    Domyślnie Dach kryty blachodachowką przecieka

    Jak w temacie. Dach pokryty OSB, na to papa i oczywiście blacha. Po bardzo silnych opadach woda dostaje się pod blachę, potem chyba pod papę. Po zdjęciu części podbitki na wysokości lukarny, przy rynnach widać wilgotną płytę OSB. Podejrzewam, że została spartaczona obróbka wokół lukarny i woda z połaci nad nią spływa do rynienki przy lukarnie i tam przelewa się pod blachę gdy opady są obfite.
    Moje pytanie jest takie - czy takie pokrycie dachowe powinno być tak szczelne aby nie dopuścić do przedostania się wody pod blachę czy też jest to dopuszczalne i trzeba zadbać aby materiał pod blachą, (w moim wypadku papa) również był szczelny.
    Potrzebuje zasięgnąć języka aby nue dać wpuścić się w maliny przez fachowców.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Andrzej Wilhelmi
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    94-313
    Dzielnica
    Polesie
    Posty
    14.207

    Domyślnie

    Gdybyś zlecił krycie dachu profesjonalnej firmie dekarskiej nie byłoby problemu. Zaufałeś "fachowcom". Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne a zatem problem jest w kryciu papą. Blachodachówka jest dość szczelnym pokryciem i przy poprawnym wykonaniu wody pod pokryciem będzie bardzo nie wiele. Na pewno nie z deszczu a co najwyżej ze śniegu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: [email protected]

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony