dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
  1. #1

    Domyślnie Pomocy w wyborze pompy ciepła

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wycena mibe.jpg
Wyświetleń:	102
Rozmiar:	39,3 KB
ID:	445805Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wycena panasonic.jpg
Wyświetleń:	100
Rozmiar:	40,1 KB
ID:	445806

    Dostałem dwie wyceny na Pompę ciepła jedna nibe druga pansonic obydwie powietrze woda. Którą wybrać? na co zwrócić uwagę?

  2. #2

    Domyślnie

    Warto ;
    - znać OZC budynku,
    - charakterystyki pomp;
    - mięć instalatora blisko domu
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3

    Domyślnie

    OZC znam, wyliczenia robiła mi profesjonalna firma. A co można o cenie powiedzieć jak i o samych pompach.

  4. #4

    Domyślnie

    Poproś ;
    - o charakterystyki pomp, szczególnie w temperaturach od - 10 C do - 20 C oraz Cop,
    - o namiary klientów z takimi pompami,
    Charakterystykę pompy Panasonic jest ogólnie znana, trudniej o Nibe.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #5

    Domyślnie

    Nie AMS to szrot. Jak już to spróbuj o wycenę na współczesnym modelu Nibe.

  6. #6

    Domyślnie

    Generalnie to bardziej do mnie przemawia panasonic. Jutro bede miał specyfikację to się odezwę.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał malpeczka14 Zobacz post
    Generalnie to bardziej do mnie przemawia panasonic
    Dobry kierunek,
    Serwis blisko domu,
    Jakie OZC budynku;
    - obciążenie cieplne w kW,
    - zapotrzebowanie na ciepło w kWh/rok.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #8

    Domyślnie

    Obciążenie cieplne 4334W

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał malpeczka14 Zobacz post
    Obciążenie cieplne 4334 W
    Tobie wystarczy pompa Panasonic 5 kW

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	MOCE POMP 5 kW do 9 kW.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	20,1 KB
ID:	445857

    https://drive.google.com/file/d/1URT...Hw-KAfdIV/view
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  10. #10

    Lightbulb

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Tobie wystarczy pompa Panasonic 5 kW

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	MOCE POMP 5 kW do 9 kW.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	20,1 KB
ID:	445857

    https://drive.google.com/file/d/1URT...Hw-KAfdIV/view
    Pompa będzie także podgrzewać CWU. Czy taki panas dogrzeje dom przy temp. -20 bo będzie to jedyne źródło ciepła.

  11. #11

    Domyślnie

    Jeżeli nie będzie grubych wylewek ( ok;10 cm ) to będziesz;
    - zmuszony grzać całodobowo,
    - a tym samym pompa 5 kW wystarczy,
    Ilość dni z temp - 20 C - to kilka dni w roku;
    - obecnie coraz mniej,
    - pompa 5 kW da radę do - 17 C plus grzałki 3 kW poniżej -17 C,
    Budynek Twój przy 0 C ;
    - wymaga mocy cieplnej ok; 2,1 kW,
    - minimalna moc modulacyjna pompy 5 kW to 1,1 kW,
    - a więc pompa będzie ładnie modulować,
    Budynek przy +5 C ;
    - wymaga mocy cieplnej ok; 1,4 kW,
    - pompa będzie pracować OK
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 03-07-2020 o 10:33
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  12. #12
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał malpeczka14 Zobacz post
    Pompa będzie także podgrzewać CWU. Czy taki panas dogrzeje dom przy temp. -20 bo będzie to jedyne źródło ciepła.
    Tutaj masz fajny wpis kolegi Anonima który już jeden sezon grzal pompą 5kW a ma podobne zapotrzebowanie do twojego domku Mozesz go zapytac na priv o szczegoly.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7636017

    Ja też mam zblizone zapotrzebowanie do twojego domu ca. 4,5kW i wybralem pompe 7kW.. Sezon juz przepracowała. Grzałka odpalala sie tylko do wygrzewu legionelli i do defrostów Jak zimy beda takie jak ta to przy takim OZC jak ty masz wystarczy grzac po 8-10 godzin na dobe. Chyba ze mieszkasz w jakiejs kotlince dolince lub na wietrznej górce to wtedy wiatrak z pompy ma troszke gorsze warunki pracy i pompa musi dluzej sie wysilac Warto dobrze przemyśleć dobór mocy pompy bo może ona mieć wpływ na komfort użytkowania
    Pozdrawiam
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  13. #13

    Domyślnie

    Czyli ten panas jest przewymiarowany?

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Ja też mam zblizone zapotrzebowanie do twojego domu ca. 4,5 kW
    i wybralem pompe 7kW.. Sezon juz przepracowała.
    Grzałka odpalala sie tylko do wygrzewu legionelli i do defrostów

    Jak zimy beda takie jak ta to przy takim OZC jak ty masz wystarczy
    grzac po 8-10 godzin na dobe. Chyba ze mieszkasz w jakiejs kotlince
    dolince lub na wietrznej górce to wtedy wiatrak z pompy ma troszke
    gorsze warunki pracy i pompa musi dluzej sie wysilac

    Warto dobrze przemyśleć dobór mocy pompy bo może ona mieć wpływ
    na komfort użytkowania Pozdrawiam
    Jak grube masz wylewki?
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 03-07-2020 o 10:38
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  15. #15
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał malpeczka14 Zobacz post
    Czyli ten panas jest przewymiarowany?
    Jeden Rabin powie tak, drugi Rabin powie nie
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  16. #16
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jak grube masz wylewki?
    Dół 8-9cm, góra 6,7cm...
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  17. #17

    Domyślnie

    U mnie będzie anhydryt 5 cm.

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał malpeczka14 Zobacz post
    U mnie będzie anhydryt 5 cm.
    Czyli brak możliwości akumulacji ciepła w wylewce,
    Pompa 7 kW nic nie wniesie, bo ;
    - i tak będzie trzeba grzać całodobowo,
    - i nadmiar 2 kW mocy nie zostanie wykorzystany,
    Pompa 5 kW będzie ;
    - spełniać wszelkie wymagania,
    - i będzie się bardzo dobrze sprawować przy temperaturach
    ...... zewnętrznych > 0 C
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  19. #19

    Domyślnie

    Czyli Lg therma V 5.5 kw będzie idealnym wyborem.

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.513
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Pompa 7 kW nic nie wniesie, bo ;
    ..
    Wniesie bo przy wiekszym rozbiorze cwu szybciej nagrzeje cwu niz pompa 5 kW, czasem sa sytuacje jest kilka kąpieli pod rzad i wtedy jest krótszy czas oczekiwania na cwu.
    Jezeli pompa byłaby tylko do ogrzewania to i owszem, ale znam takiego przypadku.

Strona 1 z 2