbudowie pod płytą fundamentową. Wydaje się być to obecnie standardem.
    Przeszukałem forum i nie spotkałem przypadku żeby ktoś zrobił to samo ze świeżym powietrzem dla rekuperatora (tj. puścił rurę pod płytą - np. 160mm i zrobił czerpnię terenową tuż obok ścian domu).
    Czy jest powód dla którego nie stosuje się analogicznego "kominkowego" rozwiązania do czerpania powietrza przez rekuperator pod ziemią (bez GWC) ?
    Jedyne posty w których była mowa o czerpni terenowej dotyczyły sytuacji wykorzystania jej z GWC. We wszystkich innych postach jakie przeczytałem czerpnia lądowała w ścianach, podbitce lub na dachu.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Nie ma powodu poza nieco większymi oporami przepływu...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał j009 Zobacz post
    Przeszukałem forum i nie spotkałem przypadku żeby ktoś zrobił to samo ze świeżym powietrzem dla rekuperatora (tj. puścił rurę pod płytą - np. 160mm i zrobił czerpnię terenową tuż obok ścian domu).
    Rozporządzenie w sprawie WT:

    § 152. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.
    2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń.
    3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Rozporządzenie w sprawie WT:
    [ciach]
    . Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.[/I]
    Ciekawe. Podejrzewam że ci co mają GWC raczej nie wznoszą czerpni na co najmniej 2m ...

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Rozporządzenie w sprawie WT:

    § 152. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.
    2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń.
    3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.
    Ta...
    A jak ktoś ma inaczej to przyjeżdżają " karki w dresach" i załatwiają sprawę...

    Ciekawe jak spełnić te wymogi...?
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał j009 Zobacz post
    Ciekawe. Podejrzewam że ci co mają GWC raczej nie wznoszą czerpni na co najmniej 2m ...
    Może to teraz wydawać się nieprawdopodobne, ale to wcale nie kosmiczne założenie, że dookoła rury może zrobić się ponad metrowa zaspa śniegu. Może i wymóg jest z zapasem - ale lepiej przedobrzyć, niż zapchać czerpnię śniegiem.

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Ciekawe jak spełnić te wymogi...?
    Normalnie. Zdecydowana większość domów z rekuperacją ma czerpnię w ścianie.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Może to teraz wydawać się nieprawdopodobne, ale to wcale nie kosmiczne założenie, że dookoła rury może zrobić się ponad metrowa zaspa śniegu. Może i wymóg jest z zapasem - ale lepiej przedobrzyć, niż zapchać czerpnię śniegiem.



    Normalnie. Zdecydowana większość domów z rekuperacją ma czerpnię w ścianie.
    A jak zrobisz " po swojemu" to co...?

    Zawsze musisz zrobić sobie problem tam gdzie go nie ma...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    A jak zrobisz " po swojemu" to co...?

    Zawsze musisz zrobić sobie problem tam gdzie go nie ma...
    To nie ja kombinuję z łamaniem prawa. A prawo często jest pisane wypadkami.
    W przypadku zatkania czerpni rekuperacji pewnie uduszenie by nie groziło - co najwyżej zbudzisz się zmęczony... Chyba, że zostawisz rozpalony nieszczelny kominek. To możesz się nie obudzić.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To nie ja kombinuję z łamaniem prawa. A prawo często jest pisane wypadkami.
    W przypadku zatkania czerpni rekuperacji pewnie uduszenie by nie groziło - co najwyżej zbudzisz się zmęczony... Chyba, że zostawisz rozpalony nieszczelny kominek. To możesz się nie obudzić.
    Uzasadnić można wszystko tylko po co...?
    Bo ktoś tak napisał przepisy aby innym było pod górkę i łatwo było się dop... do byle czego...?
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czasem niektóre przepisy wydają się bez sensu, ale z reguły nikt bez powodu ich nie przygotował.

    Nawet jeśli nie kierujemy się wykładnia prawa, to potraktujmy to jako zbiór zaleceń czy dobrych praktyk. Wbrew pozorom umieszczenie czerpni trzeba dobrze przemyśleć i zrobić optymalnie. A akurat wymóg by było 2m nad ziemią łatwo spełnić.

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.936

    Domyślnie

    Z czego ma być ten kanał pod płytą, jaki do niego dostęp ....takie pierwsze zapytania bym miał, gdybym miał taką potrzebę robienia czerpni naziemnej, która kosztuje kilka razy więcej niż ścienna. Przy GWC rurowym zalecane są studzienki na kondensat, więc kolejne pytanie czy trzeba by robić...

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czasem niektóre przepisy wydają się bez sensu, ale z reguły nikt bez powodu ich nie przygotował.

    Nawet jeśli nie kierujemy się wykładnia prawa, to potraktujmy to jako zbiór zaleceń czy dobrych praktyk. Wbrew pozorom umieszczenie czerpni trzeba dobrze przemyśleć i zrobić optymalnie. A akurat wymóg by było 2m nad ziemią łatwo spełnić.
    To postaw sobie 2m rurę na podwórku która będzie zabezpieczona przed wiatrem i opadami atmosferycznymi...
    Czasami wystarczy trochę własnego rozumu i zdrowego rozsądku...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    To trochę jak stwierdzenie jeżdżę szybko, ale ostrożnie, bo ograniczenia prędkości są oderwane od rzeczywistości.

    Nie bardzo wiem jaki to problem postawić taka czerpnie?