A może bez zbędnej napinki przedstawisz te wyliczenia?
A może bez zbędnej napinki przedstawisz te wyliczenia?
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wyliczenia, tylko pomiary. Zdjęcia podlicznika pompy robiłem co najmniej rano i wieczorem, a moc pobieraną przez PC oraz temperatury zewnętrzna, w domu, zasilanie i powrót mierzę i zapisuję w sposób ciągły od prawie roku - przy pomocy Lankonrolera.
Problem w tym że w minionym sezonie trudno było znaleźć w miarę powtarzalne warunki aby porównać zużycie. Patrząc teraz na wykres temperatury zewnątrznej nie widzę pięciu w miarę jednakowych dni Dlatego sugeruję aby - bez napinki - każdy na swoim przykładzie sam sobie policzył co jak wychodzi.
Być może ta zima będzie bardziej stabilna.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracając do tematu wątku
Przy podanym przeze mnie w I poście zapotrzebowaniu budynku na energię oraz założeniach i przedstawionych ofertach która wydaje się być Waszym zdaniem najsensowniejsza? Rozumiem że pompa o mocy 5kW nie "dygnie" pracy tylko w II taryfie, 13kW to już chyba zbyt duże przewymiarowanie?
Dostałem jeszcze jedną ofertę na Panasonica SDC 9 KW generacji J za 26 240 zł, instalator w odległości ok 120km ode mnie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 05-07-2020 o 10:17
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg;danych korzystniej jest zwiększyć grubość wylewki kosztem grubości ocieplenia ;
- czytaj;https://forum.muratordom.pl/showthre...%C4%87-budynek,
- lub samemu przelicz!!!
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 05-07-2020 o 16:19
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytam i zastanawia mnie ile energii zżera defrost.
Jednym w ciągłej pracy koszt spada a innym rośnie.
Może wpływ na to ma miejsce umieszczenia pompy?
W pełnym słońcu, zimą, wydatek na defrost jest mniejszy. To jasne.
Dobór mocy powietrznej pompy powietrznej jest dość skomplikowany.
Jest bardzo dużo zmiennych do uwzględniania.
Raczej nie należy dopuszczać do częstego taktowania bo ilość załączeń mnoży się przez 2 właśnie z powodu defrostu.
Wtedy koszt jej pracy rośnie a kożyści maleją.
Pytam, bo lubię wiedzieć, a przy gruntówkach akurat tego się nie dowiem, bo nie mam tam takich dylematów.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Wylewka 10cm - o ile wysokości schodów, okien i drzwi pozwalają -można zrobić i nie będziesz żałował.
2. Pomyśl, że obecnie coraz popularniejsza staje się fotowoltaika, i o ile 2 taryfy zostawisz (zwłaszcza weekendowe) to w dzień śmiało dogrzejesz "swoim" prądem.
3. Przewymiarowanie pompy dla temperatury -20oC o 30% to wg mnie przesada ale o 10-15% jak najbardziej. Zależy jeszcze od innych źródeł ciepła jakie alternatywnie będziesz miał w domu np. kominek.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź
Taki mam plan - zejdę z ocieplenia kilka cm (obecnie zaplanowana warstwa 20 cm) aby uzyskać grubość wylewki na poziomie minimum 10 cm na parterze, poddasze zostawiam bez zmian - 12 styropian + 7 wylewka.
Zgadzam się i planuję PV w przyszłości, ale nie wiem kiedy to nastąpi, mam nadzieję że wystarczy mi środków na zakup instalacji i skorzystanie jeszcze z dofinansowania z programu "Mój prąd"
W domu poza pompą nie planuję żadnego innego źródła ogrzewania (tzn. na ten moment, muruję komin w kotłowni na zasadzie backup'u. Jeżeli okaże się że pompa w najmroźniejsze dni "nidyrydy" lub będzie to baaaardzo kosztowne pomyślę o jakiejś alternatywie), ale nie wiem w sumie dlaczego cały czas "napalam" się trochę na tego Panasonica T-CAP 9KW 1F
Ostatnio edytowane przez CzarskyM ; 15-07-2020 o 15:26
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA/ Mając Panasonica T-CAP 9 kW/ 1F celowałbym ;
.....1/ parter ; 16 cm ocieplenie + 12 cm wylewka,
.....2/ piętro ; 9 cm ocieplenie + 10 cm wylewka ;
........ - przy czy należy to skonsultować z architektem,
B/ Przeglądając projekt; piętro wysokie jest na 250 cm ;
... - wg; mnie bardzo niskie piętro!!!!!
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTypowo na piętrze daje się 5cm styro pod płytę podłogówki.
Bardziej miejsce na kable i rurki jak ocieplenie.
PO CO dawać dużo, jak to strop wewnętrzny?
Przy 5cm i tak większość ciepła wyjdzie górą a pod spodem jest ten sam grzany dom.
Tu nie ma strat ciepła.
Grubo styro to tylko drożej.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, rozważę ������
Ano takie jest w projekcie i tak będziemy realizować, mi osobiście taka wysokość w niczym nie przeszkadza
Na poddaszu muszę na pewno dać więcej niż 5 cm ze względu na rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych od rekuperacji w warstwie ocieplenia o średnicy 75 mm.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkrągłe są to mają 75 mm średnicy...
Płaskie , 50mm, od DARCO układa się bardzo fajnie.
Nie raz to robiłem.
2,5cm. Nie ma się o co kłócić.
Daj ile musisz.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzasem.
Jak masz w planie czołgiem po wylewkach jeździć czy inne ekstremalne obciążenia im zadawać.
W trakcie normalnego użytkowania nic się tam zdarzyć nie może.
Cyba że... paproki budowlane nie zagęszczą pod styro, chudziakiem i wylewką, to się tam pustki porobią i moze być różnie.
Ale to bład w sztuce, który się zdarza, na szczęście, bardzo żadko.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW garażu nie dawaj styro pod wylewki.
Będziesz miał dzięki temu sporo ciepła od gruntu.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO GWC słyszałeś?
Wyobraź sobie "podłogówkę" w garażu co ma np +5stC.
Ściany opatulone.
Garaż przytulony do domu ze scianą +10stC
ILE stC tam będzie?
Styropiaanem pod podłogą garażu możesz to popsuć.
NIE TY tam masz mieszkać, a Twoje autko!
Nie lubi +20stC i resztek soli drogowej - razem.
Adam M.