Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
Nadzieja to matka) Teraz Thessla kosztuje ok 8tyś dodaj sobie do tego wymiennik entalpiczny za 4tyś + sterowanie gdzie w Thessli nie tak jak w reQnecie wszystko w cenie tylko po kilkaset zł za np.panel Air++ czy moduł CF Też się czaję na tą nowość ale obawiam się że cena zabije(
Brałbym reQneta ale zniechęca mnie fakt że nie można do niego podłączyć zewnętrznych czujników wilgotności i CO2 No nic pażywiom uwidim
popelniasz blad w zalozeniach bo od tych "8tys" nie odjales zwyklego wymiennika, ktory tez kosztuje i bedzie zamieniony przez ERV - ja bym tak sadzil roznica z ok 1,5-2 tys do obecnych cen.
NIe bierzesz pod uwage,ze Reqnet 550 jest mniejszy/slabszy niz Thessla + Reqnet zuzywa o wiecej pradu porownujac z Thessla nawet 30% (na podstawie danych od obydwu producentow, jest tu haczyk bo nie znam danych jeszcze do Thessla ERV wiec porownalem "zwykle") :
Reqnet 550V - 400m3/100PA - 157W vs Thessla 600V - 405m3/100Pa - 105W
Reqnet 550V ERV - 550m3/150PA - 272W vs Thessla 600V - 550m3/150Pa - 248W

wiec w dluzszej perspektywnie moze to nie byc tak ciekawie..