    Domyślnie Sprzęgło w instalacji ogrzewania podłogowego

    Witam

    Niedługo wchodzi mój instalator od ogrzewania podłogowego.
    Trochę jestem zdziwiony bo koniecznie chce montować sprzęgło dwusekcyjne z pompami obiegowymi.

    Powierzchnia domu 141m2 + garaz 42m2 + kotłownia 7m2 wszędzie ogrzewanie podłogowe.
    W łazienkach dodatkowe drabinki ale na niskich parametrach (bardziej jako wieszaki na ręczniki)

    Wychodzi 19-20 obwodów. W związku z tym będą 2 rozdzielacze. Jeden w kotłowni drugi prawdopodobnie w wiatrołapie.

    Piec najprawdopodobniej Immergas.

    Jak uważacie, czy pompa w piecu faktycznie jest za słaba? Sprzęgło jest koniecznością?

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Sprzęgło stosuje się aby połączyć ze sobą dwa obiegi grzewcze pracujące na innych temperaturach. Jeśli masz tylko podłogówkę to w 99 procentach przypadków jest niepotrzebne.
    Czy jest konieczność dołożenia pompy obiegowej - trzeba zapytać instalatora kotła lub PC. Jeśli instalator podłogówki uważa że jest taka konieczność, to niech poda powód bo być może chce tam upchnąć kilometr rur i stąd ta dodatkowa pompa...
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Sprzęgło stosuje się aby połączyć ze sobą dwa obiegi grzewcze pracujące na innych temperaturach. Jeśli masz tylko podłogówkę to w 99 procentach przypadków jest niepotrzebne.
    Czy jest konieczność dołożenia pompy obiegowej - trzeba zapytać instalatora kotła lub PC. Jeśli instalator podłogówki uważa że jest taka konieczność, to niech poda powód bo być może chce tam upchnąć kilometr rur i stąd ta dodatkowa pompa...
    Nie tylko dwa obiegi, jezeli pompa obiegowa kotła jest nieodpowiednia (a czesto sie tak zdarza) do duzej powierzchni podłogówki to tylko sprzegło i dodatkowa pompa lub dwie w zalznosci od ilosci obiegów/kondygnacji/sposobu regulacji temperatury. Instaator moze uwazac co chce, to czy pompa kotła sie nada powinno wynikac z projektu OP a nie uwazania instalatora.