dziś rano na dworze -4 a w domu wilgotność 25% ...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieco ponad 2 doby, a u mnie już 19kg wody odzyskane i 3l odparowane żeby utrzymać min 45% wilgotności.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIdą mrozy, to powtórzę eksperyment z wiadrem. Dwa lata temu w zimę było to pełne 10l wiadro skroplin na tydzień. Czasem się przelało, czasem było ~9l. Zobaczymy teraz.
Narazie mam jeszcze 55% w domu. Nawilżacze asekuracyjnie chodzą, ale na minimum, albo wcale. Odparowują łącznie max 2l wody na dobę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen kubiczny: https://wentylacja.com.pl/news/plyto...pla-63582.html
Mam centralę z dwoma takimi wymiennikami. Oczywiście jak będą potrzebne dokładne wymiary, to podam.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie. Dzisiaj zainstalowany wymiennik ERV od filtryaero w AirPaku drugiej generacji. Trzeba było oklejać tak jak oryginalny, ale się udało. Wymiennik pracuje już od około 3 godzin. Odzysk spadł - nawiewanie powietrze chłodniejsze o ok 1 stopień w porównaniu do oryginalnego wymiennika. Wilgotność narazie na tym samym poziomie (nie mam zaawansowanych czujników, pomiar za pomocą stacji pogodowej). Czy powinienem się już martwić??
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO, widzę ze przyjazne nastawienie to twoje drugie imię. Znam zalety i wady ERV zatem różnica w temp nawiewanej nie jest dla mnie zaskoczeniem. Napisałem posta żeby odpowiedzieć posiadaczom starszych modeli TG ze się da zaadoptować ERV. A odnośnie wilgotności liczyłem na konkretne wskazówki użytkowników którzy mają doświadczenie z ERV. Twój post w żaden sposób mi nie pomógł, brak jakiejkolwiek merytoryki z twojej strony.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć. To mój pierwszy post tutaj. Od wczoraj mam przyjemność użytkować TG Airpack4 Entalphy. Poprzednio miałem zwykły TG 300h. To, co od razu rzuca się w oczy po zmianie, to brak nawiewu zimnego powietrza (poprzedni reku wiał mi 14-16 stopni do pomieszczeń w obecnych warunkach) - teraz jest cały czas 21 stopni - tak wiem, co 7 minut odpala się grzałka ERV, ale w pierwszej dobie reku zużył jedynie 0,86 kWh. Wilgotność względna, jaką mam po 24h od instalacji to 45% przy temp. 23,5 st.C, co uważam za wynik super. Cena może nie jest za niska za ten zestaw, no ale coś za coś... Pozdrawiam wszystkich. Sledzę temat.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzainstalowałem kupiony u Was wymiennik entalpiczny ) - za parę dni opiszę rezultaty. Tak przy okazji jak przechowywać wymiennik ? (na lato wrócę do tego, który miałem wcześniej) - trzeba go szczelnie zapakować w folię czy też powinien mieć jakąś możliwość "oddychania" ? - będę wdzięczny za poradę
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżnicy mu warunki nie zrobią. Jeśli dobrze wytrzepałeś wodę to może i na strychu na mrozie leżeć. To tworzywo sztuczne, więc wilgoć mu nie zaszkodzi.
Mój leży w kotłowni w kartonie, ale pójdzie na strych właśnie, bo w jego miejsce wjedzie agregat.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej