CF mierzy ciśnienie na wentylatorze.
Wątpię by producent centrali pozwalał na pracę poza "kopertą" producenta wentylatora.
Myślałem, że już tak daleko zaszedłeś ze sterowaniem, że podajesz indywidualnie na wentylatory napięcia sterujące.
Zastanawia mnie jedno.
Masz w instalacji nawiewu przepustnicę, którą odcinasz część instalacji.
Dla ułatwienia przyjmijmy że jest to 50%
Robiłeś kalibracje przy obu ustawieniach przepustnicy?
W momencie zamknięcia instalacji wentylator nawiewu powinien być wysterowany znacznie wyżej niż ten wywiewny.
Jeśli zatem, używasz minimalnej prędkości obrotowej dla nawiewu.
Nie jest tak, że wywiew już niżej zejść nie może i tworzy się w domu podciśnienie?